Pendelen voorkomen - AWB Thermomaster 3HR 24T

Cv-ketel_leek

  • #1
Goedemorgen allen,

In mij huis heb ik de beschikking over een AWB Thermomaster 3HR 24T CV-ketel. Deze wordt aangestuurd door een Honeywell kamerthermostaat - ouderwets draaimodel.

De temperatuur vraag is constant 18 graden, dag, nacht, zomer, winter. De enige radiatoren die open staan zijn degenen in de woonkamer en de badkamer.

De CV is ingesteld op 63 graden tapwater en (momenteel om te kijken of het helpt) de aanvoer temperatuur CV op 35 graden. De terugkeer temperatuur ligt dan nog tussen de 30 - 40 graden.

Ik merk dat het redelijk veel gas kost en daarnaast is het geluid van het aan slaan soms best frustrerend. Daarom via deze weg graag tips (die ik als leek ook zou kunnen uitvoeren).

Alvast bedankt voor de eventuele reacties!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je aanvoer is veeeeel te laag en je dT veel te klein.
Als jij de waterzijdige balans goed hebt ingesteld zal de ketel zelf de juiste aanvoer kiezen om de ruimte op temperatuur te krijgen.
Je begrenst nu het vermogen waardoor de ruimte niet de temperatuur bereikt omdat de ketel steeds in regelstop valt.
 

Cv-ketel_leek

  • #3
Hey Headhunter,

Dank je voor de input! Wat bedoel je met dT als ik vragen mag? Ik heb wel het idee dat het 18 graden is in de woonkamer.

Zelf heb ik de balans niet ingesteld maar ik heb het idee dat deze wel goed moet zitten.
Aangezien alleen de woonkamer en badkamer in principe vraag bieden, of zie ik dat verkeerd?

Ik dacht de aanvoer temperatuur te verlagen omdat ik veel lees dat daarmee de invoer temperatuur te hoog wordt en dus alsnog gaat pendelen. In elk geval zal ik hem naar 50 draaien. Is het noodzakelijk dat ik dan extra radiatoren open draai om toch wat warmte kwijt te raken?

Nogmaals dank =]
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
Zet da aanvoer van de ketel is naar 70 graden en vermogen op een 12 a 15 kw, de ketel gaat zelf zn aanvoer temperatuur en vermogen bepalen aan de hand van wat de radiatoren aan vermogen afgeven.
Kijk wel of de instaalatie waterzeidig is ingeregeld, zoniet dit alsnog doen.
Dit is vrij eenvoudig te doen door de grootste radiator volledig los en dan de boel opstoken dan is het zaak er voor te zorgen dat alle retourtemperaturen nagenoeg gelijk zijn
 

Cv-ketel_leek

  • #5
Hey March,

Dank voor de input, ik verhoog de invoer naar 70. Helaas kan ik nergens een knop vinden om het vermogen aan te passen.

Het inregelen zal ik nakijken, maar hoe zorg ik dat de retourtemperaturen gelijk zijn?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
De retourtemperaturen kunt u bijstellen door een radiator verder dicht of open te zetten, vaak zit onder de schroef waar de knop mee vast zit een extra instelmogelijkheid om de kraan op deze maximale ingestelde stand vast te zetten zodat deze niet verder los kan dan de ingestelde stand
 

Cv-ketel_leek

  • #7
Ah zo, dank u.
Ik heb nog wat misschien relevante foto's toegevoegd van het de normale instellingen en van het "installateurs paneel" dat verschijnt als ik de knop met de vinger 10 seconden inhoudt.

Was op zoek naar de genoemde kw instellingen.

IMG_20210315_074958.jpg IMG_20210315_075006.jpg IMG_20210315_075122.jpg IMG_20210315_075047.jpg IMG_20210315_075424.jpg IMG_20210315_075419.jpg
 
Laatst bewerkt:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #8
Voor de parameter instelling moet u de middelste knop 10 sec vasthouden dan naar 96 deze bevestigen met de middelste knop en dan is parameter 1 het ingestelde vermogen
 

Cv-ketel_leek

  • #9
Marcn.88 schreef:
Voor de parameter instelling moet u de middelste knop 10 sec vasthouden dan naar 96 deze bevestigen met de middelste knop en dan is parameter 1 het ingestelde vermogen
Goedemorgen Marcn,

Dank wederom voor de reactie.
Ik moet dus bij het "wachtwoord" voor de installateur naar 96 dat is het dan?

Ik dacht namelijk dat de F1 op het scherm de parameter betrof (F1-F5)?

Excuses als ik domme vragen stel ik wil het graag juist doen.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #10
Nee f1 is een foutcode, als u de installatiehandleiding erbij hebt of deze downloaden staat het ook in beschreven
 

Cv-ketel_leek

  • #11
Top ik heb het gevonden, 96, bevestigd en daar de 17 naar 12 gezet (zie foto).

In het kort alles samengevat:
De ketel staat nu op 70 graden keteltemperatuur/63 graden sanitair temperatuur. Schommelt rond de 35-45 graden op de display en parameter 96 is van 17 naar 12 gezet.

Dat zou het moeten zijn als ik het goed begrepen heb? Zal eens checken hoe vaak hij nu nog aan springt.

IMG_20210316_170631.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Cv-ketel_leek

  • #12
Heb het nu een tijdje bijgehouden en de ketel blijft om de +-5 minuten aan springen. Zijn er nog andere tips? Of heb ik de instellingen toch niet goed gewijzigd? Wederom alvast dank!
 

Cv-ketel_leek

  • #13
Marcn.88 schreef:
Nee f1 is een foutcode, als u de installatiehandleiding erbij hebt of deze downloaden staat het ook in beschreven
Beste March,

Ik weet niet of u nog de mogelijkheid heeft gehad om bovenstaande berichten te lezen?
Helaas slaat de ketel nog vrij vaak aan ondanks dat ik uw adviezen heb opgevolgd.

Heeft u (of andere lezers) evt. nog verdere tips?
Wederom alvast bedankt.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #14
Is de installatie ingeregeld? Wat is de aanvoertemperatuur en retour temperatuur als de ketel uit gaat
Hoe vaak is 'vaak' aanslaan
 

Cv-ketel_leek

  • #15
Marcn.88 schreef:
Is de installatie ingeregeld? Wat is de aanvoertemperatuur en retour temperatuur als de ketel uit gaat
Hoe vaak is 'vaak' aanslaan
Hoe bedoelt u de installatie? De relevante verwarmingen werken naar behoren.

Ik heb helaas geen mogelijkheid om de retourtemperatuur te meten maar de aanvoer staat op 70 graden en het display geeft tussen de 35-45 graden aan. Vaak is binnen +-5 minuten. Met recent meer geluid dan voorheen.
 

Auto-Geen

  • #16
Als de thermostaat ingesteld staat op 12 schakelingen per uur, dan blijft ie om de 5 minuten aanslaan. Alleen de aan tijd word door de thermostaat berekend. Het aantal schakelingen kan ingesteld worden op 3 - 6 - 9 of 12 keer per uur.
 

Cv-ketel_leek

  • #17
Ah zo! In dacht dat parameter 96 zoals Marcn aangaf het vermogen betrof, maar dat lijkt dan het aantal schakelingen te zijn?

Deze stond eerst op 17, toch heb ik niet het idee dat de ketel voorheen zo vaak aan sloeg.

Of moet ik deze schakelingen elders instellen?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Auto-Geen

  • #18
 

Cv-ketel_leek

  • #19
Helaas heb ik nog een old-school draai thermostaat van Honeywell, dus dit kan ik niet jammer genoeg.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Bert pit

  • #20
Als je gas wilt besparen zou ik een andere thermostaat installeren. Eentje die je zo in kunt stellen dat de CV alleen aan slaat al je van de ruimte gebruik maakt. Waarom zou je 24 uur stoken? Onnodig energie verbruik.
 