Blauwe engel 2 externe pomp aansluiten

Peter-keetfm

  • #41
Ja een installateur.
Weet U beter tips zijn welkom
 

Peter-keetfm

  • #42
DexterXL

de open verdeler is niet verplicht met een boiler
volgens de atag handleiding
kom ik alleen tegen dat deze word toegepast als de interne pomp te klein is voor de installatie

volgens mij echt nutteloos omdat de 8 groep vloerverwarming al een eigen pomp heeft
de vloerverwarming is ook de hoofd verwarming
volgens mij is dan de interne pomp voldoende voor de radiatoren en 2 convector putten

trouwens als ik de cv uit zet (knopje op ketel)
werkt de boiler gewoon via de 3 weg klep
dus niks te maken met de open verdeler
deze word dus afgeschakeld door de 3 weg klep
bij vraag tapwater
 

Peter-keetfm

  • #43
Even terug komen op de verdeler


installatie een nacht uit geweest
nu aan gezet de 2e rechts leiding word koud
dus niet waar de draaiknop op zit
dit is toch het RT ventiel
deze moet dan toch koud worden de leiding
deze is dus warm
zitten deze leidingen verkeerd om ?
 

Bernhard

  • #44
gr bernhard
 

Peter-keetfm

  • #45
Ok

bedankt
maar dit betekend dat het RT ventiel verkeerd zit
die zit dus in de aanvoerende leiding
omdat deze eerder warm word
 

Bernhard

  • #46
Dat thermoventiel zit niet verkeerd. Dat draadje wat om de knop is gedraaid is een buisje gevuld met vloeistof.
Dat buisje mag niet geknikt worden. Aan het einde zit de tempvoeler. Deze voeler moet in een voelerbuis/dompelbuis gestoken worden. Die dompelbuis moet dan ergens op de aanvoerbuis zitten. Als er geen dompelbuis is dan maar op de warmeverdelerbuis plakken. mvgr. bernhard
 

Peter-keetfm

  • #47
De werking weet ik
het draad met de sensor zit in een holle ruimte in de verdeler
maar eerder op dit fora kom ik tegen dat deze op de retour moet vanwege het lawaai
 

Bernhard

  • #48
Het ventiel kan in de aanvoer of de retour. Meestal staat er een pijl op voor de stroomrichting. De bedoeling is dat de pompdruk tegen de zitting drukt.
De bypass is eigenlijk ook zo'n ventiel. De bypass moet openen bij een te hoge druk onder zitting. Als de bypass niet goed werkt dan wordt de druk onder de zitting van het thermoventiel te groot. De klepzitting gaat dan snel op en neer. Dat maakt dan geluid. Als de bypass verkeerd omzit dan wordt het nog erger. mvgr bernhard
 

Peter-keetfm

  • #49
De rechter ketel moet vervangen worden
heb een paar offertes lopen nu
voor het vervangen van die ketel
ga hem dan ook vragen of hij die open verdeler + pomp kan verwijderen
dit zal minder geluid moeten geven omdat de pomp op de open verdeler veel druk geeft
en alleen de interne pomp PWM (geregeld) van de atag voldoende is

bedoeling is dat de pompdruk tegen de zitting drukt
moet deze dan niet in de retour
het RT ventiel
 

Bernhard

  • #50
Ik heb een installatie gemaakt 100Kw. Inhoud gebouw tussen 4000-5000m3. Kosten gasverbruik € 1250/jaar.
mvgr bernhard.
 

Peter-keetfm

  • #51
Ja hoezo
gaat mij om het verbruik
maar lawaai is wat me meer om gaat
het gaat trouwens niet eens om me zelf
maar om mijn ouders die er last van hebben
de hele installatie is bagger denk ik
niemand snapt er wat van
ben jij een goede installateur Bernhard ???
en in de buurt van Rijssen/Holten
en atag dealer
 

Peter-keetfm

  • #52
En waarom een bijpas
het water loopt dan toch rond via de open verdeler van de vloerverwarming
of heb ik dit mis
 

Kacheltje

  • #53
Bernhard schreef:
Ik heb een installatie gemaakt 100Kw. Inhoud gebouw tussen 4000-5000m3. Kosten gasverbruik € 1250/jaar.
mvgr bernhard.
Toevallig een vrieshuis :lol:

Met een dergelijk jaarverbruik voldoet een ketel van 22 kW ook, menig jaarverbruik heeft een normale woning ook. Daar heb je niet zo`n grote ketel voor nodig.

Maar wat wil je daarmee zeggen Berhard? Het enige wat het mij zegt is dat het een heel sterk verhaal is zo.
Je kunt in een gebouw van 5000M3 wel een kamertje verwarmen. Als een ketel van 100kW nodig is om het gebouw warm te houden dan heb je niet zo`n laag verbruik.
 

Kacheltje

  • #54
Peter-keetfm schreef:
En waarom een bijpas
het water loopt dan toch rond via de open verdeler van de vloerverwarming
of heb ik dit mis
Een bypass is dan nodig om de pomp wat doorstroming te geven een pomp mag je ook niet blokkeren.
Kijk eens in de handleiding wat de minimale doorstroming moet zijn van deze ketel.
Mocht de bypassventiel geluidsoverlast geven kun je deze nog ontlasten door een inregelventiel te plaatsen.
Let wel dat deze ketel normaal een modulerende pomp heeft. Mocht het verschil tussen aanvoer en retour te groot zijn dan gaat de pomp eerst harder draaien. Controleer eens of de pomp altijd in hoog toeren draait want dat zou kunnen betekenen dat je cv circuit te veel weerstand geeft.

Misschien een tip:
Ik zie oplossingen langs komen die nog meer kosten dan een nieuwe ketel. Daarnaast gaan meerdere pompen je verbruik alleen maar verder doen toenemen.

Het lijkt er op dat je huidige ketel te groot is voor jou woning met als enige reden destijds een grote boiler.
Als je nu geen grote waterhoeveelheden meer gebruikt en je cv circuit heeft voldoende aan 24 of 28 kw kun je mijn inzien beter een passende ketel gaan zoeken die beter past bij je huidige behoefte.
Je huidige ketel is echt de jongste niet meer waardoor deze keuze wel een stuk gemakkelijker maakt.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #55
Misschien een domme opmerking van mijn kant....
Maar wat gaat de TS nu zelf klussen?? ik lees alleen
maar dat hij het gaat laten uitvoeren door diegene die
de nieuwe ketel gaat plaatsen
Ik kan het verkeerd zien hoor.... :roll:
 

Kacheltje

  • #56
Dit misschien. :wink:
Peter-keetfm schreef:
Het blijkt niet de bijpass te zijn die het meeste herrie veroorzaakt kom ik nu achter
als ik de thermostaat knop (zie foto 1) op 40 graden zet is het minder zodra ik deze lager als 40 graden draai begint het enorm te sissen
is 40 graden een probleem voor de vloerverwarming ?
Dit specifieke probleem is te ondervangen door met het voetventiel, mocht het daar zitten al een deel te smoren. Die thermostaatkraan kan niet alle druk geruisloos verwerken voorwaarde is dan wel dat de bypassventiel voor het voetventiel zit maar normaal is dat ook zo.
Het goed instellen vergt wel wat kennis om het goed te doen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #57
Bij de huidige generatie ketels (q-51c) is een open verdeler verplicht. Dit is zo omdat bij blauwe engels waarbij geen open verdeler werd toegepast de wisselaar zeer snel defect was. Dit kwam door een tekort aan waterdebiet, en te grote temperatuurverschillen.
Het lijkt mij dus zeer af te raden om de open verdeler te verwijderen.
Ik zou het geruis eerder zoeken in een bypass die defect is, of iets anders cv circuit zijdigs.
 

Bernhard

  • #58
Peter, ik heb je een PB (bericht gestuurd).
De bypass is nodig omdat op de radiatoren en op de vloerset thermoventielen zitten. Als deze geheel of gedeeltelijk dicht lopen dan gaat de flow over de ketel kleiner worden. mvgr bernhard
 

Peter-keetfm

  • #59
Klopt ik wil het laten doen
maar wat is daar mis mee
ik vraag op dit fora alleen advies
ik had al aangegeven dat het lawaai bij de vloerverwarming verdeler weg komt en niet bij de bijpas

de ketel is niet de q serie maar de s-hr 51 solo
ik kan in de handleiding niet vinden dat hier een open verdeler op moet
de een zegt dat het er tussen uit kan en de ander dat het juist moet
en wat maakt het vermogen nou uit
hij stookt weer afhankelijk (meer gas verbruik)
deze ketel is 10 jaar en werkt goed
deze ga ik dan ook niet vervangen
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #60
Atag S-HR heeft een gevoelige wisselaar die berucht is om zn lekkages , een foute waterdebiet of extreem drukschommelingen in systeem en ketel kan zo naar de schroothandel ondanks dat ie nog maar 10 jaar is en goed werkt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu