Heimeier Eclipse

@klus

  • #21
Met deze buitentemperatuur lijkt het opwarmen wel redelijk te gaan. 55% pompsnelheid, aanvoer 90 graden in 40 minuten 2.5 graden warmer.
Delta t is in het begin meer dan 30 en later toch groter dan 25. Tussen 25 en 30.

Wat me opvalt ondanks dat alle radiatoren volgens Heimeier app ingesteld zijn is dat lange radiatoren met een hoogte van 45 onderin minder warm worden dan een t32 radiator van 1.20 bij 0.75.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #22
Wat je eigenlijk mist is een GOEDE installateur die het totaal overzicht heeft van de hele installatie
en die dan ook precies zo kan instellen zoals het zou moeten. Niet helemaal toevallig heb ik vanmorgen
al drie particulieren gesproken met soortgelijke vragen en allemaal geven ze aan dat er geen goede
installateur te vinden is, of dat men geen tijd heeft om te komen. Wij zien dat deze problemen
steeds vaker voorkomen, en dat het gewoon niet mogelijk is om een particulier telefonisch een
"installateurs" opleiding te geven.
Eigenlijk doen we dat hier ook bij jouw vragen, en hoever moet je daar in doorgaan.
Op een bepaald moment geef ik het op, en zakelijk al veel sneller...
 

Letobias

  • #23
Is het vernieuwde ‘Kleintje inregelen’ dan niet iets voor de particulier die wat meer wil weten?!

In deze nieuwe versie word ook aandacht besteed aan dynamisch inregelen. Ik ben zelf overigens niet bekent met de inhoud, maar wellicht iemand anders hier wel.

Reclame maken mag hier niet, ook niet voor boeken, mod.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

@klus

  • #24
Snap best wat je bedoelt Ronny. Ik ben in elk geval nieuwsgierig genoeg en wil geen hard stromingsgeluid in huis. We hebben nu zelfs met een aanvoertemperatuur van 75 graden een veel aangenamer warmte. Dit is geen vraag maar wel even een feit hoe de situatie nu is. De heimeier kranen zijn blijven staan volgens de 90/70 instelling. We waren het geluid even zat. Pomp zelfs ingesteld naar 40 procent en jullie geloven het misschien niet maar we hebben nu radiatoren die onderin ook warm worden. Beter zelfs. Het vermogen zal minder zijn met een 75 aanvoer. Met deze waardes hebben we zelfs een delta t die kleiner is dan 20.
Feitelijk een 75/65 systeem maar met de instellingen van 90/70 op de Heimeier app.
Zal wellicht te weinig vermogen zijn als het kouder wordt.
Maar ik dacht dat 75/65 zo al niet ging omdat de ketel ook zelf moduleerd met de 20 graden.
 

@klus

  • #25
Hallo allen.

Het systeem draait redelijk. Rest ons nog een vraag of dit normaal is....eerder hoorde we over hysterese.

In onze configuratie gaat het systeem van 16 graden opstoken naar 20. Het wordt ruim 1.3 graden warmer 21.3.
Wat me opvalt is dat wanneer de ketel de eerste keer verwarmt en b.v. op 20.8 komt deze uitschakeld. Even later begint de temperatuur te zakken tot 20.5. De ketel springt opnieuw aan in modus voor verwarming. Dit terwijl de temperatuur nog ruim boven ingestelde 20 zit. Dan later zakt de temperatuur tot 19.4 en tot die tijd is de ketel alleen een keer kort aangewerkt.
Dit is de hysterese?

Als we dan verder kijken begint de ketel op ern gegeven moment weer en dan blijft deze rondom de ingestelde 20 graden.

Onze vraag als dat nog kan. Waarom de eerste keer wel nog verwarmen op b.v. 20.5 of zelfs 20.7 terwijl we boven instelling zijn?
En waarom alleen de eerste keer vanuit 16 naar 20 graden?

Hopelijk wil iemand dit toelichten.

Alvast bedankt
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #26
Bij ons is het CV systeem zelflerend. Moet zeggen dit werkt opmerkelijk goed. Nou moet je niet geloven dat dit alleen maar voordeel geeft.
Het betekend wel, volgens mij, dat je niet iedere keer aan knoppen moet of laat draaien. Zo leert het systeem nooit wat jij of jullie comfortabel vinden.
 

@klus

  • #27
Hallo Wgb,

Je hebt daar gelijk in maar na een leerproces van ruim 22 dagen blijft het genoemde nog zo. Eerst verwarmen terwijl we boven ingestelde zitten. Lees vorige post van mij.

Waarom eerste keer niet goed en tweede keer verwarmen wel. Ik weet dat het systeem dan minder temperatuur hoeft te overbruggen. Misschien is dat de reden.

Feit is wel dat we in het begin een wisselende temperatuur hebben. Minder comfortabel.
Ik vind het vreemd dat er gestookt wordt terwijl ver boven instelling van thermostaat.
 

Nono123

  • #28
Ik heb het vermoeden dat je nu een aan/uit thermostaat hebt.
Het zou kunnen dat een "modulerende thermostaat" je klachten verhelpt.
En dan het liefst 1 die adaptief is. (zelf lerend)

 

@klus

  • #29
We hebben een modulerende thermostaat.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #30
De instelling van een Eclipse ventiel bij een 90/70 systeem is heel anders als bij een 75/65 systeem.
Het debiet over de radiatoren is een factor 2 groter bij 75/65 als bij 90/70.
Daarom is het van belang om van tevoren te bepalen wat je wil bereiken, een kleine delta-T
omdat dit b.v. bij de warmtepomp past of een delta-T van 20 graden omdat je met een ketel werkt.
Een grotere delta-T zorgt voor een veel kleiner debiet en veel minder kans op stroomgeluiden door
het systeem. Werk je met een ketel, neem dan een delta-T van 15 of 20 en bij een warmtepomp
zoek je eerst uit wat voor die betreffende pomp het beste is.

Een radiator die onderaan even warm wordt als bovenaan die heeft waarschijnlijk een te hoge
doorstroming van water. De delta-T is dan te klein en de radiator geeft in verhouding dan een lager
vermogen af...
 

@klus

  • #31
Bedankt Ronny voor de heldere uitleg. We hadden een paar radiatoren die onderaan behoorlijk koud bleven. Gemeten delta t van meer dan 30.
We hebben wel geprobeerd om te variëren met de instelling. Weet niet de reden maar we hebben eens meer water door die radiatoren laten stromen. Meer warmte onderaan en een betere delta t passend bij de instelling met minder water.
Het geeft juist hier minder geluid wat vreemd is met meer water.

Ruimte wordt nu warmer. Vreemd of andere oorzaak waardoor delta t nu beter is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu