Geen stroom op groep, aardlek & groep staat wel aan

pc1404

  • #1
Hi,

Ik hoop dat ik de juiste termen gebruik. Gisteren is de aardlekschakelaar een aantal keer uitgegaan (keer of 10) op de tuinverlichting waar ik (weer) kortsluiting zoek waargeschijnlijk door zand/mieren.

Sindsdien is er op 1 groep in huis geen spanning meer ondanks dat de aardlek en de schakelaar van de groep (ik denk 5 of 6 in de foto) aan staat.

Nu heb ik gelezen dat dit door de aardlekschakelaar kan komen die een fase niet meer doorlaat ? Nu heb ik het idee dat dit vorig jaar nog eens is gebeurd ; zijn deze te resetten of gaan ze gewoon kapot of wat gebeurt ? En indien kapot kan ik deze zelf makkelijk vervangen lijkt het.


Rechtsbeneden lijkt de hoofdschakelaar te zijn (de 4 aan elkaar) en linksbeneden (ook 4*) gaat naar een andere stroomkast in de kelder waar een aardlek en verdere groepen op zit.

unnamed.jpg


unnamed (1).jpg


unnamed (2).jpg

unnamed (3).jpg
 
Laatst bewerkt:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Beste is om met een 2polige meter spanning te gaan meten vanaf de ingang van de aardlek, dan de uitgang, dan de afgaande kant van de groep en zo verder tot je hebt gevonden waar er geen spanning meer is.

Als een aardlekschakelaar gebreken vertoont dan deze gewoon vervangen.
 

pc1404

  • #3
Dank. Tussen schroef 1 en 2 op de aardlek meet ik 220. Tussen 3 & 4 en 5 & 6 niets.

Om nu de tweede stap te meten zoals jij omschrijft dat is schroef 1 of 2 (ik weet niet goed waar binnenkomt / uitgaat) op de aardlek met links de schroef linsk linksboven op de groep ? (aan de rood /groene kleuren = oude draden te zien; is de uitgaande kant boven)

PXL_20210619_091626734 (1).jpg
 

ABCDE

  • #4
Kast van koning draadbrug... lol

Als je 220 hebt tussen 1 en 2 als de aardlekschakelaar aan staat weet je het probleem al. Dat moet namelijk ook 0 zijn, net zoals 3-4 en 5-6.

Heb je al wel eens handmatig uitgeschakeld?
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

pc1404

  • #5
tsja de historie van die kast weet ik niet...

Ik heb alles handmatig uitgeschakeld en weer aangezet zonder resultaat.
De onderste aardlekschakelaar geeft overigens wel 0 tussen 1 & 2 , 3&4, 5&6 etc..

Alleen weet ik nu helaas nog niet wat het probleem is :)
 

ABCDE

  • #6
Die aardlekschakelaar dus. Als die aanstaat moet 1 en 2 met elkaar verbonden zijn en dat is het dus niet gezien je een verschil van 220V meet.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Meet voor de volledigheid ook nog even onder de aardlekschakelaar tussen N en 2, tussen N en 4 en tussen N en 6.

En hetzelfde aan de bovenkant van de schakelaar tussen N en 1, N en 3 en tussen N en 5.

Het lijkt er inderdaad op dat de aardlekschakelaar defect is. Wacht niet te lang met vervangen... Nu schakelt een fase niet meer mee, als straks ook de nul niet meer inschakelt heb je een groter probleem.
 

ABCDE

  • #8
Ja nog een nadeel van 4P aardlekschakelaar voor enkelfase groepen
 

pc1404

  • #9
dank beiden.

Tussen N boven en 1 geeft ie 0
Tussen N boven en 3 & 5 geeft 220
N beneden en 2 /4 /6 geeft 220


Een nieuwe plaatsen lijkt mij niet heel moeilijk. Hoofdschakelaar uit; alles losschroeven en nieuwe op zelfde manier monteren. Of mis ik iets ?

Ik zie bij gamma/karwei etc... alleen dit soort dingen:
https://www.gamma.nl/assortiment/abb-aardlekschakelaar-tweepolig-40a-30ma/p/B306814

Dan moet ik hem denk ik online kopen;wat heb ik precies nodig ? Kan ook kijken of er een electra speciaalzaak in de buurt van Maastricht dit heeft.
 

ABCDE

  • #10
Je linkt een 2-polige. Je hebt nu een vierpolige. 3*2 polig heeft de voorkeur, maar dan is je kast te klein...

Online zijn ze ook een stuk goedkoper.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Het heeft inderdaad de voorkeur om 1-fase eindgroepen aan te sluiten achter 2-polige aardlekschakelaars. Maar dat betekent dat je de hele kast kunt gaan verbouwen. Was dat wel de insteek? Of wil je gewoon de storing oplossen...

De oranje bouwmarkt heeft wel 4-polige aardlekschakelaars op voorraad, zelfs van hetzelfde merk als de kast.
 

pc1404

  • #12
Dank weer. De insteek is de storing oplossen. De hele kast verbouwen is misschien een klusje voor een andere keer.

Als ik echt dingen ga veranderen andere keer zou ik namelijk ook graag de groep van de tuin met tuinverlichting op een aparte aardlekschakelaar willen zetten zodat niet steeds het halve huis uitvalt. Die lampen blijven geklooi door mieren etc..

Zie ik trouwens goed dat we 5 groepen op de aardlekschakelaar hebben terwijl maar 4 mogen?
 

ABCDE

  • #13
Daar lijkt het wel op ja. Maar heb weinig zin alle draadjes na te trekken op de foto ;)

In een ver verleden was die limiet van 4 er niet.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #14
Je kunt ook betere tuinverlichting plaatsen waardoor je niet iedere keer aardlekfouten hebt natuurlijk. :wink:

Je hebt nu inderdaad 5 groepen achter een aardlekschakelaar wat er maar 4 zouden mogen zijn. Deze regel komt wel te vervallen in nieuwe normen trouwens, dus hoe spannend je zo'n regel vindt mag je wat mij betreft zelf beslissen. Het is nu niet onveiliger, je hebt alleen meer kans dat de aardlekschakelaar uitschakelt en als dat gebeurt zijn de consequenties wat groter...

Je zou de tuinverlichting op een aardlekautomaat aan kunnen sluiten, een aardlekautomaat combineert een aardlekschakelaar en installatieautomaat in één toestel. Dan hou je nog maar 4 groepen op de aardlekschakelaar (wel wat bedrading aanpassen natuurlijk!).

Een aantal fabrikanten verkoopt aardlekautomaten van 1 module breed, die neemt dus niet meer plek in dan de installatieautomaat nu. Of je moet afstand doen van de schakelaar voor de bel, dan heb je 2 modules ruimte en kun je bij iedere fabrikant slagen voor een aardlekautomaat.
 

ABCDE

  • #15
Met wat schuiven heb je die 2 modules breed sowieso al. Want onderin zit nog 1 moduleruimte vrij.
 

pc1404

  • #16
Dank weer allemaal.

10/11 is voor de bel lees ik; echter we hebben al jaren geen bel meer op stroom; maar zo'n draadloze prul die helft van de tijd niet werkt... Kan 10/11 ook nog voor iets anders zijn ? Anders kan die er mischien uit..

En waar is 12 dan eigenlijk voor [ die zit niet op de aardlek neem ik aan ] ? (In de kelder zitten nog kasten voor de keuken; kan het zijn dat die doorvoert daar naar toe ?)

1624103147332.png
 

ABCDE

  • #17
Dat zul je zelf het beste weten. 25A groep is wel raar.

10-11 is echt een beltrafo. Ik kan zo niet zien of 12 daar wel of niet mee te maken heeft.
 

pc1404

  • #18
Ik zou het beste moeten weten; maar het is in het huis van mijn ouders en 20 jaar geleden aangesloten door ik weet niet wie :o

Anyways; ik ben goed geholpen; ik zie dat ze in kerkrade (niet te ver weg) zo'n zelfde aardlek schakelaar op voorraad hebben. Dus nogmaal danks; vanavond weer stroom :)
 

ABCDE

  • #19
Wel hoofdschakelaar uit bij vervangen he. En nameten of het echt uit is.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #20
12 is geen installatieautomaat, maar een schakelaar. Waarschijnlijk schakelt deze de beltrafo uit. Volg de draden even dan weet je het zeker.

(Is de vestiging in Geleen niet dichterbij? :wink: )
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu