Druk te hoog, ook met nieuw expansie vat

Merra

  • #1
Gisteren heb ik op mijn 3 jaar oude Intergas kombi kompakt een modulerende thermostaat aangesloten. Netjes de draadjes op de ketel op de juiste poortjes. Na enige tijd stond de druk op 3.4 bar! Toestel uitgeschakeld en water afgevoerd tot 1.8. Probleem leek verdwenen, maar na enige tijd gaf het display aan dat er helemaal geen water meer inzat! Vandaag nieuw expansievat geplaatst. Geen enkel verschil. Zodra het systeem gaat draaien loopt de druk op naar 2.8. Als ik water afvoer tot 1.8 geeft ie na verloop van tijd aan te weinig druk te hebben. Vul ik hem dan voorzichtheidshalve tot 1.1 dan geeft ie na een poosje draaien weer 2.5 aan. Wat kan er aan de hand zijn?
 

Ceeshobby

  • #2
Drukmeter kapot? Zit er in je systeem nog een drukmeter en zo ja wat geeft deze aan.
 

Charel

  • #3
Gesloten kraantje tussen expansievat en leidingen ?
Terugslagklep op die plaats die geblokkeerd zit ?
Het lijkt me duidelijk dat het expansievat zijn werk niet kan doen.
 

Merra

  • #4
Bedankt voor de reacties. Ik heb de branderautomaat nog maar eens losgemaakt. Daar zag ik een draadje loshangen. Volgens het elektrisch schema loopt dat van poort 5 naar de pomp. Draadje gevolgd, loopt inderdaad naar de pomp. Aangesloten op poort 5, nu werkt het goed. Waarschijnlijk had ik dus helemaal geen nieuw expansievat nodig, maar oké.

20230310_085541.jpg 20230310_091716.jpg
 