3 keer per dag NIEUWE CV ketel bijvullen

Je zus heeft toch wel een gasmeter die je zelf kunt aflezen?
Het gaat er niet om of de druk van het systeem gehaald is, maar of de druk (in koude toestand) gedaald is. Als de druk namelijk gedaald is, dan is er water weg en als dat niet via de condensafvoer is gegaan, dan is het ergens anders gelekt.
 
Ik neem aan dat de ketel in die 24 uur behoorlijk heeft gewerkt met deze buitentemperaturen en dan lijkt 1,6 liter condenswater helemaal niet veel. Conclusie is dan dat er elders water lekt.
Ik ben benieuwd wat er met de druk gebeurt als je de ketel een tijdje koud op 1,8 bar laat staan. Daalt de druk dan, of blijft hij gelijk? (maar het is misschien niet het moment van het jaar om dat uit te testen...)
 
@stefan9 . Mijn zus is al jaren bezig. We waren er al achter dat er elders wat lekt. Misschien moet je het begin van dit topic lezen.

In de zomer, wanneer het warm is, blijft de druk oke en hoeft ze niet bij tevullen.
 
@Marcn.88
" Koppel de ketel en expansievat af van de installatie en pers de installatie af op 5 bar, zakt de druk lek in installatie. "
In de verwijderde draad heb ik gevraagd of de installatie en/of de ketel afgeperst zijn. (met wat uitleg erbij)
Het antwoord was toen dat dat al gedaan is, maar aangezien het via via gaat, betwijfel ik dat.

Ansl: dit is wat er gedaan zou moeten worden, is niet duur en je weet zeker dat er geen dingen vervangen worden waar niks mis mee is.
 
Zoals ik eerder aangaf (laat) de installatie afpersen op 5 bar
Dan is met 10 tot 20 minuten echt wel duidelijk of je het moet zoeken in de installatie of in de ketel.
Maar de ketel lijkt me erg stug 2 toestellen met hetzelfde defect.
Als je de installatie afperst eerst in het geheel, als dan de druk zakt koppel je de vvw af ( dus daadwerkelijk de aanvoer en retour afdoppen) dan wederom 5 bar erop.
Dan geen drukverlies vvw lek, wel drukverlies vvw okee en ergens anders in de installatie lekkage
 
Er is nog een andere optie:
Een lek dat er alleen is als de installatie op temperatuur is.
Dat is nogal een uitzondering, maar als het lek niet gevonden wordt, zou het kunnen.

Doordat leidingen uitzetten, kan er kracht op een koppeling komen te staan die daardoor lekt.
Als er niks gevonden wordt, eventueel afpersen als alles heet is.

Maar eerst maar eens gewoon afpersen.

ps. deze ketels (sommige versies) hebben verlengde garantie op het blok omdat het een bekend probleem is.
 
Dankjewel allemaal, ik heb het weer doorgegeven. Mijn zus heeft het bedrijf weer gebeld. Ze moeten er over nadenken!? En dan wordt ze terug gebeld.
 
Zit er een automatische ontluchter op het expansievat? want waar schiet de lucht in uw installatie heen?
Juist naar het expansievat persoonlijk vind ik het vat te hoog hangen maar dat is mijn mening he.
Grote van het vat naar 25 ltr gegaan denk ik maar wat heb je met de voordruk gedaan?
En een druk schommeling van 0.5 bar is niet gek hoor.
Waar is je ketel geplaatst boven of beneden?
Normaal zit de drukmeter bij een tzerra in de retour en niet in de aanvoer zoals bij jou dit word door de pomp veul beinvloed en geeft een verkeerd beeld
 