Goedenavond beste mede klussers / professionals.
Een waarschuwing vooraf, dit is een LANG verhaal.
Technische gegevens:
Rijtjeswoning b.j. 1990.
uitbouw woonkamer in 2000.
dubbel glas (geen HR)
Isolatie conform bouwbesluit 1990, geen na-isolatie plaatsgevonden.
120 m2 leefoppervlak
Ketel: Remeha Quinta 28C
Thermostaat: Honeywell Chronotherm modulation T8851A1162 CX 52, locatie woonkamer.
Radiatoren met locatie, afmetingen en vermogens:
Probleem 1.
Ik ben sinds half augustus eigenaar van dit huis, hiervoor heb ik altijd nieuwbouwhuizen gehad van na 2007 (met wtw units, SUPERgeïsoleerd).
Aanleiding om op onderzoek uit te gaan was het (in mijn ogen) hoge voorschot dat betaald moest worden, circa 200 euro p/m.
Dit was ik niet gewend vanuit mijn vorige huizen, wel was ik gewend dat de cv installaties niet altijd goed ingeregeld waren.
Om een goed beeld te krijgen heb ik een warmteverliesberekening uitgevoerd (ik had nog vanuit mijn studietijd een excel waarbij dit kan) met als buitentemperatuur -7 graden Celsius. Hieronder zijn de totale transmissieverliezen opgegeven.
Uit mijn berekeningen komt naar voren dat ik in de woonkamer een warmteverlies (en dus vermogen) nodig heeft van 6173 Watt.
Mijn woonkamer heeft een inhoud van 130 m3 en heeft over de hele breedte (5.15m) grenzend aan de tuin dubbelglas.
Het duurt heel lang voordat de woonkamer op temperatuur komt en zodra hij op temperatuur is koelt het snel af.
Uit mijn inventarisatie komt naar voren dat ik slechts twee radiatoren in mijn woonkamer heb met een gezamenlijk vermogen van 3629 Watt.
Als ik dit deel door de inhoud van mijn woonkamer komt dit uit op 27.8 W/m3.
Mijn inziens is dit voor zo'n oud huis zonder na-isolatie veel te weinig en zou ik (als mijn berekening klopt) 6173/130 = 47.5W/m3 moeten hebben om de ruimte correct te verwarmen.
Wat inhoudt dat er een radiator van circa 2600 W erbij geplaatst moet worden.
Is mijn beredenering juist?
Probleem 2.
Ik heb geprobeerd de boel waterzijdig in te regelen en kwam er toen achter dat twee radiatoren verkeerd om aangesloten zaten, dit heb ik inmiddels verholpen en heb ik tegelijkertijd overal voetventielen opgezet om de boel te kunnen inregelen (niet alle knoppen zijn dubbel instelbaar).
Het inregelen ging niet gemakkelijk en later ontdekte ik dat mijn PWM-aansturing van mijn ketel defect was waardoor de circulatiepomp op 100% vermogen ging pompen.
Deze is inmiddels ook vervangen en de pompsnelheid is weer te reduceren.
Ik moet nu de pomp vervangen is eigenlijk weer waterzijdig inregelen maar wil eerst antwoord op mijn vragen hebben voordat ik dubbel werk ga doen.
Nu het probleem, wat ons betreft wordt alleen de woonkamer verwarmd en hoeven de overige vertrekken niet verwarmd te worden (sporadisch de badkamer als het echt koud wordt). Nu is het minimale vermogen wat mijn ketel levert 6kW, zodra ik alle radiatoren dicht draai (op de woonkamer na) is het vermogen wat afgegeven kan worden 3.6 kW.
Hierdoor gaat de ketel pendelen, komt lastig in het HR gebied en wordt de woonkamer niet lekker warm.
Klopt het, dat zodra ik een extra radiator van circa 2600 W in de woonkamer geplaatst heb, dit probleem van het pendelen voorbij is?
Probleem 3.
Kan iemand mij vertellen welk merk / type radiatoren dit zijn?
Ik heb in de oude offertes / facturen gekeken van de vorige eigenaren en kwam erachter dat deze radiator een Ben Thasos is, echter kan ik dit formaat nergen terug vinden (120 x 60)
Mijn vraag is, maakt het uit bij dit soort radiatoren wat de aanvoer en afvoer is?
Weet iemand welk merk / type radiator dit is? En maakt het voor dit type radiator uit waar de aanvoer en afvoer zit? Ik kan nergens een markering vinden (ook niet aan de achterzijde). H-blok is van Heimeier, binnenwerk is niet dubbel instelbaar, wel een stelschroef op de retour.
Dank voor het lezen, alle input/tips&tricks zijn welkom.
Een waarschuwing vooraf, dit is een LANG verhaal.
Technische gegevens:
Rijtjeswoning b.j. 1990.
uitbouw woonkamer in 2000.
dubbel glas (geen HR)
Isolatie conform bouwbesluit 1990, geen na-isolatie plaatsgevonden.
120 m2 leefoppervlak
Ketel: Remeha Quinta 28C
Thermostaat: Honeywell Chronotherm modulation T8851A1162 CX 52, locatie woonkamer.
Radiatoren met locatie, afmetingen en vermogens:
Locatie | Type | Lengte (cm) | hoogte (cm) | Diepte (cm) | Vermogen (W) Actueel 75/55/20 C |
woonkamer | T22 | 70 | 60 | x | 1013 |
Woonkamer | T15 (convector) | 240 | 15 | 10 | 2616 |
Totaal woonkamer | 3629 | ||||
Hal | Design | 45 | 180 | 5 | 912 ?? |
Badkamer (Ben Thasos 118 x 60) | Design | 60 | 120 | 7 | 775 (opgezocht) ?? |
Slaapkamer 1 | T11 | 140 | 60 | X | 929 |
Slaapkamer 2 | T10 | 160 | 60 | x | 1026 |
Slaapkamer 2 | T21 | 70 | 60 | x | 839 |
Zolder | T11 | 60 | 60 | x | 480 |
Probleem 1.
Ik ben sinds half augustus eigenaar van dit huis, hiervoor heb ik altijd nieuwbouwhuizen gehad van na 2007 (met wtw units, SUPERgeïsoleerd).
Aanleiding om op onderzoek uit te gaan was het (in mijn ogen) hoge voorschot dat betaald moest worden, circa 200 euro p/m.
Dit was ik niet gewend vanuit mijn vorige huizen, wel was ik gewend dat de cv installaties niet altijd goed ingeregeld waren.
Om een goed beeld te krijgen heb ik een warmteverliesberekening uitgevoerd (ik had nog vanuit mijn studietijd een excel waarbij dit kan) met als buitentemperatuur -7 graden Celsius. Hieronder zijn de totale transmissieverliezen opgegeven.
Naam vertrekruimte | Warmteverlies in Watt |
Woonkamer b.g. | 6173 |
Hal b.g. | 1316 |
Badkamer 1e verd. | 2579 |
Slaapkamer 1 | 1012 |
Overloop 1e etage | 244 |
Slaapkamer 2 | 1842 |
Overloop Zolder | 1246 |
Werkkamer zolder | 2359 |
Totaal aan vermogen nodig | 16771 Watt → 16.8 kW |
Uit mijn berekeningen komt naar voren dat ik in de woonkamer een warmteverlies (en dus vermogen) nodig heeft van 6173 Watt.
Mijn woonkamer heeft een inhoud van 130 m3 en heeft over de hele breedte (5.15m) grenzend aan de tuin dubbelglas.
Het duurt heel lang voordat de woonkamer op temperatuur komt en zodra hij op temperatuur is koelt het snel af.
Uit mijn inventarisatie komt naar voren dat ik slechts twee radiatoren in mijn woonkamer heb met een gezamenlijk vermogen van 3629 Watt.
Als ik dit deel door de inhoud van mijn woonkamer komt dit uit op 27.8 W/m3.
Mijn inziens is dit voor zo'n oud huis zonder na-isolatie veel te weinig en zou ik (als mijn berekening klopt) 6173/130 = 47.5W/m3 moeten hebben om de ruimte correct te verwarmen.
Wat inhoudt dat er een radiator van circa 2600 W erbij geplaatst moet worden.
Is mijn beredenering juist?
Probleem 2.
Ik heb geprobeerd de boel waterzijdig in te regelen en kwam er toen achter dat twee radiatoren verkeerd om aangesloten zaten, dit heb ik inmiddels verholpen en heb ik tegelijkertijd overal voetventielen opgezet om de boel te kunnen inregelen (niet alle knoppen zijn dubbel instelbaar).
Het inregelen ging niet gemakkelijk en later ontdekte ik dat mijn PWM-aansturing van mijn ketel defect was waardoor de circulatiepomp op 100% vermogen ging pompen.
Deze is inmiddels ook vervangen en de pompsnelheid is weer te reduceren.
Ik moet nu de pomp vervangen is eigenlijk weer waterzijdig inregelen maar wil eerst antwoord op mijn vragen hebben voordat ik dubbel werk ga doen.
Nu het probleem, wat ons betreft wordt alleen de woonkamer verwarmd en hoeven de overige vertrekken niet verwarmd te worden (sporadisch de badkamer als het echt koud wordt). Nu is het minimale vermogen wat mijn ketel levert 6kW, zodra ik alle radiatoren dicht draai (op de woonkamer na) is het vermogen wat afgegeven kan worden 3.6 kW.
Hierdoor gaat de ketel pendelen, komt lastig in het HR gebied en wordt de woonkamer niet lekker warm.
Klopt het, dat zodra ik een extra radiator van circa 2600 W in de woonkamer geplaatst heb, dit probleem van het pendelen voorbij is?
Probleem 3.
Kan iemand mij vertellen welk merk / type radiatoren dit zijn?
Ik heb in de oude offertes / facturen gekeken van de vorige eigenaren en kwam erachter dat deze radiator een Ben Thasos is, echter kan ik dit formaat nergen terug vinden (120 x 60)
Mijn vraag is, maakt het uit bij dit soort radiatoren wat de aanvoer en afvoer is?
Weet iemand welk merk / type radiator dit is? En maakt het voor dit type radiator uit waar de aanvoer en afvoer zit? Ik kan nergens een markering vinden (ook niet aan de achterzijde). H-blok is van Heimeier, binnenwerk is niet dubbel instelbaar, wel een stelschroef op de retour.
Dank voor het lezen, alle input/tips&tricks zijn welkom.