Doorstroom opening deur berekenen

Klusser1314

  • #1
Hallo leden,
Wie kan mij op een makkelijke manier uitleggen hoe ik de hoogte van een kier onder een deur bereken voor een wtw systeem.
Ik wil de deuren op maat zagen maar wat is de formule?
Dat ik geen te grote kier krijg.
Op internet zie ik allemaal moeilijke formules etc waar ik niet veel van begrijp.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Hoeveel lucht moet er onder de deur gaan?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
De grootste standaard ruimte onder een deur (ROD) bij een grote deurenleverancier is 28 mm. Daar gaat de dikte van de afgewerkte vloer vanaf.

Over het algemeen geldt: Hoe groter de opening, des te beter (langzamere luchtstroom bij gelijk debiet).
 

Klusser1314

  • #4
Drie deuren waar 14dm3/s door moet van 930mmbreed.

Drie waar 7dm3/s door moet van 880mm breed
1 van 14dm3s van 880mm breed
1 van 16dm3s van 880mm breed

wie kan mij vertellen hoe ik dit kan bereken?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #5
Voor een luchtvolumestroom van 1 dm3 /s is een doorlaat nodig van 12 cm2 . Dit kunnen we afleiden
uit de NPR1088. Deze norm geeft aan dat er gerekend mag worden met een luchtsnelheid van 0,83
m/s voor een overstroomvoorziening in een binnendeur. Met de formule qv = A x V kan eenvoudig de
benodigde doorlaat oppervlakte worden uitgerekend voor 1 dm3 /s luchtvolumestroom:
1 dm3 /s = A x 8,3 dm/s
A = 0,12 dm2 of 12 cm2

Je deur van 880 mm heeft een vrije doorgang van 850 mm oftewel 85 cm

14 dm3/s = 19,7 mm
16 dm3/s = 22,6 mm

Zie ook:

 

Klusser1314

  • #6
Dankjewel ik ben hier een stuk wijzer van,
Maar ik krijg de berekening niet voor elkaar.
Zou je een voorbeeld kunnen maken met een opening van bijv 900mm waar 15dm3/s door gaat?
 

ADDave

  • #7
Hoogte spleet = ((Qv/1000) / V) / Dagmaat deur
= ((15/1000) / 0,83) / 0,9 = 0,02008 meter = 20,1 millimeter

de spleet moet dus 20,1mm hoog worden om 15 dm3/s te ventileren.
 