F.22 fout op de Valliant Thermo-compact 2000

Status
Niet open voor verdere reacties.
Afgelopen weekend is er bij mij (door een vriend) een verwarming bij geplaatst. maar nu doet mijn CV-ketel het niet meer.

Het is een Valliant Thermo-compact 2000

Al het water is uit de leidingen geweest
daarna zijn alle verwarmingen en ontluchtings ventiellen open gezet
en toen het water weer (langzaam) terug laten stromen en zodra er water uit de ontluchtings ventiellen kwam werden deze dicht gedraaid. Tot allemaal dicht waren. Daarna de druk op 1.5-2 bar gezet en toen na een uur alles nog eens ontlucht.

Maar toen de cv-ketel werd aan gezet kregen we de fout melding F.22 (niet genoeg water druk) en klinkt het alsof er lucht in het apperaat zit.
Het onluchting ventiel in de cv-ketel open gedraaid en de lucht er uit laten lopen.
Als we de ketel nu aan zetten horen we de electronieshe ondsteking maar er loopt geen gas en na een tijdje springt ie nog steeds op F22

enig idee hoe ik mijn ketel weer aan de praat krijg?

Thanks Laguzz
 
Nou het is op gelost.
blijkbaar was ie toch nog niet goed ontlucht

Achter de pomp (rechts onderin) zat nog een zwart dopje. deze los gedraaid en met iets "door gestoken" toen kwam er nog iets lucht uit en deed ie het weer.

Thanks
 
Hallo,

ik heb ongeveer een jaar een Vaillant thermoCOMPACT VCW NL 255/4-7
en nu voor het eerst een F.22 melding. Ik moet het apparaat bijvullen. Mijn probleem is dat ik niet goed weet hoe. Ik heb hierover een aantal vragen en hoop dat iemand ze kan beantwoorden, waarvoor alvast veel dank!

1. wat is de aansluiting waarop ik de vulslang moet koppelen? De kraan
met de blauwe stip op de koudwatertoevoerleiding? (zie foto)

2. moet ik het apparaat eerst uitzetten voordat ik het bijvul?

3. moet ik de ontluchtingsknop in het apparaat (waar Laguzz ook op doelt)
nakijken?

Mijn excuses voor de onnozelheid van de vragen, maar wil geen risico lopen dat ik iets raars doe!

Hartelijke groet en bij voorbaat dank,

Lex

23969_IMG_0604_2_1.jpg


23969_IMG_0605_2_1.jpg
 
1- blauwe stip is de vulkraan.
2- rode hendel is cv vulkraan.

Neem de slang.
Sluit hem aan op de kraan met de blauwe stip.
Vul de slang met water.
Sluit hem aan op de kraan met de rode hendel.
Open de rode hendel
Vul bij tot 1,7 bar ongeveer.
Sluit blauwe kraan
Sluit rode kraan.
Koppel slang af.

Reset toestel.

Nee hij hoeft niet uit.
 