Hallo allen
Ik heb enkele jaren lang de ww-temperatuur (via de Celica-thermostaat) op 70 graden gehad, ipv de fabrieksinstelling op 60 graden.
Recent kreeg ik storing tijdens douchen (b.30. daarna knipperende 18). Inmiddels zijn platenwisselaar en boiler doorgespoeld en is de veer van de driewegschakelaar vervangen.
Daarna toch weer een keer in storing. Ik heb nu de ww-temperatuur in thermostaat weer op 60 ingesteld, de (ingestelde) boilertemperatuur (*) in de ketel staat ook op 60, de inschakeldifferentiatie ww-bedrijf op “01” en de overtemperatuur op “20” (allemaal fabrieksinstellingen voor de Quinta 35c, ook de “01”, in voorbeeld in boekje staat 5 !).
WW-eco (op thermostaat) staat aan.
Op basis van deze instellingen zou je verwachten (zie boekje):
-start moduleren bij 60+20 = 80 graden
-uit bij 80 + 5 = 85 graden
-weer aan bij 85 – 1 = 84 graden
Als ik nu langdurig de ww-kraan openzet zie ik het volgende gebeuren:
-Opwarmen van 46 naar 78 graden, dan brander uit, temp loopt door tot ca 98
-Afkoelen tot 74 graden, start branden (dwz begin van code 2, daarna komt 4), temp zakt door tot 68 graden
-Opwarmen tot 74 graden, temp loopt door tot 76
-Afkoelen tot 71 graden, start branden (dwz code 2, dan 4), temp zakt door tot 66 graden
-Opwarmen tot 74 graden, temp loopt door tot 76
-Afkoelen tot 71 graden, start branden (dwz code 2, dan 4), temp zakt door tot 65 graden
-Opwarmen tot 74 graden, temp loopt door tot 78
-Afkoelen tot 71 graden, start branden (dwz code 2, dan 4), temp zakt door tot 64 graden
-Etc. etc (valt dus niet meer in storing)
Opvallend:
-allereerste keer een enorme “overshoot” in de temperatuur. Zelfs 1x tot 101 graden (!).
(ik heb het idee dat ie niet gaat moduleren)
-herstart van branden begint eerste keer bij 74 graden, daarna consequent bij 71 graden
-herstart had ik verwacht bij 84 graden (gezien de instelwaarden) en niet bij 71 (of 74) graden
-uitgaan brander had ik verwacht bij 85 graden (gezien de instelwaarden) en niet bij 74
Met name de eerste grote overshoot is problematisch, heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Kan het aan de sensor van de aanvoertemperatuur liggen?
Lijkt mij vreemd: immers 1 sensor waarvan gemeten waarde (neem ik aan) zowel naar display gaat als naar de “computer” die de zaakjes regelt. Ofwel als display waarde 74 aangeeft, dan krijgt die computer toch ook gewoon de waarde 74 binnen?
Wie kan me een advies geven?
(*) bedoelt men met ww-temperatuur (in thermostaat) precies hetzelfde als boilertemperatuur (in ketel)?
Ik heb enkele jaren lang de ww-temperatuur (via de Celica-thermostaat) op 70 graden gehad, ipv de fabrieksinstelling op 60 graden.
Recent kreeg ik storing tijdens douchen (b.30. daarna knipperende 18). Inmiddels zijn platenwisselaar en boiler doorgespoeld en is de veer van de driewegschakelaar vervangen.
Daarna toch weer een keer in storing. Ik heb nu de ww-temperatuur in thermostaat weer op 60 ingesteld, de (ingestelde) boilertemperatuur (*) in de ketel staat ook op 60, de inschakeldifferentiatie ww-bedrijf op “01” en de overtemperatuur op “20” (allemaal fabrieksinstellingen voor de Quinta 35c, ook de “01”, in voorbeeld in boekje staat 5 !).
WW-eco (op thermostaat) staat aan.
Op basis van deze instellingen zou je verwachten (zie boekje):
-start moduleren bij 60+20 = 80 graden
-uit bij 80 + 5 = 85 graden
-weer aan bij 85 – 1 = 84 graden
Als ik nu langdurig de ww-kraan openzet zie ik het volgende gebeuren:
-Opwarmen van 46 naar 78 graden, dan brander uit, temp loopt door tot ca 98
-Afkoelen tot 74 graden, start branden (dwz begin van code 2, daarna komt 4), temp zakt door tot 68 graden
-Opwarmen tot 74 graden, temp loopt door tot 76
-Afkoelen tot 71 graden, start branden (dwz code 2, dan 4), temp zakt door tot 66 graden
-Opwarmen tot 74 graden, temp loopt door tot 76
-Afkoelen tot 71 graden, start branden (dwz code 2, dan 4), temp zakt door tot 65 graden
-Opwarmen tot 74 graden, temp loopt door tot 78
-Afkoelen tot 71 graden, start branden (dwz code 2, dan 4), temp zakt door tot 64 graden
-Etc. etc (valt dus niet meer in storing)
Opvallend:
-allereerste keer een enorme “overshoot” in de temperatuur. Zelfs 1x tot 101 graden (!).
(ik heb het idee dat ie niet gaat moduleren)
-herstart van branden begint eerste keer bij 74 graden, daarna consequent bij 71 graden
-herstart had ik verwacht bij 84 graden (gezien de instelwaarden) en niet bij 71 (of 74) graden
-uitgaan brander had ik verwacht bij 85 graden (gezien de instelwaarden) en niet bij 74
Met name de eerste grote overshoot is problematisch, heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Kan het aan de sensor van de aanvoertemperatuur liggen?
Lijkt mij vreemd: immers 1 sensor waarvan gemeten waarde (neem ik aan) zowel naar display gaat als naar de “computer” die de zaakjes regelt. Ofwel als display waarde 74 aangeeft, dan krijgt die computer toch ook gewoon de waarde 74 binnen?
Wie kan me een advies geven?
(*) bedoelt men met ww-temperatuur (in thermostaat) precies hetzelfde als boilertemperatuur (in ketel)?