Beste forumleden,
Wellicht nuttig om eerst achtergrond info te geven over ons project.
Wij hebben ruim 3 jaar geleden een oud pand gekocht wat zo slecht was dat we het volledig opnieuw hebben opgebouwd. In dit process hebben we het pand volledig geïsoleerd:
17cm EPS als vloerisolatie
10cm PIR in de gevels
22cm glaswol als dakisolatie
Hiermee voldoet het pand aan de huidige standaard qua isolatie. We hebben overal vloerverwarming aangelegd als hoofdverwarming h.o.h. 10cm. Ik heb een verdeler met pomp en 13 groepen onder. Daarnaast een aparte badkamer verdeler met pomp (1 groep) voor de bovenverdieping. De groepen zijn <100m lang per stuk.
De ketel is een Nefit Trendline 30kW uit 2015 die maar 4 jaar gedraaid heeft. Ik wil graag t.z.t. een warmtepomp, maar voor nu heb ik de ketel weer hangen. Ik heb deze ingesteld op een max. vermogen van 6.9kW en 30 graden aanvoer temperatuur.
Ik heb een TECH naregeling, die per kamer de temperatuur meet en bijhorende groepen aanstuurt. Als alle groepen open staan is er geen probleem en werkt alles. Echter als er meerdere groepen gesloten staan, dam gaat de CV ketel pendelen. Deze kan zijn warmte niet kwijt waardoor de aanvoer temperatuur oploopt tot bijna 40 graden, waarna deze uitvalt. Als de ketel in anti-pendel programma komt, dan krijgt die groep maar weinig warmte, waardoor de kamer temperatuur moeilijk bereikt wordt.
Ik heb dit probleem (wat achteraf heel logisch is) tijdens de verbouwing compleet over het hoofd gezien en weet nu nog niet gped wat ik hiermee moet. Ik denk dat ik in eerste instantie de zone regeling eraf haal en voor nu het hele huis aan/uit stuur via de koudste thermostaat in huis.
De zaken waaraan ik nu zit te denken als meer solide oplossing:
- Een buffervat plaatsen. Ik heb nog weinig achtergrond hierover en weet dus niet hoe en of dit kan werken.
- Toch al kijken naar een warmtepomp, omdat deze vaak met buffervat geïnstalleerd worden. Ik ben bang dat als ik zelf een vat plaats, dit laterna weer vervangen moet worden voor een andere. Wat betreft de warmtepomp; dit kan een hybride of bivalent oplossing worden dan.
Wat zouden jullie doen in mijn geval? Ik ben heel benieuwd naar jullie meningen/adviezen.
Alvast hartelijk bedankt!
Wellicht nuttig om eerst achtergrond info te geven over ons project.
Wij hebben ruim 3 jaar geleden een oud pand gekocht wat zo slecht was dat we het volledig opnieuw hebben opgebouwd. In dit process hebben we het pand volledig geïsoleerd:
17cm EPS als vloerisolatie
10cm PIR in de gevels
22cm glaswol als dakisolatie
Hiermee voldoet het pand aan de huidige standaard qua isolatie. We hebben overal vloerverwarming aangelegd als hoofdverwarming h.o.h. 10cm. Ik heb een verdeler met pomp en 13 groepen onder. Daarnaast een aparte badkamer verdeler met pomp (1 groep) voor de bovenverdieping. De groepen zijn <100m lang per stuk.
De ketel is een Nefit Trendline 30kW uit 2015 die maar 4 jaar gedraaid heeft. Ik wil graag t.z.t. een warmtepomp, maar voor nu heb ik de ketel weer hangen. Ik heb deze ingesteld op een max. vermogen van 6.9kW en 30 graden aanvoer temperatuur.
Ik heb een TECH naregeling, die per kamer de temperatuur meet en bijhorende groepen aanstuurt. Als alle groepen open staan is er geen probleem en werkt alles. Echter als er meerdere groepen gesloten staan, dam gaat de CV ketel pendelen. Deze kan zijn warmte niet kwijt waardoor de aanvoer temperatuur oploopt tot bijna 40 graden, waarna deze uitvalt. Als de ketel in anti-pendel programma komt, dan krijgt die groep maar weinig warmte, waardoor de kamer temperatuur moeilijk bereikt wordt.
Ik heb dit probleem (wat achteraf heel logisch is) tijdens de verbouwing compleet over het hoofd gezien en weet nu nog niet gped wat ik hiermee moet. Ik denk dat ik in eerste instantie de zone regeling eraf haal en voor nu het hele huis aan/uit stuur via de koudste thermostaat in huis.
De zaken waaraan ik nu zit te denken als meer solide oplossing:
- Een buffervat plaatsen. Ik heb nog weinig achtergrond hierover en weet dus niet hoe en of dit kan werken.
- Toch al kijken naar een warmtepomp, omdat deze vaak met buffervat geïnstalleerd worden. Ik ben bang dat als ik zelf een vat plaats, dit laterna weer vervangen moet worden voor een andere. Wat betreft de warmtepomp; dit kan een hybride of bivalent oplossing worden dan.
Wat zouden jullie doen in mijn geval? Ik ben heel benieuwd naar jullie meningen/adviezen.
Alvast hartelijk bedankt!