Een aardlekschakelaar doet niets anders dan de stroom vergelijken, die er in de blauwe en de bruine draad in een aantal groepen loopt.
Dat is logisch dat die twee gelijk moeten zijn, zit daar een verschil van meer dan 30 mA in dan tript de aardlekschakelaar. Want dan verdwijnt er stroom via een weg, die niet normaal is.
Dat moet een oorzaak hebben.
Er is dus ergens iets wat de stroom naar aarde doet vloeien, dat kan een slechte isolatie van de spanning voerende geleiders zijn, maar het kan ook een mens zijn die met zijn vingers aan de spanning hangt.
Met een aarddraad aangesloten, krijgt de mens deze stroom niet door zijn hartstreek, maar gaat het via de aarddraad en tript de automaat.
Is de aarddraad losgenomen om het probleem te omzeilen, dan moet er eerst 30 mA door een mens vloeien, voordat de automaat tript. En zeker als de omstandigheden slecht zijn, zoals het vasthouden van bijv. een kraan, dan kan dat dodelijk zijn.
Ook bij gerenommeerde bedrijven lopen mensen rond die met een 5+ geslaagd zijn. Zeker nu de personeelsschaarste zo groot is. Dus daar kun je niet op bouwen.
Dit is zeker een prutser geweest.