Pendelen van ketel i.c.m. zonneboiler

HuisAnders

  • #1
Ben van plan een zonneboiler en nieuwe ketel aan te schaffen i.c.m. vloerverwarming (80 m2: hoofdverwarming) en radiatoren (2x 1900w en 4 1200 w).

Zonneboiler van 200 L (gebruik ik niet voor vloerverwarming)

Ik heb het advies (sprak uit eigen ervaring) gekregen om een ketel met een extra kleine 20l boiler aan te schaffen om te voorkomen dat de ketel gaat pendelen als de zonneboiler water geeft van net iets onder de 60 graden .

Inhoud van mijn huis is ongeveer 520 m3.

Mijn vraag is: is dit echt noodzakelijk of kan ik dit anders oplossen.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #2
Hallo,

De inhoud van de woning is dan niet echt relevant.

Wanneer de boiler niet.. voor verwarming wordt gebruikt.

U zou de uitloop van de zonneboiler via een mengventiel op de koud water onder de ketel en de uitloop gewoon via de ketel.

Altijd veilig( legionella )

De ketel van uw collega is waarschijnlijk niet op deze wijze aangesloten.

Google maar eens op zonneboiler configuratie. ( afbeeldingen )

Calenta :cool:
 

HuisAnders

  • #3
Calenta, bedankt voor je reactie.

Dit is ook de configuratie die ik in gedachte had. uitloop van boiler aansluiten op ingang koud water ketel (ivm veiligheid).

Dan zit je volgens mij nog steeds met het risico dat je ketel (als deze niet heel laag kan moduleren ) gaat pendelen als de boiler water afgeeft met een temp net onder de 60 graden (de ketel moet dan immers net even warmte toevoegen en zit op de grens aan/uit ) dit heeft mijn collega opgelost door ketel met boiler van 20l toe te voegen zodat de ketel in zijn geval de water temp kan bijvullen vanuit zijn 20l boiler, de ketel kan daarna rustig zijn buffer weer op warmen.

of bedoel jij iets anders met " aansluiten via een mengventiel"

ik hoor het graag


:P
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Toevallig op de beurs geweest.
Ga deze zomer hetzelfde doen, alleen met een zelf gebouwde collector.
In mijn geval (Nefit) hoef ik het water dat de boiler verlaat en dus de koude kant van mijn Nefit boiler bereikt niet af te koelen dus geen mengventiel er tussen te zetten.
Sensor reageert alleen op temperatuur verlaging als hij in rust stand is.
Wel aan te bevelen is dat je een mengventiel plaatst na de naverwarmer( de ketel dus) anders zou je wel eens heel warm water uit je kraan kunnen krijgen.

Nee hij gaat niet pendelen, als de temp. Te laag wordt zal hij laag modulerend gaan Branden.
Je hebt nog steeds een delta T nodig in de boiler van de ketel alvorens hij begint te branden.

Wat voor een ketel heb je in gedachten?
Want sommige ketels hebben die boiler al.
 

HuisAnders

  • #5
Obelix2 bedankt voor je reactie:

Het antwoord op mijn eerder gestelde vraag zou voor mij de doorslag moeten geven over ketel keuze. :D

Ik zou een systeem willen dat opzicht zo eenvoudig mogelijk werkt en blijft werken (zonder pendelen)

Zit te denken aan Calenta cw5(6.3 - 34 kw) of ATAG/Vaillant
kun je aangeven welke al een ingebouwde boiler hebben obelix ?

Mengventiel na de ketel snap ik niet helemaal omdat ik de uitgangs temp op 60graden wil instellen) als er dan 55 graden binnenkomt vanuit de boiler warmt de ketel bij tot 60 ... toch ?? (laag modulerend ) of in geval van ketel met ingebouwde boiler vult hij de temp aan tot 60graden met boilerwater

Jij zegt dat hij niet gaat pendelen maar wat nu als ik de ketel instel op 60graden output en de toe te voegen warmte eigenlijk minder is dan de ketel op laagmodulerend branden levert ?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Je kunt in dit geval het beste een ketel nemen met een boiler.
Anders gaat hij toch pendelen zoals je zelf al zegt.
waar je die boiler tussen wil zetten is me niet helemaal duidelijk.
 

HuisAnders

  • #7
INGMAR bedankt voor je reactie:

Ik wil een zonneboiler aansluiten op ketel met (of zonder) ingebouwde boiler
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Een ketel zonder ingebouwde boiler zal mogelijk gaan pendelen.
kortste klap: Gaskeur NZ. Als een ketel dit heeft dan kan het. In de gebruiksaanwijzing staat dan wel of er nog mengventiel nodig zijn bijvoorbeeld.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Mengventiel plaatsen na de cv ketel dus op de warme uitgang van het ww van de cv ketel.
Waarom?

Nou een zonnebrillen kan wel temperaturen krijgEn van 80-90 graden.
Als je dat je cv ketel injaagt is dat geen probleem echter de uitstromende temperatuur zal dan iets lager zijn maar kan ook 80 graden zijn.
Om dat te voorkomen een mengventiel na de ketel en die instellen op de gewenste temp.

Merk info geven we niet en eerlijkheidshalve weet ik niet welke ketel wel en geen boiler heeft van de genoemde.

Zoals reeds eerder gezegd de temp in de boiler moet eerst dalen ik geloof minimaal 4 - 6 graden alvorens hij inslaat.
En dan kan hij laag moduleren.
Daar moet je je niet te druk over maken dat gaat wel lukken.
 

HuisAnders

  • #10
Bedankt voor jullie reactie:

Uit het feit dat 2 specialisten eigenlijk iets anders zeggen blijkt dat dit kennelijk nog lastige materie is (omdat er zoveel verschillende situaties zijn)

Obelix 2: Principe van mengventiel na de ketel begrijp ik en is logisch denk ik. (beter dan mengventiel voor de ketel)

Door de tegenstrijdige adviezen ben ik er echter nog niet uit of ik nu een ketel met of zonder interne boiler moet aanschaffen om pendelen te voorkomen (als dat gevaar er al is) ??



:?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Dat een ketel met een platenwisselaar kan gaan pendelen is geen twijfel.
De vraag is of dat erg is.
Als een ketel gaskeur NZ (Naverwarming Zonneboiler) heeft, dan moet hij tegen een zonneboiler kunnen. Punt uit.

Hoe je een en ander dan precies aansluiten moet, staat in de installatiehandleiding.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Ingmar, je hebt gelijk als hij NZ mogelijkheid heeft / is uitgevoerd dan is er niks aan de hand.
 

HuisAnders

  • #13
Bedankt voor jullie input :P
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #14
Uw eerste keuze is perfect te combineren met zonneboiler.

Wel eens aan een OEG systeem gedacht? Duitse kwaliteit en vele mogelijkheden.

Ps. Het gaat niet om genoemde merken, alleen om het gebruik in combinatie met zonneboiler en wat volgens </U><U>mij de meest eenvoudige en duurzaamste oplossing bied.

Succes.

Calenta :cool:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
@ calenta,

Als het niet om het noemen van het merk en type gaat, laat het dan ook achterwege het te noemen :oops:

on topic,
Koop in ieder geval een setje wat bij elkaar hoort van welk merk dan ook, installeer het volgens de voorschriften van die fabrikant en u zal geen probleem ondervinden waar u op voorhand al zorgen over heeft.

Er zijn inmiddels al tienduizenden zonneboiler systemen geplaatst alleen al in Nederland die de problemen die u beschrijft zeker niet hebben.

Meestal gaat het verkeerd als mensen zelf dingen gaan verzinnen die niet door een fabrikant zijn bedacht en uit en te na zijn getest.

Vaak is een complete set van een fabrikant ook goedkoper in aanschaf (ook met garantie op de toestellen wordt dan niet gewezen meet het vingertje) dan zelf de zaken bij elkaar zoeken die dan uiteindelijk niet bij elkaar blijken te passen en niet goed werken.

Vr Gr en succes ermee
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #16
Ach, ik zeg het erbij en wordt er nog een keer op gewezen...
informatief voor TS.

Het gaat overigens om een type en niet om een merk :D

Calenta :cool:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu