Kookplaat voor drie fasen groep?

Goedendag allemaal,

Bij m’n ouders deed hun kookplaat het “ineens” niet meer. Wat mij opviel bij de kabel, waren de twee wijzen van aansluiten volgens de fabrikant: een fase en nul, of twee fasen en twee nullen waarbij je die nullen samenvoegt. Zo lees ik het i.i.g.
Het lijkt niet op een situatie waarbij je twee fasen (400V tussen fasen) en een nul (230V tov fasen) van een drie fase groep aansluit. Dat leid ik af uit het feit dat er N1,N2 staat.

Het betreft een Siemens EH74754EU/03 6400W kookplaat. Er is op de kookplaat zelf niks te kiezen qua aansluiting: je moet bij het eind van de kabel aan de stekker de wijze van aansluiting kiezen.

Ik krijg de indruk dat deze kookplaat (tweedehands door hen gekocht en door “iemand via via” erin gezet) niet in Nederland aangesloten mag worden. Dat hij het wel een tijdje heeft gedaan, lijkt me daar niet aan afdoen. Wat denken jullie?

Groet,

Wout



IMG_3809.jpeg

IMG_3808.jpeg
 
1e tekening is voor 400v 2fasen+n
En gezien de aanduiding 2n,
Kan je ook kiezen voor een kookgroep met 2 fasen en 2 nullen.
2e tekening word lastig, dan heb je een 25 of 32a aansluiting nodig.

Prima plaatje voor gebruik in NL.
 
Dank voor je reactie. Dus dat eerste plaatje is wel voor aansluiting op een drie fasen groep.

Verder nu niet praktisch van belang, maar zou je kiezen voor aansluiting op 2L/2N (NL-kookgroep), dan moet je toch juist niet die nullen buiten de kookplaat in de stekker al gaan samenbrengen zoals op dat eerste plaatje staat?

Dan zouden beide nullen - van twee groepen - op één nul in de WCD aansluiten. Ik had geleerd dat de nul(draad) in zo’n situatie overbelast wordt.
Dit vond ik in ieder geval verwarrend; er is geen derde plaatje voor een 2L/2N aansluiting wat je vaak bij hedendaagse kookplaten voor de NL markt aantreft.
 
Klopt, dit is verwarrend, maar dat komt vooral omdat de NL-kookgroep eigenlijk alleen hier gebruikt wordt.
De twee N draden van elkaar losmaken en je hebt een N1 en een N2 volgens het plaatje, want die staan aan de koopplaat groep wel apart genoemd.

Je hebt daar eigenlijk wel een tekening van de fabrikant voor nodig anders weet je dit niet zeker.
Meten of het 2 gescheiden circuits zijn kan ook.
 
bij het gebruik van 2 fasen voor deze kookplaat met 1 gecomineerde nul is er geen overbelasting van de nul draad mogelijk dit omdat de fasen tenopzichte van elkaar 120 graden verschoven liggen.
Zoals aangegeven met een kookgroep dus 2x 230 volt (1 en dezelfde fase) is er wel overbelasting van de nul mogelijk en moet de nuldraden van de kookplaat dus gescheiden worden.
 
Kijk anders even hoe het er in de groepenkast uitziet,
eventueel een foto.
Dat maakt voor ons het aantal opties kleiner.
 
Het gaat om een drie fase groep. Ik meet ook 400V spanning tussen de fasen.

Wat misschien nog wel aardig is om te vermelden: de kookplaat deelt deze groep met een 11 kW laadpaal. Die laadpaal heeft wel load balancing, maar het is wel knudde dat de installateur niet gewoon een extra groep heeft getrokken naar de keuken. Of desnoods de kookgroep (ook nog aanwezig in de groepenkast) heeft aangesloten gehouden. Geen idee wat destijds de beweegredenen waren… 🤷‍♂️

Gelukkig betreft het een kookplaat in de bijkeuken die weinig wordt gebruikt.
 