Extra circulatiepomp nodig? proportionele groepen/zoneregeling?

Eigenwijzer

  • #1
Ik ga binnenkort van start met het moderniseren van mijn huis, en ben van plan vloerverwarming aan te leggen.
Het idee is nu om hem klaar te maken voor een warmtepomp zonder die er nu meteen in te zetten. Dit op de volgende manier:
-40m2 op de begane grond
-40m2 op de 1e verdieping
-10cm hartafstand tussen de leidingen
-Een Intergas HRE 28/24 op lage temperatuur ingesteld (40C oid)
-twee 4 groepsverdelers zonder pomp
-6 zones
-proportionele zoneregeling

Nu kan ik weinig vinden over de benodigde capaciteit van een circulatiepomp, en welke circulatiepomp nu in de combiketel zit. Is deze pomp voldoende? Heeft iemand hier ervaring mee?

Nu valt het me ook op dat er voornamelijk aan/uit zoneregelingen verkrijgbaar zijn, waar proportioneel mij het betere systeem lijkt. Is er een reden om toch voor een aan/uit regeling te gaan?

Alvast bedankt voor de hulp!
 

ADDave

  • #2
Dit is een vrij simpele berekening, namelijk:

Qm = P / C • ∆T

P= benodigd vermogen
C= soortelijke warmte van water = ongeveer 4,2
∆T= verschil in aanvoer en retour temperatuur van je ketel/WP

Je uitkomst (Qm) doe je maal 3,6 en dan krijg je de M3/h die je pomp moet kunnen verplaatsen.

Daarnaast heb je nog te maken met de weerstand in je leidingen. Heb je een pomploze vloerverwarmingsverdeler dan moet je hier zeker rekening mee houden, want dit moet de pomp ik de ketel ook aankunnen.
Om dit te berekenen is een zeer ingewikkelde formule, hier zal ik je niet mee lastig vallen.

Misschien dat iemand anders hier wat kengetallen heeft om dit globaal in te schatten?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #3
dit kan prima, ik zal alleen adviseren om de groepen korter te maken max 60 a 65 mtr en de voeding naar de verdeler minimaal uit te voeren in 25 of 26mm kunstof met zo weinig mogelijk koppelingen
 

Bernhard

  • #4
Klopt die formule wel?
l/h=watts/1.16xΔt
Een warmtepomp werkt meestal met een Δt van 4k tussen aanvoer en retour
Bij een Δt van 4K wordt het aantal liters/h 431.
vb 2000W/h/1.16x4=431l/h
Met buizen hoh 7.5cm heb je ca 10mtr slang per m2.
80m2x 10m=800mtr slang.
Maximale lengte voor een groep met warmtepomp is ca 48mtr.
800/48=ca 16 groepen
 

ADDave

  • #5
Bernhard schreef:
Klopt die formule wel?
Het is dezelfde formule als die jij gebruikt, maar iets andere schrijfwijze.
 

Eigenwijzer

  • #6
Dank voor de reacties! Ik ga er wat meer groepen van maken.

Aanvullende vraag: ik wil de vloerverwarming dus ook ik de natte ruimtes leggen. Hier ligt de vloer een paar cm hoger dan de rest van het huis. Ik kan weinig vinden over hoe hier het beste mee om te gaan.

Een aparte groep voor alleen het toilet vind ik een beetje overdreven. Voor de ontluchting zal verdeler - 'normale' vloer - natte ruimte niet handig zijn, maar andersom zou moeten kunnen. De verdelers komen ook in/naast deze ruimtes dus dat scheelt.

Heeft iemand tips & tricks voor het plaatsen van de buizen die door vloeren met verschillende hoogtes moeten? hoe wordt dit normaal gedaan?
 