Kan ik zo verder met mijn afvoer?

Hallo, ik vraag mij af of mijn aansluiting juist is of dat de sifons leeg gezogen worden of dat er ontstopping kans is.
Ik wil de vloer minimaal verhogen in de badkamer en gelijkvloers houden (douche gedeelte ook)
Nu ben ik wat aan het prutsen, maar kom na veel forum te hebben gelezen er nog steeds niet uit, ook het handboek binnen riolering aanleggen helpt mij niet echt.
Zoals op de afbeelding wil ik aansluiten vanaf de kelder-naar de eerste verdieping waar de badkamer is. Kan iemand mij vertellen en ook graag uitleggen of dit mis gaat en hoe dit anders zou kunnen?!
Ik heb de 50mm afvoer dus onder de andere afvoer moeten plaatsen om zo laag mogelijk te kunnen blijven met mijn vloer..
Ik ben heel benieuwd naar jullie mening/ of feitelijke oordeel.



IMG_20260914_212439.jpg

IMG_20260914_212238.jpg
 
Nee, dit gaat niet goed. Ook de onderste afvoer moet onder 90 graden aangesloten worden. En de afstand tussen beide moet meer dan 50 cm zijn.
 
Bedankt voor het meedenken. Bedoel je het zo? Voorheen zat er een koof omheen en die wil ik eigenlijk terug. Maar een koof hieromheen maakt het er niet fraaier op. Heb je hier ook een oplossing voor? Of is er een andere manier om deze afvoer aan te sluiten, zodat ik hier minimaal last van heb?



Screenshot_2026-09-15-00-35-01-397_us.pixomatic.pixomatic-edit.jpg
 
@De loodgieter
"Het onderste t stuk ook uitvoeren in 90 graden.
De liggende leiding van 50 mm verzwaren naar 75mm."

Dan moet ik de badkamer 25 mm hoger maken, en dat wilde ik juist voorkomen. Ik zit nu met de 50mm-buis vlak op de vloer. De doucheput ligt uiteindelijk toch hoger, dus ik moet de vloer sowieso al iets verhogen. Om er nu daarbovenop nog eens 2,5 cm bij te doen, lijkt me wel erg veel?
 
1e foto: die 50mm krijgt de 110 bocht en het Y-stuk nooit vol dus ruimte genoeg voor lucht. (nr 3 in de tekening)
Ook beter dan foto2. (nummer 1 in de tekening, met een beetje van de foute2e manier er vlak voor)
Ruimte ertussen: Is dat nodig als de onderste een Y-stuk is?


aansluiting standleiding.JPG
 
Vanaf de kelder naar de eerste verdieping (je bedoelt waarschijnlijk begane grond).
Dus in de kelder is hoogte zat om een 75mm aan te brengen.
Op je tekening staat dat je de de douchegoot met 40mm aan gaat sluiten, gaat voor problemen zorgen!
Volvulling in de 40 mm met als gevolg natte voeten en douchen in een plas met water, gebruik het bijgeleverde verloop naar 50 mm zit er niet voor niks bij.
Maar goed bij mij zou er een 75 onder in de kelder aangebracht worden.
Maat het staat je uiteindelijk vrij om te doen wat je wilt, wij geven slechts advies en wat er gebeurt als je het fout doet.
Zou zeggen doe er je voordeel mee!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan