Cv druk loopt terug. Lek gevonden maar druk blijft teruglope

Debseloniki

  • #1
Na verbouwing badkamer druk verlies in de ketel.

Ketel laten checken maar omdat deze 15 jaar was, ketel vervangen.

Loodgieter heeft hele huis gecheckt niks gevonden, lekdetectie ingeschakeld en vond een lek bij koppeling badkamer radiator.

Gefixt maar onveranderd drukverlies van ongeveer 1 bar in 10 dagen.

Wat nu?
 

JeffreyD94

  • #2
Expansievat is wel mee vervangen?
Leiding in de kruipruimte welke lekken? (Indien van toepassing.)
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #3
Doorzoeken is nog een lek
 

Debseloniki

  • #4
Ales is al gecheckt. Kruipruimte ook. Lekdetectie ook over de vloer gehad maar niet te vinden. Expansievat is wel meevervangen
 

Klipper23

  • #5
Badkamer nogmaals controleren.
Nieuwe ketel kan ook lek zijn, eventueel inblokken en op druk zetten.

1 bar in 10 dagen is nu niet bepaald een groot lek.

Wellicht had lekdetectie ook onder de vloer moeten kijken....
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Controleer het overstortventiel op lekken, even een klein emmertje er onder hangen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu