Welke thermostaatkraan? Voetventiel nodig?

Markus29

  • #1
Hallo allemaal,

Ik zou op deze verwarming graag thermostaatkranen zetten.

IMG_20210210_164119.jpg
IMG_20210210_154150.jpg

De huidige kraan is van Econosto volgensmij, het huis komt uit '74.
Volgensmij is is de buis 22mm, volgensmij heb ik dan boven een rechte 3/8 thermostaatkraan nodig, klopt dat?
En beneden dan nog een haaks voetventiel?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Henk253

    Vaste Beantwoorder
    • #2
    Dit is fit werk het lijkt me meer 1/2 duims, gewoon even diameter op meten.
    Ook lengte van de kraan kan verschillend zijn.
     

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #3
    Is gewoon een 1/2" kraan maar inderdaad een heel kort model. Het voetventiel wordt een lastige omdat de dop dan naar de muur gericht staat en eraan draaien dan best wel lastig wordt.
    Ik zou wel twee flexibele staartstukken gebruiken (die kunnen in elkaar schuiven /langer en korter ) dan is de lengte van de kraan iets minder kritisch.

    Vr Gr
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #4
    Voor het voetventiel gewoon een recht voetventiel pakken en een radiatorbocht 1/2" , het stukje vanuit de knie kun je aanpassen met een dubbele nippel van 1/2 of een pijpnippeltje.

    John
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #5
    Dit zijn MNG kranen, er waren vroeger ombouwsets voor maar die kun je nergens meer vinden.
    In mijn vorige woning had ik dezelfde kranen en ook daarmee omgebouwd naar thermostatisch.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu