3 keer per dag NIEUWE CV ketel bijvullen

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #21
Het overdruk ventiel :
Is dat aangesloten op de afvoer of hangt die los? (ook daarom is een foto handig)
Is beide gevallen (als het probleem niet opgelost is) zet er dan een grote emmer onder.

Beetje jammer dat de andere draad helemaal verwijderd is, maar dat gaan we allemaal pas herhalen als er weer problemen zijn.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #22
Welke andere draad?
Ik denk dat je een pagina terug moet bladeren.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #23
Dit topic was dubbel geplaatst. Stond ook in 'Ik kan geen geschikte rubriek vinden'. Daar hadden o.a. Jackd en ik al gereageerd. Maar dat topic is dus verwijderd. Dat is wat Jackd bedoelt.
 

Ansl

  • #24
15-1: De drukschommeling is minder geworden maar de bardruk is van 1.8 naar 1.4 gezakt. Het ovevdrukventiel zit vast in de CV ketel.

16-1: Zoals jullie al voorspelde, het probleem is NIET opgelost. Het grote druk verschil komt echter niet meer voor. Vanochtend van 1.2 weer bijgevuld naar 1.8 De buurman heeft nu het slangetje van het overdrukventiel in een emmer gehangen maar tot nu toe is de emmer nog leeg.

De foto’s volgen nog. Mijn zus moet dan eerst een zware diepvries verplaatsen waar ze nu nog niet de energie voor heeft. Ze gaat morgen weer bellen met bedrijf, zodat er weeeeer een monteur komt.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Ansl

  • #25
Hier alvast wat foto’s die ze gemakkelijk kon maken.

D02938F4-2E15-4114-BB35-18DBA6AED42A.jpeg 5A1E1AAB-4628-4AAE-8A5A-C21921E0C1C1.jpeg
 

Ansl

  • #26
Wat ik nog was vergeten te vertellen: de garage ernaast die dient als kapsalon, kan sinds kort apart worden bedient. Zowel het huis als de kapsalon kunnen nu zelfstandig hun warmte regelen. Maar waarschijnlijk is dit niet het probleem want daar is verder geen lekage gevonden.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #27
Bij de remeha tzerra zit het overstortventiel inderdaad in de ketel aan die kant. De buurman is goed bezig.

Een 2e optie is om het zelfde met de condens afvoer te doen.
Daar komt water uit, dus wel af en toe de emmer legen. Bij een interne lek, komt er echter meer water uit dan normaal.

ps. de foto's zijn niet echt scherp.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #28
Beter is om hem dan geheel uit te zetten, na een uur het water weggooien en dan de nacht uit te laten, zit er water in dan is de wisselaar waarschijnlijk lek.
Je kan het ook meten, condenswater is zuur, CV water neutraal.
 

Ansl

  • #29
Er is geen water in de emmer gekomen van het overstort ventiel. Nu heeft de buurman de zwarte slang van de condensafvoer in de emmer gehangen. We wachten weer af. Momenteel dagelijks 1 keer bijvullen van 1.1 naar 1.8
 

Ansl

  • #30
Hoe kouder het was hoe vaker mijn zus moest bijvullen. In de zomer maar een enkele keer.
 

stefan9

  • #31
Je hebt nu een ketel met ingebouwd overstort ventiel. Weet je ook waar dat ventiel eerst zat en of dat ventiel verwijderd is?
 

Ansl

  • #32
Zat eerst ook ingebouwd
 

stefan9

  • #33
En dat was de eerste ketel in deze installatie? Problemen zouden verklaard kunnen worden door een oud ventiel.
In mijn huis zit er nu 1 bij de ketel, maar er zat ook 1 in de kruipruimte.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #34
Als de druk op 1.1 bar staat en je besluit niet bij te vullen, daalt de druk dan nog verder?

Lijkt er sterk op de druk in het systeem oploopt door een te klein expansievat en dan gaat lozen via een overdrukventiel.

Systeem koud vullen tot 1,5 bar zou ook genoeg moeten zijn. Als je dat doet in plaats van vullen tot 1,8 bar zal het probleem waarschijnlijk al kleiner zijn.
 

Ansl

  • #35
Dankjewel. Ik geef het weer door
 

Ceeshobby

  • #36
Je schrijft dat er bij de oude ketel ook drukverlies was.
Is de vloerverwarming ook helemaal afgesloten geweest.
Als er bijgevuld wordt gaat er dan veel water in of telkens een beetje.

succes
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #37
@Mn22 : Overstort hangt in een emmer: emmer blijft droog.

Beetje ver gezocht, maar anders hebben monteurs met hun neus zitten kijken:
Oude ketel lek, Nieuwe ketel lek, nieuw blok ook lek.
En daarom hangt nu de condensafvoer in een emmer.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #38
Koppel de ketel en expansievat af van de installatie en pers de installatie af op 5 bar, zakt de druk lek in installatie.
Zakt de druk niet lek in ketel maar het lijkt me erg sterk dat je in 2 verschillende toestellen hetzelfde defect hebt zitten namelijk een lekke warmtewisselaar
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Ansl

  • #39
1.6 liter zat er in de emmer van de condensafvoer. Dit was ongeveer over 24 uur.
 

Ansl

  • #40
@Ceeshobby mijn zus heeft de stekker eruit getrokken van de vloerverwarming.
 