Warmwater heeft er niets mee te maken. Zoals een tijd terug al aangegeven je kunt de ketel geforceerd hoog laten stoken door knop 1 en 4 in te drukken tegelijk totdat er een H verschijnt. De ketel gaat nu voluit tot de ingestelde maximale temperatuur is bereikt. Zodra deze is bereikt gaat de ketel uit en gaat weer aan tot deze is afgekoeld tot een bepaalde waarde. Gaat vrij snel als de boel de warmte kwijt kan.
Omgerekend heb je 48W/m3 bij een goed geïsoleerde woning zou dat moeten kunnen lijkt mij.
Hoe zitten de radiatoren geplaatst, vrij of in een omkasting. Heb het idee dat een en ander op een of andere manier zijn warmte niet kwijt kan.
Gedrag van de ketel komt bij mij over als normaal bij de meeste HR toestellen. Genoemde ketel stookt eerst een tijd op laag voordat deze op moduleert in de cv stand.
Succes.