Kan ik zo verder met mijn afvoer?

Hallo, ik vraag mij af of mijn aansluiting juist is of dat de sifons leeg gezogen worden of dat er ontstopping kans is.
Ik wil de vloer minimaal verhogen in de badkamer en gelijkvloers houden (douche gedeelte ook)
Nu ben ik wat aan het prutsen, maar kom na veel forum te hebben gelezen er nog steeds niet uit, ook het handboek binnen riolering aanleggen helpt mij niet echt.
Zoals op de afbeelding wil ik aansluiten vanaf de kelder-naar de eerste verdieping waar de badkamer is. Kan iemand mij vertellen en ook graag uitleggen of dit mis gaat en hoe dit anders zou kunnen?!
Ik heb de 50mm afvoer dus onder de andere afvoer moeten plaatsen om zo laag mogelijk te kunnen blijven met mijn vloer..
Ik ben heel benieuwd naar jullie mening/ of feitelijke oordeel.



IMG_20260914_212439.jpg

IMG_20260914_212238.jpg
 
Nee, dit gaat niet goed. Ook de onderste afvoer moet onder 90 graden aangesloten worden. En de afstand tussen beide moet meer dan 50 cm zijn.
 
Bedankt voor het meedenken. Bedoel je het zo? Voorheen zat er een koof omheen en die wil ik eigenlijk terug. Maar een koof hieromheen maakt het er niet fraaier op. Heb je hier ook een oplossing voor? Of is er een andere manier om deze afvoer aan te sluiten, zodat ik hier minimaal last van heb?



Screenshot_2026-09-15-00-35-01-397_us.pixomatic.pixomatic-edit.jpg
 
@De loodgieter
"Het onderste t stuk ook uitvoeren in 90 graden.
De liggende leiding van 50 mm verzwaren naar 75mm."

Dan moet ik de badkamer 25 mm hoger maken, en dat wilde ik juist voorkomen. Ik zit nu met de 50mm-buis vlak op de vloer. De doucheput ligt uiteindelijk toch hoger, dus ik moet de vloer sowieso al iets verhogen. Om er nu daarbovenop nog eens 2,5 cm bij te doen, lijkt me wel erg veel?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu