Zone regeling - Snel oplopen temperatuur ketel

Swingkie

  • #1
Goeden dag
Ik heb een vraag ik heb twee ruimtes die aan mijn huis zijn gebouwd deze zijn op mijn bestaande cv installatie aangesloten door middel
Van een zone regeling nu is het zo dat als alleen in de twee ruimtes (slaapkamers) de verwarming aan gaat de temperatuur zo snel oploopt in de ketel dat deze in regel stop gaat temp is dan boven de 64 graden dit gaat dan zo door ketel aan uit aan uit.
Ik heb belezen dat dit te maken heeft met de brander druk bij mijn ketel.
Deze is in te stellen van 4,7 en 15,5 mbar welke overeen komt met 11 tot 23 KW.
Nu wil ik mijn ketel vervangen en is de vraag gaat het met een andere cv ketel wel goed.
De twee ruimtes zijn plus minus 20 m2 per ruimte met schuin dak en goed geisoleerd.
De radiatoren zijn afgestemd op de ruimtes.

Met vr gr Marcel Swinkels
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Zonder een merk en type van de huidige ketel te noemen, kunnen we niets zinnigs zeggen. Zelfde alsdat je je rode auto wilt verkopen, zonder merk e.d. Te noemen.

Het snelle oplopen van de temp in de ketel betekent dat er te weinig doorstroming is over de installatie t.o.v. het vermogen van de ketel.
Elke huidige HR ketel is modulerend. Dit houdt in dat deze zich vrij tussen het minimale en maximale vermogen kan bewegen.
Als je dus minder doorstroming over de installatie hebt, zal de ketel automatisch zijn vermogen aan passen tot aan het minimun. Is dit minimum vermogen alsnog teveel voor de installatie, zal ook de nieuwere ketel in een regel stop gaan.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
Je schrijft dat de huidige ketel 11 - 23 Kw is.
Dit verschil, of deze verhouding, is bij modernere ketels groter. Zoals je zit kan de ketel hier terug tot de helft, een moderne ketel kan tot een kwart.
Het is onduidelijk of dit nu ook daadwerkelijk gebeurt, of handmatig ingesteld kan worden.
Een probleempje:
Een zoneregeling werkt meestal aan/uit dus het is zeer de vraag of een moderne ketel van 23Kw echt zoveel beter reageert. Kans is groter dat de ketel op die twee ruimten voluit gaat gaat stoken tot de maximale watertemperatuur, en dan pas de vlammen terugregelt. Als ruimte wat is opgewarmd en de kamerthermostaat in de slaapkamer 'uit' gaat, koelt die veel te hete radiator langzaam af, intussen wordt de ruimte nog wat warmer.

Laat je goed adviseren wat mogelijk is. Zou kunnen dat de ketel in vermogen of temperatuur moet worden begrensd. Misschien helpt een buitensensor, om de maximale watertemperatuur te begrenzen afhankelijk van het weer.
Komt het vaak voor dat je wél de slaapkamers wil verwarmen en niet de rest van het huis?
 

Swingkie

  • #4
Hier nog even het merk van de ketel
het is een awb thermo-master 23.29 wt
en hij is wit

gr marcel
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
Is je installatie voorzien van een AVDO? dit zou wel
moeten als er zo weinig vermogen word afgenomen....
Als die er wel tussen zit, dan zou er een buffervat tussen
moeten....
Dit is ongeacht welke ketel er op zit of gaat :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu