opbouw hsb wand

Maar vervolgens kom ik in de knel met het regelwerk van de isolatiespouw. Dat moet dan zodanig op het osb dat het niet de dampremmende folie doorboort..
Neem osb van 18 mm en het geheel is, mits afkleven van de naden en overgangen meer dan dampdicht genoeg.
De regel is dat de muuropbouw aan de warme kant dampdichter moet zijn dan aan de koude kant. Meer moet dat niet zijn.
Een dampremmende folie is zeker niet nodig en je kan dan schroeven waar je maar wilt.
Esb is een goed materiaal voor het geval je dampopenheid ipv damdichtheid nodig hebt wat hier niet het geval is. Hier gebruik je beter osb met een goede dampdichtheid.
 
Schroeven door een folie wat tussen hout zit geklemd, geeft geen luchtlek. Als hout de luchtdichte laag vormt, zijn schroeven daardoor ook geen (noemenswaardige) luchtlek.
 
Een ander punt waar ik niet goed uitkom is de luchtdichtheid doorlaten lopen naar de bovenverdieping.

Op de bovenerdieping komt dus een prefab dak met wanden, die zijn allemaal luchtdicht. Maar de luchtdichte laag van de beneden wanden moet dan met het plafond en het dak gekoppeld worden.
signal-2026-11-12-10-58-38-641.jpg
signal-2026-11-12-10-58-38-641_002.jpg
 
Sluit onder en boven aan (bij voorkeur) op hetzelfde hout, dan loopt de luchtdichte laag door.

Als je een passiefhuis maakt, doe het dan écht grondig. Bij een gemiddeld huis is je best doen al ruim voldoende.
 
2026-11-1220.01.546364124189806923207.jpg

Variant met leidingspouw om alle risicos op te heffen en werkgemak te creëren:

Klimaatdolie doorlaten lopen tot de underlayment. Bij de vloerbalken inknippen en met luchtdichte tape vastmaken aan de underlayment en vloerbalken. (Klimaatfolie zodat er ook nog naar binnen gedroogd kan worden wat extra zekerheid geeft)

Osb 12 mm tegen de klimaatdolie aan.

De kieren tussen de underlayment platen binnen 50 cm van de buitengevel dicht kitten.

Een band onder de muurplaat plaatsen zodat deze met het vastschroeven luchtdicht op de underlayment wordt aangedrukt.

De overgang van de muurplaat met het dak luchtdicht tapen.

Verdiepingsvloer valt binnen de warme en luchtdichte schil. Vloerbalken worden opgevuld met minerale wol.
 
Laatst bewerkt:
Ik denk dat je het onnodig complex, duur en tijdrovend maakt.
De koude kant (buitenkant) van uw muur- en dakopbouw is dampopen (ventilatiespouw, spinvlies).
Zoals eerder gezegd is het dan voldoende dat de warme kant (binnenkant) minder dampopen is dan de koude kant.
Dat bekom je al door een binnenafwerking met osb-platen die je zowel onderling als bij de overgangen naar andere materialen afkleeft. Van belang is dat er geen kieren blijven.
Een bijkomend dampscherm is daarbij overbodig. Ook een klimaatfolie heeft daar geen zin.
Het opvullen van de vloerbalken kan je enkel overwegen om geluidsredenen maar is niet nodig om energieverlies of condensatie te voorkomen.
 

Forum statistieken

Onderwerpen
158.053
Berichten
1.041.736
Leden
112.021
Nieuwste lid
Aardbei20
Back