Pendelen van klep bij warmwatervraag

Henk Scholte

  • #1
Hallo medeklussers en techneuten.

Wederom een vraag om hulp bij het volgende toestel;
Vaillant 24 28 C Solide Vhr

Het is me opgevallen dat bij vraag van warm water de ketel regelmatig uitvalt kortstondig, en daarna weer aan. Gevolg; schommelde tapwater temperatuur.

Het lukt niet de temperatuur goed te krijgen door de waterhoeveelheid aan te passen, al zeker niet constant. Het systeem is onrustig en aan het pendelen. Uitgesloten zijn door controle de klep en de temperatuurvoelers. Op cv-stand is alles prima voor elkaar.

Het lijkt erop dat de temperatuur van het cv water niet goed overgedragen wordt aan het tapwater. Conclusie: warmtewisselaar heeft niet genoeg rendement.

Is dit een juiste conclusie, of zie ik nog een andere mogelijke oorzaak over het hoofd ?

Alvast bedankt !
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Je zegt temperatuur voelers zijn uitgesloten?
Waarom, omdat ze op cv wel goed werken?

Het kan namelijk best zo zijn dat ze bij hogere temperaturen afwijken.
Maar aan de andere kant zou er dan een storingsmelding op je display moeten komen.

Hoeveel liter ww komt er uit de kraan?

Zoals je het nu omschrijft lijkt het er idd op de platenwisselaar zijn warmte niet meer kwijt raakt.
Vervangen is dan de optie.
 

Henk Scholte

  • #3
Een storingsmelding komt wel eens in op hoge temperatuur.

En dat lijkt terecht te zijn. Vanwege de kookgeluiden die ik denk te horen, en de cv gedeelte is ook daadwerkelijk heel erg heet. Als dan het tapwater niet snel opgewarmd wordt dacht ik dat het logisch was dat een slechte warmteoverdracht de oorzaak zou moeten zijn. (en ook omdat de cv goed werkt, netjes inregeld en moduleerd, bij warmwatervraag het pendelen en onrustige gedrag).

Ik ga het maar eens proberen, kan er morgen een krijgen en dan maar hopen. Mochten er nog ingevingen zijn, ik hoor ze graag.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Nog ff een vraag, gaat de klep echt pendelen, dus op en neer als je ww tapt?
Of gaat alleen de brander uit?
 

Henk Scholte

  • #5
De temperatuur pendelt, de brander dus steeds uit bij bereiken van de temperatuur bovengrens....
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
En welke temperatuur is dat?

resent iets veranderd op de douche ?
andere kraan?
andere douche kop?
nieuwe slang?
 

Henk Scholte

  • #7
Het komt er op neer dat hij steeds afslaat dus, de brander , temp zakt en ontsteekt weer, hij probeert in te regelen zo te zien, wat niet lukt, te snel op max temperatuur, het lijkt of onder en bovengrens blijven stijgen tijdens de verscheidene opwarmrondes. (Mogelijk een bepaalde delta T, weet ik niet ?) in elk geval op een zeker moment de 90 voorbij ...Wat ook niet hielp: veranderde tapwater temperatuur, hoger en lager, waterhoeveelheid, deellast naar beneden (je probeert wat.....). Het zeer zwaar knijpen ban de watertoevoer lijkt wel effect te hebben, maar dan komt er amper nog een drup uit, niet mee te douchen zeg maar. Dit versterkt weer mijn idee van de slechte warmteoverdracht. Voor de rest geen gewijzigde omstandigheden ....
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Ok, dan kom je inderdaad op de platenwisselaar uit.
Let op bij vervangen dat er geen water aan je voorprint komt, die met de ledjes, je krijgt dan de raarste storingen.

Let ook op hoe je de oude er uit haalt en op het busje wat in de koud water aanvoer geplaatst MOET worden.

Zowel cv als KW aflaten
 

Henk Scholte

  • #9
Dank voor de tips. Nog even: "busje", wat bedoel je daar mee?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Dat zie je wel als je de nieuwe hebt, zit er bij.
Let goed op hoe om hij er in moet.
Wijst zich van zelf.
 

Standby

  • #11
Sorry deze late reactie maar is er al een oplossing gevonden. Wat je aangaf dat je een soort kookgedrag hoorde kan alleen van de wisselaar zelf zijn en niet van de platenwisselaar. Temp schommelingen zonder kookgedrag kan wel door de platenwisselaar komen. Spoelen tegen de richting in helpt ook nog wel eens. Cv wisselaar ontkalken kan met natuurazijn tijdens het branden.
 

Lodos

  • #12
Zo een soortgelijke probleem heb ik ooit ook gehad bij een klant natuurlijk ook de platenwisselaar en de sensor erop maar geen nut.

Uiteindelijk bleek dat de pomp de boosdoener was.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Gewoon even gezond verstand gebruiken.
Als het tempertatuurverschil over de platenwisselaar hoog is, dan is de platenwisselaar goed, en is er iets met pomp, 3wegklep, warmtewisselaar.
Is het temperatuurverschil over de platenwisselaar klein, dan kan deze geen warmte afgeven.
Alles wijst hier op de platenwisselaar, want de cv wordt wel warm, schakelt zelf uit op maximaal. Als je minder water tapt regelt hij wel, omdat de gewenste taptemperatuur dan bereikt wordt.

Oftewel: platenwisselaar vervangen of schoonmaken.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Eeehhh, dat klopt helemaal, maar volgens mij zei ik dat op 23-11 ook al?
Daarna geen reactie meer!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu