De ketel is meer dan 2x te groot en dat is bij een buitentemperatuur van -10grd. Het afstellen op een lager vermogen zal het pendelen van de ketel niet verhelpen. Bij de gemiddelde buitentemperatuur van ca +4grd is de ketel 5x te groot. Een ketel van 12KW voor de vloerverwarming en een ketel van 18Kw voor de radiatoren en de boiler zou de perfecte oplossing zijn. Dat geeft een aanzienlijke gasbesparing. De watertemperaturen voor de vloer en de radiatoren wordt dan apart geregeld. De opbouw van de installatie wordt eenvoudig en overzichtelijk. En geen stromingsgeluid. mvgr bernhard