Bij warmwater vraag tikkend geluid in leiding en geen waterdruk?

Jan Maalderink

  • #1
Beste mensen, ik heb jullie hulp nodig.
Na renovatie door woning bouw leek alles goed te zijn gegaan echter nu 1 jaar later dit probleem.

Bij warmwatervraag (boven) horen wij een tikkend geluid in de leiding en hoe meer lawaai dit maakt des te lager wordt de warmwaterdruk.
Zelf op momenten dat het met druppel er uit komt. Maar kan ook maar zo zijn dat het de volgende keer wel weergoed gaat.
In de keuken hebben wij nu zo wie zo minder warmwaterdruk maar ook hier komt het voor dat er alleen maar druppels uit komen!.
Wat wel op valt is dat douchen wel goed gaat

Systeem:
* ATAG A244EC (3 jaar oud)
* mengkranen van Grohe (wastafel boven en in de keuken)
* thermostaatkraan Grohe (Douche)

Leidingen:
* komen van boven naar douche waar deze wordt gesplist naar Douche - Wastafel - naar keuken (deze laatste leiding is ongeveer 15 meter lang!)

Wie kan ons helpen??
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
wat voor leidingen zijn het.
Lijkt net bij uitzetting dat leidingen afknijpen
 

Jan Maalderink

  • #3
Weet het niet precies maar het was een nieuwe techniek waarbij alles met knelkoppelingen is verbonden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Inlaat combinatie defect?
 

Jan Maalderink

  • #5
Inlaat combinatie , waar zit deze?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Direct onder de ketel
 

Jan Maalderink

  • #7
Ik heb een afbeelding kun je deze aanwijzen?
ATAG A244EC.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Onder de ketel in leiding K. Zit een trechtertje en afvoer aangaat.
Is geen onderdeel van de ketel.
 

Jan Maalderink

  • #9
Klinkt misschien dom maar dit is toch de Koud-waterleiding ?!
Kun je misschien uitleggen waarom dit dan het probleem zou kunnen zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Omdat deze het koude water richting de ketel brengt om te verwarmen, en moet ervoor zorgen dat het water vanuit de ketel niet kan terugstromen.
Als.deze klep blijft hangen krijg je geen ww.
 

Jan Maalderink

  • #11
Heeft het er dan ook mee te maken dat Warmwater temperatuur veel lager ligt dan Setpoint instelling?

Screenshot_20201212-165900_ATAG One.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Nee, CV werkt nu niet voor ww.
 

Jan Maalderink

  • #13
Kan ik nog iets testen om er zeker van te zijn dat dit het probleem is?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Jan Maalderink schreef:
Bij warmwatervraag (boven) horen wij een tikkend geluid in de leiding en hoe meer lawaai dit maakt des te lager wordt de warmwaterdruk.
Horen of het getij daaruit komt
 

Jan Maalderink

  • #15
Getij ??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #16
Getik
 

Lange Herman

  • #17
Jan Maalderink schreef:
Na renovatie door woning bouw leek alles goed te zijn gegaan
Ik begrijp dat u een huis huurt van een woningbouwvereniging.
Neem contact op met uw verhuurder!
De meeste verhuurders willen niet dat u zelf met de installatie gaat hannesen.
Als eea pas een jaar oud is, dan is het waarschijnlijk nog garantie.
Een woningbouwvereniging heeft een contract met een service bedrijf.
 

Jan Maalderink

  • #18
@"The haedhunter":
En ja, het getik komt uit deze klep!!

@"Lange Herman"
Is prima heb ok goed contact met verhuurder!

Mensen, bedankt voor jullie hulp, ik hou jullie op de hoogte van het resultaat!
 

Jan Maalderink

  • #19
Beste mensen,
Daar ben ik weer en GEAS is lang geweest en ja, hoor het was de " Inlaat combinatie" zoals headhunter al
dacht. Jongens allemaal hartelijk bedankt en tot een volgende keer!!

:super: is top!!!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu