Pendelen HRE36/30 icm vloerverwarming en externe boiler

Voetvijf

  • #1
Ketel HRE36/30-(2009) met OT Anna thermostaat/ en monobloc Atlantic warmtepomp(2022); ketel rechtstreeks op vloerverwarming/eco-pompschakelaar; de boiler staat via Honeywell VC4013 op ketel.
Boiler klep AB, (B boiler,A cv systeem) sluit niet nadat ww-boiler op temperatuur, blijft circuleren over cv ketel.Bekrachtiging start pas bij cv warmtevraag.
Wat kan ik het beste doen?
 

Auto-Geen

  • #2
Hoe zit het hydraulisch aangesloten? Draaien de warmtepomp en CV ketel allebei voor warmtevraag? Hoeveel afgifte is er? Is er een buffervat? Te weinig informatie om iets zinnigs te zeggen.
 

Voetvijf

  • #3
Het is een hybride-verwarming; waarbij de warmtepomp draait bij buitentemp. hoger dan 3 a 4gr.C. en de CV-ketel draait dan bij grote vraagtemp verschil, ( ‘ s morgens bij opstart na de nacht) en verder altijd onder de 4 gr.C buiten. Verder is er een 120 liter indirect gestookte Nibe- warmwater-boiler ( buffervat ww) aangesloten tbv tapwater bad/douche. Deze staat op 60 gr.C. De cv-ketel zorgt altijd voor 60 gr.ww tapwater. Het is een open therm regeling, aangestuurd door de warmtepomp-regelunit.( Hybrid add-on control box). De cv ketel zelf stuurt autonoom de warmtevraag aan. De warmtepomp is een Atlantic Aurea 5 R32 Hybrid addd-on; vermogen daarvan is 5kW, COP 5. Vloerverwarming draait op ca 30/35 gr. . Probleem is mi dat de Honeywell klep in stand B open naar de boiler blijft staan, dit nadat hij op temperatuur is gekomen. De pomp draait dan er blijft doorstroming door de boiler, dus weer afkoeling. Tevens draait de vloerverwarmingspomp dan. Hopelijk voldoende info.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
het probleem is dus dat de 3wegklep niet omloopt naar cv stand? krijgt de klep wel aansturing om om te schakelen (spanning meten)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Nadraaitijd ketel op 0 zetten,de stand van de klep maakt niet uit
 

Auto-Geen

  • #6
Als de Honeywell 3-wegklep en de Atlanta terugstroombeveiliging ( Pos-1 ) juist gemonteerd zijn, kan de warmtepomp geen circulatie door de boiler veroorzaken.
 

Voetvijf

  • #7
De klep wordt wel aangestuurd naar stand A(cv ketel).
Nadraai cv en we allebei op 0.
De warmtepomp zorgt niet voor circulatie over de boiler maar de CV.
Mss de vloerpomp gelijk schakelen met de cv pomp( nog niet gedaan) cq AB klep omdraaien(A naar Boiler/ bekrachtigd; en B naar cv /onbekrachtigd. Graag uw verdere ideeën en dank voor de reacties. Bij WP aan( boven 4 gr.C buiten, lijkt er geen probleem.
 

Voetvijf

  • #8
Ik ga nog de spanning naar de klep meten na ww op temp en dus noodzakelijke omschakeling naar cv.
 

Voetvijf

  • #9
Heb de Honeywell omgebouwd (A en B gewisseld) en programma aangepast in de intergasketel. Klep blijft nu bekrachtigd naar boiler; (ipv naar cv) ; dus exact dezelfde situatie. Heb nu ook advies aan Intergas gevraagd.
.
 

Auto-Geen

  • #10
Klep gaat na warmtevraag CV en na nadraaitijd pomp naar boilerstand. Is niet te veranderen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Ik vraag mij af welk probleem er nu werkelijk is.
Teken eens een hydraulisch schema, denk dat daar het probleem in zit als dat er al is.
 

Voetvijf

  • #12
Zie foto’s van schema en stookgedrag in relatie tot buitentemperatuur. Dit is het probleem: bij koude ( temp < ca 4 gr.) staat de warmtepomp uit; alleen ketel brandt. In mi een relatief hoge frequentie komt de ketel in op 60 gr( boiler temp instelling) terwijl er géén ww aftap is.

5F97664D-52A0-4EFA-A770-7FB3F04E4E90.jpeg 3A690040-5929-4A72-9E06-BA3321AC5253.png 01E36E72-3E39-4E6F-92E0-ECA19FD29ED2.png
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Kan je het vermogen voor cv bedrijf lager instellen?
 

Auto-Geen

  • #14
Als de driewegklep of poort A of poort B niet 100% afsluit zal de warmtepomp een flow over de boiler veroorzaken en de warmte ontrekken. Daalt de boiler temperatuur dan zal de ketel deze weer opwarmen. De Atlanta terugslagklep na de Honeywell klep, is dat geen betere plek?
 
  • Like
Waarderingen: Cvolieboy

Bernhard

  • #15
Hier een beter principeschema.
wpketelboiler.jpeg
 

Voetvijf

  • #16
Att headhunter:
Vermogen staat bij cv op max 70% en bij ww op max 99% ( fabrieksinstelling).
Ik stook cv nooit hoger dan 50 gr.; ww staat op 60 gr.
Att.Autogeen: Binnenwerk AB-klep pas vervangen en sluit perfect nu; ( bleef voor 3 weken geleden half open staan).
Att.Bernard
Warmtepomp staat rechtstreeks op radiatoren en vw; wp verwarmt boiler nooit( te koud daarvoor).
Schema zou feitelijk goed moeten zijn; is exact overeenkomstig intergas advies ( muv schakeling vloerpomp). Waarom zou het beter zijn om de WO voor de AB klep te koppelen met uitlaat vd cv?
 

Voetvijf

  • #17
WO moet zijn WP. sorry
 
  • Like
Waarderingen: Marcn.88

Auto-Geen

  • #18
Je tweede schema is hydraulisch totaal anders dan de eerste. Is ook niet overeenkomstig met de installatie voorschrift van Atlantic. Dit kan nooit goed werken.
 

Voetvijf

  • #19
Ik heb geen tweede schema,? dat is van Bernard.
 

Auto-Geen

  • #20
Niet goed gekeken :cry:
 
  • Like
Waarderingen: Voetvijf

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu