Aardedraad aanleggen of niet?

MarcoLeiden

  • #1
Ik wil op de zolder een paar stopkontakten aanleggen. Dat wil ik doen vanaf een (voldoende dikke) rode en groene draad(, het huis is van 1935.)
Maar ik heb geen aardedraad naar zolder lopen.

Mijn vraag is nu:
-Moet ik een aardedraad trekken? Zo ja, moet dat dan helemaal van zolder naar beneden?
-Of is er iets mogelijk a la een draad bevestigen aan een leiding?

Advies is welkom!
Bedankt alvast!
 

Lichtpunt

  • #2
Primo; een aarde draad bijtrekken zal moeten gebeuren vanaf het hart van de installatie, de zekeringkast.
In de zekeringkast zal deze moeten aangesloten moeten worden op de aardrail.
Deze aardrail zal moeten aangesloten zijn aan de aardelectrode.
Secundo; de aardedraad zal een grijze kleur moeten hebben en zal
moeten zijn 2,5qmm
Is deze niet in grijs te vinden, zul je de oude rode en groene draden moeten verwijderen en nieuwe kleuren bedrading moeten aanbrengen.
Een mix van oude en nieuwe kleuren is niet toegestaan

Mijn vraag is nu:
-Moet ik een aardedraad trekken?

Antwoord;
Nee, je moet niet een aardedraad trekken. In 1935 was dit nog niet verplicht. De normen van toen gelden zolang je geen belangrijke uitbreiding of wijziging aanbrengd.
Je mag wel een aardedraad aanbrengen maar deze moet wel voldoen aan de normen.
Pas je wel op met draad trekken!! Bij dit soort oude installaties vindt je nog vaak oude gewalste metalen installatie-buis waaraan je best de bedrading kunt "openhalen"
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Als je het jezelf makkelijk wilt maken en er hoeft geen randaarde apparatuur aangesloten te worden, plaats dan een paar ongeaarde wcd's. Dat is als kleine uitbreiding van een bestaande installatie, volgens de oude norm gewoon toegestaan.
Randaarde beslist niet aan een leiding oid verbinden. Zie verder de punten van Lichtpunt.
 

MarcoLeiden

  • #4
Ik wil het mezelf graag makkelijk maken. ;-)
Het probleem is dat die rode en groene draad niet rechtstreeks uit de zekeringkast komen, maar ergens in de vloer van het huis verdwijnt. Wanneer ik een nieuwe leiding moet aanleggen betekent dit dat er veel opengebroken dient te worden.

Het is de bedoeling dat er o.a. een paar lampen, een pc, een hifiset en een strijkijzer op wordt aangesloten. Het strijkijzer en de pc hebben volgens mij wel randaarde nodig?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Dat is correct, dus heb je wel randaarde nodig, volgens de norm aangelegd zoals Lichtpunt beschreven heeft. Wellicht is er op ondergelegen verdieping, in een centraal doos van de desbetreffende groep, indien aanwezig, wel een grijze aarddraad aanwezig. Eventueel zou je daar dan op voort kunnen 'borduren'.
 

MarcoLeiden

  • #6
Ik ga een even goed op onderzoek uit. Voor zover bedankt!
 

MarcoLeiden

  • #7
Kan ik misschien de aardedraad van een andere groep gebruiken? Of vraag ik nu echt iets heel doms? ;-)
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Ook dat is helaas niet toegestaan en domme vragen bestaan niet. Wat eventueel wel zou kunnen is van die andere groep dan ook fase en nul doortrekken, zodat het geheel toch op één groep zit.
 

MarcoLeiden

  • #9
Dat zal niet gaan. Die andere groep naar zolder is al in gebruik voor wasmachine en cv.

Ik denk dat ik op het punt ben gekomen dat ik het uit handen moet gaan geven...
 