Moduleerende ketel, word te langzaam warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
Warmwater heeft er niets mee te maken. Zoals een tijd terug al aangegeven je kunt de ketel geforceerd hoog laten stoken door knop 1 en 4 in te drukken tegelijk totdat er een H verschijnt. De ketel gaat nu voluit tot de ingestelde maximale temperatuur is bereikt. Zodra deze is bereikt gaat de ketel uit en gaat weer aan tot deze is afgekoeld tot een bepaalde waarde. Gaat vrij snel als de boel de warmte kwijt kan.

Omgerekend heb je 48W/m3 bij een goed geïsoleerde woning zou dat moeten kunnen lijkt mij.

Hoe zitten de radiatoren geplaatst, vrij of in een omkasting. Heb het idee dat een en ander op een of andere manier zijn warmte niet kwijt kan.

Gedrag van de ketel komt bij mij over als normaal bij de meeste HR toestellen. Genoemde ketel stookt eerst een tijd op laag voordat deze op moduleert in de cv stand.

Succes.
 
Het hier omschreven gedrag
stekker er in gedaan
na een paar minuten gaat de ketel en minuut of 10 voluit branden
water temp 80 graden ongeveer

dan gaat hij weer zachtbranden en blijft zachbranden
aanvoer temp is 58 retour temp is 49

maar de kamer word zo niet echt warm
komt mij nu juist niet bekend voor.
De wachttijd wordt omschreven (na een paar minuten...), daarna gaat'ie dus vollast naar 80 graden, dat dit 10 min duurt is ook niet echt gek, maar daarna gaat om onduidelijke reden de ketel naar minimaal en blijft dat, terwijl aanvoertemperatuur daalt en de delta T ook niet echt hoog is.
Als dit bij een doorverbonden aan/uit thermostaat de stabiele situatie is en blijft, kan ik dit helaas niet anders verklaren dan een stuurprobleem in de ketel.
 
Vandaag de hele dag de contacten 3 en 4 doorverbonden
vanaf 10 uur van morgen tot 2200 ketel heeft in begin even hard gebrand
daarna de hele dag op half last,
aanvoer temp 57 retour 50
in die 12uur werd het uiteindelijk 21 graden.
 
22:00 uur.

Bij een delta T van 57 - 50 is dus 7 graden
gaat dan de ketel dan ook zachter branden ???

in het boekje staat..

bij een verschil tussen aan en retour temp van 25 graden begint een toestel terug te moduleren.

dit verhaal snap ik nog steeds niet
 
De branderautomaat is nog niet vervangen zo ik het verhaal begrijp. Wellicht eens een andere erin zetten en kijken wat er dan gebeurt. Heeft je installateur er niet een op voorraad welke er tijdelijk even in kan. Zo kun je deze in ieder geval uitsluiten. Eea schiet zo ook niet op.

Succes.
 
Waar staat parameter 9 op ingesteld ?

want ik had laatst ook een eigenwijze ketel te pakken , bleek dat er een extraprint ingezet was voor externe besturing .

para 9 moet op 0 staan !
 
Zit er heel toevallig ook een aanwarm tijd in de chronoterm modulation zo ja als deze te lang ingesteld staat kan het zijn dat hij eerst een hele tijd op laag gaat branden voordat hij optoert.
 
Ik dacht dat de chronotherm dat zelf berkend aan de hand van de temperatuurval van de afgelopen nacht

CORRECT me if i'm wrong.
 
Misschien werkt dit!

89_45364_Naamloos_2_1.jpg
 
@Raymond, Obelix,
De chronotherm modulation warmt inderdaad traag, met lage watertemperaturen, het huis op. Hij begint hier lang voor de geprogrammeerde tijdstippen mee. Zal wel zuinig zijn. Hoe snel/traag wordt automatisch bijgeregeld.
Stel je echter handmatig de temperatuur plots hoger, dan gaat na de ketelwachttijd van 3 minuten (bij de quinta) de ketel wel hard branden.
Dit ter info.
De TS had de aan/uit aansluiting op de ketel al doorverbonden en de thermostaat losgekoppeld, voor zover ik heb begrepen. 't is hier dus geen thermostaat probleem.
 
Al diverse malen aangegeven hoe je de ketel zo hard mogelijk kan laten stoken. Doe dit eens een keer of 5 achter elkaar. Na 15 minuten houd de ketel vanzelf op. De temperatuur moet dan omhoog schieten. De temperatuur zal oplopen naar 90 graden indien zo hoog ingesteld.

De temperatuur in het vertrek zal dan ook omhoog schieten, zo niet dan zit het waarschijnlijk toch in de radiatoren of de aansluiting ervan. Het verhaal met de aansluitblokken snap in tot opheden nog steeds niet.