Waterdruk cv ketel goed/ fout ??

Willem hagedorn

  • #1
Hallo allemaal,

Sinds kort woon ik een huis met een Nefit ecomline VR ketel.
Deze ketel geeft geen storing , staat netjes op 0, geeft gewoon warm water en als ik de thermostaat opschreef ook netjes warm water door de radiatoren.
Maar achter het klepje zit links een klokje met temperatuur en waterdruk, temperatuur geeft prima aan maar waterdruk staat op 1 bar.
Is dat goed, of moet ik systeem bijvullen , er zit een compressie vat aan vast wat alles onder druk houdt toch? Graag advies, wat te doen, liefst ook hoe.

Alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
alles boven de 1 bar is normaal goed, tenminste als de ketel op het hoogste punt zit.
Een expantievat vangt alleen de expantie op en houd zelf niets op druk
 

Willem hagedorn

  • #3
Ketel zit beneden in de bijkeuken expansievat eronder.
 

KlusserHein

  • #4
Zou hem gewoon bijvullen tussen de 1.6 en 2.0 bar
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Als de ketel beneden zit is 1,5bar de richtlijn. Dus moet je bijvullen.
 