CV-drama (ketelvermogen, waterzijdig inregelen etc etc)

Mn22 ,
Het warmteverlies berekenen mbv de m3 is niet juist.
Bij een berekening van het warmteverlies per kamer worden de watts/m3 wel aangegeven voor een
controle met de andere kamers.
Een ruimte met een lange buitenmuren en veel glas zal een hoger warmteverlies hebben dan een
kamer met een korte wand maar met meer m3 inhoud.
 
Bernhard,
Dat wat je zegt, is juist wat ik heb proberen uit te leggen. Het benodigde vermogen per m³ is afhankelijk van vele variabelen, waaronder de vorm van de ruimte en de oppervlakte van de buitenwanden cq. dakoppervlak. Een standaardvermogen per m³ ruimte inhoud is daarom inderdaad niet te geven.
 
Als ik het goed zie, is dit topic nu een jaar oud, hoe ben je gevaren topic starter? Ben je instaat geweest het gasverbruik in kaart te brengen en eventueel te verminderen?
 
@Boertje125 : een huis met een grote warmte capaciteit heeft een hoger energieverbruik dan een huis met een kleine warmtecapaciteit. Uiteraard beide huizen met dezelfde isolatiewaarde en beide met nachtverlaging.
Het verschil in comfort is een ander verhaal.
 
de warmte capaciteit zegt in de basis alleen iets over de energie die nodig is om het op te stoken
het op temperatuur houden van de kost bij beide woningen de zelfde hoeveelheid energie.
 