Warmwater leiding rh ketel geiser koppelen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mag ik een warme toevoer leiding van de HR ketel koppelen met de warme toevoer leiding van de geiser met een stop kraan er tussen zo dat ik ze appart van elkaar kan gebruiken ook bij een storing van een van de apparaten
 
Beetje onduidelijk verhaal, kunt u exact omschrijven wat u wilt doen ?
Vooral wat u bedoelt met de warm water toevoer van de ketel en de geiser.
 
Jongens, kunnen jullie nu niet een beetje meer inlevingsvermogen gebruiken als alleen maar te letten op het taalgebruik?
Het gaat er dus om of je de warmwaterleiding van de ketel mag koppelen met een stopkraan aan de warmwaterleiding van de geiser zodat hij kan switchen tussen de twee als één van tweeën uitvalt.

Dat lijkt mij geen probleem.
 
Had je ongeveer zo gedacht

12496_test_ketel_1.jpg


Afsluiters wel kort aan sluiten ivm. dood water
 
Ja zoiets,mag toch zeker wel? dank je wel henk je hebt technisch inzicht.
dit bedoelde ik.
andere ook bedankt voor jullie reactie ik weet genoeg nu.
Ad
 
Heeft m.i. niets te maken met taalgebruik maar onduidelijkheid van TS.
Een koppeling tussen de warmwaterleidingen vind ik niet aan te raden, er hoeft maar een keer vergeten te worden een kraan af te sluiten en de druk van de ketel, 8 bar inlaatventiel, komt op de geiser te staan.
Ook kan de geiser een drukstoot krijgen als de warmwaterkraan snel dichtgedraaid wordt, dan gaat de geiser even branden, dat is dus niet de bedoeling.

Een koppeling tussen warmwaterleidingen zou wel kunnen maar dan met een driewegklep of driewegkraan, dan kan er geen grote druk op de geiser komen te staan.
 