Retour temperatuur cv elke keer gelijk met aanvoer

Stutje

  • #1
Beste,

Ik heb een vraag, hierbij wat uitleg
In November de sleutel van ons huis gekregen, en half januari na 2 maandjes klussen erin gegaan.

De ketel slaat gedurende de nacht vaak aan en uit, en start vaak op met veel gerommel en gebonk. Waar ik wakker van word.
De retour temperatuur is net zo hoog als de aanvoer temperatuur na een tijdje van warmte vraag. Waardoor de ketel afslaat. Op een avond als vanavond gebeurd dat echt meer dan 20 keer na het eten. In het begin is het wel 40 om 33 graden of 50 om 44 graden bijvoorbeeld. Maar naar een klein uurtje is het gewoon gelijk en slaat die af en aan en af en aan.

We hebben een Atag cv ketel Z ready een e324c. in april nog onderhoud gehad, geen storingen gehad afgelopen maanden.
Op zolder en de slaapkamer gewone ouderwetse radiatoren.
In de woonkamer beneden 3 Jaga lowh20 radiatoren(met thermostaat knop, en 1 ouderwetse radiator in de keuken met een oude knop(altijd open).
In de hal ook nog een Jaga lowh20.

De afmetingen weet ik zo niet, dat kan ik wel gaan uitzoeken.

Ook is er een bypass op zolder met een overdruk ventiel

Afijn, de ketel temperatuur heb ik al op meerdere standen gehad, aanvoer van 60 50 40 of 30, maar elke keer is de retour na een half uur ook 60 50 40 of 30. Waardoor de ketel afslaat. En dus weer aan en af etc
Er is nog steeds warmte vraag, de ruimte is namelijk 17,5 terwijl deze 20 moet worden.
De thermostaat is een Atag wize, maar heb ook al een atag one een aantal dagen aangekoppeld gehad.
Mijn vertrouwde moduline 300 werkt niet op deze ketel?

Ik heb nu vanavond voor de gein maar eens de thermostaat knoppen eraf gehaald. Eigenlijk geen positief resultaat.
De voetventielen(achter de m30 radiator knop) staan alle 4 op stand 6 van 6 dus helemaal open. Hier zou ik wat aan kunnen verdraaien om te 'knijpen' . maar dat is meer de KV heb ik begrepen. het echt knijpen zit hem in het imbusje begrijp ik.

De circulatie pomp kan ik niet langzamer laten draaien, en de brander van de cv ketel is op zijn laagst 41, ook al stel je hem op 30 in.

Is mijn ketel gewoon te groot(teveel kw?) of is mijn cv installatie gewoon heel erg slecht ingeregeld?
Het gas verbruik in december en januari was nog hoger van deze 1970 tussenwoning dan mijn 1930 vrijstaande woning waar ik 2 jaar hiervoor heb gewoond. Echt bizar.

Ik zie overal dat het waterzijdig inregelen tegenwoordig verplicht is, dus een installateur zal er onderhand wel verstand van hebben lijkt mij?
Ik ben zelf ook wel zo fanatiek, dat ik het zelf ook wel zie zitten.

Ohja en het ontluchtingsprogramma van deze ketel zou ik graag ook uit willen zetten, wat een drama.

Fijne avond, alvast bedankt :)
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
hoe hoog staat jou avdo / schunt ingesteld?
Je probleem lijkt uit jou verhaal hierin te zitten omdat er continu vraag blijft vanuit de thermostaat.
Ff je shunt nazien of je het een probleem met je pomp.

John
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Je geeft aan dat de pomp niet minder af te kunnen stellen, dat is misschien ook de reden dat de ketel gaat pendelen.
 
Laatst bewerkt:

Stutje

  • #4
@ de loodgieter, ga ik even kijken vanavond. Ik zag er wel max 1,5 bar op staan gisteren.
Even kijken hoe ik hem kan instellen.
ERr zit niet z'n zwarte draai knop die ik op veel afbeeldingen zie... Dus of ik hem kan instellen is de vraag..

@ Jan, de pomp wordt wellicht modulerend geregeld door de ketel? Want er zitten wel meer draden aan dan alleen voeding. Het is in ieder geval geen pomp met een standen schakelaar.

Zal vanavond ook even foto's maken.

Bedankt alvast
 

Bernhard

  • #5
Ketel op 80 grd zetten.
 

Stutje

  • #6
Dag bernard, ik heb 4 lage temperatuur verwarming radiatoren en een Hr ketel. 80 graden lijkt mij niet de bedoeling.
 

Stutje

  • #7
Ik heb vandaag met een plaatselijke loodgieter gebeld.
Die vond eigenlijk naar aanleiding van mijn verhaal dat er niets vreemd was. Een ketel kan vaker uit en aan slaan als de gewenste temp nog niet bereikt is. Vreemd vond ik. Hij wilde wel komen kijken, maar verwachte niets vreemd.

Ik heb nog even met mijn broertje gebeld die in het verleden loodgieter was, en nu projectleider is/wordt(opleiding niv 4 bezig).
Die heeft niet heel veel kennis van ketels inregelen. Maar kwam wel op het idee om de stooklijn aan te passen in de ketel.

Dit was mogelijk, en deze is van 0-40 in te stellen, en staat standaard op 24. Deze heb ik nu op 10 staan.
Ook heb ik de pomp op continu gezet, om te testen/herkennen of het inschakelen van de pomp s nachts herrie maakt of niet.
IMG-20210211-WA0008.jpeg



Ik zit nu een half uurtje naast de ketel, en deze staat met een max ingestelde temp van 60 een aanvoer van 57 en een retour van 50 bij vragend door de thermostaat. Een delta t van 8 a 9 is die constant nu.

Verder nu niks vreemds te horen of te merken

Verder is het ventiel niet in te stellen, zie foto.
20210211_201915.jpg


Verder heb ik 2 van de 4 radiatoren iets geknepen. Deze stonden op 6 wat helemaal open is. En heb ze op 3 en 4 gezet. Zodat er wat langzamer water door stroomt.


20210210_184101.jpg


Groeten
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #8
das een hele oude avdo maak eens een betere foto van het type plaatje wil je.
Deze zijn inselbaar van 0.05 tot 0.5 dus als de jouwe op 0.5 staat is dat rijkelijk hoog
 

Stutje

  • #9
Zal eens kijken vanavond.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Ik zou hier ook inderdaad in proberen te regelen met de ventielen (de Kv waarde terugschroeven) en
als het kan ook de pompstand verlagen. De Jaga convectoren met deze ventielen zou je makkelijk
moeten kunnen inregelen door wat te draaien en de temperaturen te meten.

Zit er toevallig ook nog een radiator in de badkamer?
Vaak is dit een "design" ding met standaard ventiel en de maken eigenlijk altijd een kortsluting
tussen de aanvoer en retour. Hierdoor kun je ook een te hoge retourtemperatuur hebben.
 

Stutje

  • #11
Hierbij nog de foto van de avdo.
20210306_134626.jpg


Ik heb het sinds half feb dus wat kunnen inregelen. Door middel van de ventielen op de radiatoren. (deze waren instelbaar van 1-6 en stonden alle 4 beneden op 6, helemaal open).
ik heb nu een delta t van 7. Aanvoer temp van 45 en dan retour van 38.
Dit zorgt er in ieder geval voor dat de ketel niet meer veel aan en uit slaat.
Ook zorgt het er voor dat ik echt veeeeeel minder gas ben gaan verbruiken.
Via de app van mijn leverancier kon ik duidelijk verschillen zien per dag, kwa koude dagen gelijk en gebruik ook gelijk. Dus dat is fijn.

Ik zou alleen nog een keer met een infra rood temperatuur het beter af willen stellen, dat de voorkant van het huis, en de achterkant van het huis (2 strings) kwa aan en afvoer temp gelijker zitten, en de radiatoren dus ook goed renderen.

Wat betreft de avdo, is deze oude nog wel oke, of gewoon vervangen?

Op de badkamer heb ik een kleine radiator, met een voetventiel wat in te regelen is, en een thermostaat knop. Hier nog niet ingeregeld overigens.

in de keuken heb ik nog een gewone radiator met een knop die altijd open staat.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #12
De avdo is vrij makkelijk te controleren bij een koude installatie en alle radiatoren los, dan warmtevraag creeren door thermostaat hoog te zetten de aanvoer zal nu warm worden en dan gaan voelen bij de retourkant van de avdo deze zou koud moeten blijven.
Word deze gelijk warm als de aanvoerleiding ook warm word laat deze veel te vroeg door en zal dus vervangen of ingesteld moeten worden, hij mag pas openen als er meerdere radiatoren dicht staan.
De e serie is voorzien van een modulerende pomp die op basis van delta t zn pompvermogen regelt
 

Stutje

  • #13
Kijk, zo simpel kan het zijn haha. Ga het proberen morgen middag.
 