Dubbelcheck aansluiting kookplaat voor vervanging

DCB

  • #1
Hoi

Wij willen graag de kookplaat vervangen.

Huidige situatie: keramisch/halogeen koken (4-pits 60cm) met daarnaast een grill (30cm).

Gewenste situatie: inductiekoken 90 cm, aansluitwaarde ~11000 W.

Vraag kunnen we met de bestaande aansluiting een dergelijke nieuwe kookplaat aan? Bedankt alvast!

Huidige situatie foto's:

GROEPENKAST
Het gaat om de rechtergroep met 3 stoppen. Ik neem aan een krachtgroep 3 fase. Maar dit zou ik oa graag bevestigd hebben. Aardlek eronder is voor het hele rechtergedeelte, dus incl reguliere groepen.
WhatsApp Image 2020-09-07 at 09.41.01.jpeg


KOOKPLAAT
WhatsApp Image 2020-09-07 at 09.41.04 (1).jpeg

WhatsApp Image 2020-09-07 at 09.45.27.jpeg


GRILL
WhatsApp Image 2020-09-07 at 09.41.04.jpeg


PERILEX / WCD
Specifieke vraag hier: Ik heb de perilex stekkerdoos nog niet open gehad, maar het lijkt alsof er een reguliere 240V WCD afgetakt wordt vanuit de "centraaldoos" van de perilex. Is dit überhaupt mogelijk?
PVC: aanvoer
Stekker: naar centraaldoos
Binnenin centraaldoos: ???
Uit centraaldoos: Kookplaat (dikke kabel) / Grill / WCD
WhatsApp Image 2020-09-07 at 09.41.02.jpeg
 
Laatst bewerkt:

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Voor een 11 kW kookplaat heb je een driefase aansluiting nodig in de meterkast vanaf de netbeheerder. Bovendien moeten alle drie fasen van het net naar de kookplaat gaan. Beide heb je in dit geval dus alles is al goed voorbereid.

Jje kunt zonder problemen een 11 kW inductie kookplaat installeren.
 

DCB

  • #3
Bedankt, dat vermoeden had ik al, maar goed dit bevestigd te hebben.

Iemand nog onderstaande vraag? Weet niet of alles nu conform norm aangesloten is, maar zou het WCD in toekomst graag behouden.

PERILEX / WCD
Specifieke vraag hier: Ik heb de perilex stekkerdoos nog niet open gehad, maar het lijkt alsof er een reguliere 240V WCD afgetakt wordt vanuit de "centraaldoos" van de perilex. Is dit überhaupt mogelijk?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Het is in ieder geval een 3-fasen groepenkast. Ik ga ervan uit dat de Perilex-doos ook 3-fasen is. Dat zou je na moeten meten. Die aftakking in de keukenkast is niet toegestaan en geeft kans op problemen, als je gaat upgraden naar een 11 kW kookplaat. Op de Perilex-doos mag alleen de kookplaat zijn aangesloten en niets anders.
 

DCB

  • #5
Wat voor problemen kan dat geven? Kan er dan te veel gevraagd worden van de groep als ook de WCD aangesloten?

Hoe meet ik dat na of ook de perilex 3 fase is? Hoeveel draden komen er uit? 3 bruin, 1 blauw, 1 gg?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
De zekering zal hoogstwaarschijnlijk vaak springen. Je hebt nu de grill aangesloten op de ongebruikte derde fase. Straks zouden je de grill plus twee kookzones op deze fase zijn aangesloten. Allebei zijn grootverbruikers. Dus dat gaat geheid fout.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #7
De Perilex zelf is 3 fasen aangesloten. De aftakking van de 230 Volt gebeurt in een doosje na de stekker zo te zien op de foto. Met een nieuwe kabel aan de inductiekookplaat krijgt de grill straks geen spanning meer. Daarvoor moet een aparte WCD vanaf een 230 Volt groep worden geinstalleerd.

De grill is 3000 Watt, dus een eigen groep vanuit de meterkast is wel een must in dit geval.
 

DCB

  • #8
Ah misverstand, de inbouwgrill gaat verdwijnen, hebben we nog nooit gebruikt. Er komt een kookplaat van 90 cm.

Het WCD waar ik het over heb is een WCD aan de zijkant van het kookeiland voor een staafmixer of iets dergelijks.

De nieuwe kookplaat kan niet via het bestaand doosje lopen met een aftakking voor het losse WCD?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Bij de linkse krachtgroep lijkt er bij de linkse zekeringhouder geen smeltpatroon aanwezig te zijn, maar het kan gezichtsbedrog zijn.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #10
DCB schreef:
De nieuwe kookplaat kan niet via het bestaand doosje lopen met een aftakking voor het losse WCD?
230 V aftakken van een krachtgroep is niet toegestaan.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu