Doorlaatwaarde berekenen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

In mijn gezekerde deel van de meterkast is 1 fase aangesloten. Na contact met de netbeheerder blijkt dat dit een 25 A zekering is.
Nu ga ik over op Inductie koken en ik heb nog 2 groepen over in mijn meterkast. Hiermee zou ik de kookplaat kunnen aansluiten maar ik ben bang dat dan mijn hoofdzekering te lein is. De Induktiekookplaat neemt max 7.2kW.
Wat is verstandig?
Hoe kan ik mijn doorlaatwaarde zelf uitrekenen?
 
De stroomsterkte is 7200/230 = 31,3 A. Dat red je dus niet met de 25 A hoofdzekering.

Ook een 35 A is krap (kan wel); je kan dan bijna niets anders er meer bij zetten (max 4 * 230 = 0,9 kW), anders vliegt die 35 A er ook uit. Dan wordt 't 3 x 25 A; en da's een hele aanpassing; o.a. andere e-meter......
 
Allereerst mijn verpletterende dank voor je snelle reactie. TOP!
De inductieplaat behoefd niet op krachtstroom 380 (of 400V tegenwoordig) maar vraagt wel 2 vrije groepen. Is 3x 25A nog steeds de beste optie dan? of is er nog iets hogers dan 1x 35A. Dat is namelijk voordeliger uit te voeren.

Perilex schakelmateriaal is er in 16A en 25A uitvoering, is 16A voldoende voor mijn kookplaat? (alles wat ik namelijk zelf kan installeren doe ik ook graag zelf)
Slaat die 16A op stroom per contactpen(fase) of totaal? Ik hoop dat je mijn vraag begrijpt. [/img]
 
Voor zover ik er iets van begrijp: betreffende de hoofdzekeringen: na 35 komt 3 x 25 A.

Die 16 A slaat op de individuele eindgroepen, dat heeft niets meer met fasen te maken.

Je kan nu zelf uitrekenen waar die 7,2 kW vandaan komt: via 2 gekoppelde eindgroepen van 16 A kan je maximaal 2 x 16 x 230 = 7,36 kW voeden, vandaar je kookplaat-nominaalvemogen.
 
Ik heb mede nav jou antwoorden een aanvraag gedaan bijhttps://www.mijnaansluiting.nl/ Hier heb je de mogelijkheid om, na je account aangemaakt te hebben, te kiezen voor het wijzigen van je bestaande elektrische installatie. Hier staat naast 35A ook 40A!
47624_mogelijkheden_1.jpg


Ook heb ik een tweede aanvraag gedaan waar ik 3x25A vraag.
47624_3x25A_1.jpg


Ik weet nu nog steeds niet welke van de 2 opties de beste en meest voordeligste is. Verder ben ik wel rete handig maar de theorie ontbreekt mij dus excuses als ik de vaktermen niet zo goed toepas. Ik hoop echter dat dit forum er is om mij te helpen.

Vwb Perilex ga ik voor de 16A uitvoering en niet die van 25A. Als ik het goed begrepen heb kan ik zonder problemen 3x 16A, 1x Nul en 1x Aarde hierop aansluiten. En voor de bekabeling gebruik ik 2.5mm en geen 4.0mm. Toch?
 
Ja. 1 x 40 A (ik wist niet dat dat ook kon) geeft je 9A "speling". Maar misschien moet daarvoor de bedrading tussen hoofd- en eindzekeringen, en de e-meter, worden aangepast.
 
Bedankt voor alle reacties. Ik laat nog even van mij horen hoe eea uiteindelijk is gedaan. Wellicht heeft een ander er dan ook iets aan.
 
Nou kan ik 't me weer herinneren: een 1x35A aansluiting heeft altijd een smeltzekering, een 1x40A aansluiting een hoofdautomaat. Ik verwacht wel dat voor een hoofdautomaat je hele aansluiting omgebouwd moet worden, met alle kosten van dien.

Je kunt dus beter op 3 x 25 A overgaan; heb je veel meer speelruimte.
 
Houd er wel rekening mee dat wanneer je overgaat op 3 fasen een hoofdschakelaar verplicht is. In veel oudere 1 fase installaties is deze niet aanwezig. Tevens zul je de bestaande lichtgroepen moeten verdelen over de 3 fasen.

Een 25A perilex heb je niets aan je mag in deze situatie nl niet zwaarder zekeren dan 16A. Kies je voor 40A dan zul je naar de perilex 2 x een fase draad en 2 x een nuldraad en 1 x een aarde draad moeten trekken.

Bij normale afstanden in een woning is 2,5mm2 voldoende. De optie die je aangeeft is de juiste voor een 3 fasen aansluiting.

Succes.
 
Ook hier weer gaat het om het totale aangesloten vermogen (aansluitwaarden bij elkaar op tellen dus). De hoofdafzekering moet hier 70% van kunnen leveren.
 
Bedankt iedereen voor het meedenken :D
Tussenstand.
Ik heb bij Liander(netbeheer NUON) een wijziging aangevraagd om naar 3x25A te gaan. Kosten: € 160,00.
Offerte laten maken door een elektrotechnisch installatieburo. Extra nodig:
kookautomaat 2x1fase, aardlekautomaat 1fase, beltrafo wordt uit de HHkast gehaald en er naast geplaatst(om die aardlek kwijt te kunnen denk ik) aanpassen interne bedrading naar een 3fasen systeem.
Kosten € 460,00. :shock:
Ik zorg zelf voor het leggen van 4 meter ymvk 5x2,5mm van keuken naar meterkast en het monteren van de perilex wandcontactdoos, Inductie kookplaat voorzien van rubberkabel 4x2,5mm en Perilex steker.
Kosten: € 45,00

Ik kan veel zelf maar een meterkast ombouwen op deze wijze gaat mij net iets te ver én te lang duren. Dan zijn de ijsjes en biefstukjes inmiddels wel ontdooid zullen we maar zeggen.

Is €460,00(incl btw) overigens duur voor deze werkzaamheden??
 
Vind 't schappelijk. Overigens begrijp ik die niet goed wat met die kookautomaat 2 x 1 fase wordt bedoeld: je moet op 3 fasen aansluiten, op één fase (25 A) trekt die plaat teveel stroom. Heeft dat electrotechnisch gekwalificeerde bureau jou dat niet verteld?
 
Heb platen gehad welke maar op 2 fasen aangesloten konden worden. Dit verklaard waarschijnlijk ook het aansluitsnoer 4 x 2,5mm2. Als het geheel op een fase zou zitten zou je een dubbele nul nodig zijn. In dit geval niet.

Is er al een 3 fasen aardlek aanwezig? neem aan als je de kookgroep op 2 fasen aansluit in geval van aardlekstoring ook beide fasen afgeschakeld dienen te worden.

Aangezien u een elekto installateur in de arm heeft genomen neem ik aan dat deze eea volgens de normen maakt.

Succes.
 
Klopt,
Deze AEG kookplaat moet aangesloten worden met 4 draden. Dat staat ook keurig op de schemaatjes achter op de plaat. In mijn meterkast heb ik nog (vanwege de uitbreiding van mijn keuken lang geleden) diverse automaatjes die ongebruikt zijn én ook een aardlek extra. Het bedrijf (De Best) wat de offerte heeft uitgegeven staat binnen onze regio zeer goed aangeschreven. De offerte is verder helder én doorgesproken. Nu nog Liander én het elektrotechnisch bedrijf goed plannen.
Ik zal her eindresultaat straks op een foto zetten zodat iedereen mee kan kijken.
Ga nu lekker weekeind vieren.
Thanks allemaal :D
 