Druk in CV te hoog - Wie heeft een idee?

Charlotte01

  • #1
2 weken geleden begaf mijn cv ketel (van 22 jaar oud) het en was er een lek tussen de zolder (waar de cv ketel staat) en de badkamer (die eronder ligt). Bij nadere inspectie bleek de druk veel te hoog te zijn (3 bar) en een loodgieter gaf aan dat het expansievat en het ventiel dat open gaat om water uit het systeem te laten, beschadigd waren en een lek veroorzaakten.
Ik heb een nieuwe cv aangeschaft gezien de leeftijd van de oude en dacht dat alles opgelost was. Nee dus. Na installatie door een grote energieleverancier was ook bij de nieuwe cv ketel de druk 2.7-2.8.
De installateur stuurde een monteur, die wist het ook allemaal niet en die belde een collega. De collega gaf aan dat het mogelijk veroorzaakt kon worden door tapwater wat in de cv installatie terecht kwam en dat dit door een thermostatische kraan kon komen. De douche deed het inderdaad niet zo lekker, dus nieuwe douche geinstalleerd. Nog steeds niet verholpen.
Heeft iemand een idee hoe de te hoge druk zou kunnen komen? Ik ben de wanhoop nabij, ik heb al meer dan 2000 euro uitgegeven en het blijft allemaal niet functioneren!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Een normale thermostatische badkamerkraan kan dit niet veroorzaken,
deze zijn nooit verbonden met het CV circuit.
Heb je toevallig een losse boiler staan die op de CV ketel is aangesloten?
 

Charlotte01

  • #3
Hey Ronny, nee, geen boiler.
 

JeffreyD94

  • #4
Is het expansievat en veiligheidsventiel (overstort) ook vervangen met de nieuwe ketel?

Ergens een vaste verbinding tussen drinkwater en CV waardoor er eigenlijk steeds bijgevuld word?

Een te kleine expansievat?
 

Charlotte01

  • #5
Hey Jeffrey, ja, de overstort en het expansievat zijn vervangen. Ik ga er dan ook vanuit dat deze zijn aangepast op de cv.
De enige optie die ik nog kan bedenken is dat er ergens een verbinding is, maar geen idee hoe ik deze zou kunnen vinden. Ik weet niet of er nog andere oorzaken zouden kunnen zijn
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Hoe hoog is het huis/aantal verdiepingen en waar staat of hangt de ketel?
 

Charlotte01

  • #7
Hey Ronny, het huis heeft een begane grond, 1e verdieping en bergzolder. Op de bergzolder staat de cv maar er zijn geen verwarmingen. Het hoogteverschil tussen de hoogste verwarming en de cv is ongeveer 2.5 meter
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Ik zou er wat water uit laten lopen tot de druk ca. 1,5 bar is,
en daarna in de gaten houden wat er gebeurt.
 

Charlotte01

  • #9
Dat hebben we al een heel aantal maal gedaan. Binnen een uur is de druk weer 2.7-2.8
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Haal de druk er weer eens af tot ca. 1,5 bar en
sluit daarna een tijdje de hoofdkraan van de waterleiding.
Als je dat 's nachts doet dan heb je er geen last van.
Is de druk 's morgens nog steeds 1,5 bar dan is er toch een koppeling
tussen de waterleiding en de CV. Er is eigenlijk niets anders te bedenken.

Heb je verder nog bijzondere dingen zoals een zwembad, vloerverwarming of iets dergelijks?
 

Charlotte01

  • #11
Dat zal ik vanavond eens doen. Niks bijzonders in huis, gewoon radiatoren, geen zwembad of bad etc. Nog 1 vraag: als ik de hoofdkraan dichtdraai, waar zou de cv dan het water dat de druk verhoogd vandaan halen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #12
Hoe wordt er bijgevuld? Wordt deze slang ook losgenomen na het vullen?
 

Byorn

  • #13
Heb je ook fotos van de cv installatie?
 

Charlotte01

  • #14
De bijvulkraan is dicht en niet verbonden met de CV ketel door een slang.
Ik vraag me wel af waar deze problemen opeens vandaan komen. We hebben 5 jaar nergens last van gehad, terwijl je zou verwachten dat als er een verbinding tussen de cv en de tapwaterinstallatie was, we dat eerder zouden hebben gemerkt.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #15
Ik vermoed dat er ergens anders een (oud) bijvulpunt is, waarschijnlijk een 'illegaal' exemplaar met een vaste verbinding.

Je zegt 'niet verbonden door een slang'. Bedoel je dat de slang eraf gehaald is, of heb je uberhaupt geen slang?
 

Charlotte01

  • #16
Hey Hessie, enig idee waar ik dit zou kunnen vinden? Zou het in de burt van de cv ketel zitten? Of hoe het eruit zit? Is het een gewoon kraantje met zo'n zwarte draaiknop en een schroef aan de tuit of zou het er anders uitzien?
Daarnaast vraag ik mij nog steeds af waarom dit nu voor problemen zorgt en eerder niet?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
Dat weten we nog niet maar als je de waterleiding een tijdje goed afsluit en de druk loopt nog steeds
op dan kunnen we een verbinding tussen de waterleiding en het CV deel eigenlijk wel uitsluiten.
Daarom beginnen we eerst daar mee, als dat niet helpt dan weet ik het ook niet meer.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #18
Maak eerst eens duidelijk hoe je bijvult. Met een slang of niet. En indien met slang, haal je die er ook af als je klaar bent.
 

JeffreyD94

  • #19
Maak gewoon even een overzichtsfoto van de CV ketel en leidingwerk van de opstellingsruimte zelf, 1 foto zegt vaak meer.
 

TCW82

  • #20
Even een gedachte... wat als het expansie vat is afgesloten van de rest van het systeem, bijvoorbeeld door een klep die per abuis is gesloten of een dicht geslibde buis? Dan vul je het systeem met koud water, dat ga je dan opwarmen en vervolgens kan het nergens naartoe expanderen. (behalve dan tegen de druksensor aan).
Vervangen van het expansie vat wil niet zeggen dat een theoretische blokkade naar het expansie vat toe ook is opgelost.
 