Waarom geen draden van 2 groepen in 1 buis

ET67

  • #1
Ik weet dat er geen draden van meerdere groepen in 1 buis mogen zitten, m.u.v. een kookgroep. Hierover toch eens een paar vraagjes:
- Waarom is dat eigenlijk?
- Wat is het gevaar en wordt dit versterkt als de groepen bijv. van verschillende fasen zijn?
- Waarom heb je dit dan niet als je een kookgroep hebt?

Ik wil nog een nieuwe aansluiting naar de tuin maken. Mijn enige mogelijkheid is via de kruipruimte waar ik gebruik wil maken van grondkabel. Ook die heb je met meerdere aders. Mag je dan ook geen verschillende groepen gebruiken?

Verschillende vragen over 1 en het zelfde, maar wilde nu toch eens weten waarom de regel zo is.
 

Fiesiekus

  • #2
Veiligheid. Als je de ene groep uitzet, moeten alle draden spanningsloos worden. Anders kan de installateur denken dat (bijv.) een centraaldoos helemaal spanningsvrij is gemaakt, terwijl er dus nog draden onder spanning zijn; afkomstig van die andere groep.

Beslist vermijden dus; dood door schuld is niet uitgesloten!

Bij verschillende fasen staat er 400 V tussen de 2 fasen, dus nog gevaarlijker.

Bij een kookgroep zijn de groepen gekoppeld; schakelt 1 groep uit, dan gaa(n)t de andere(n) mee z.d.d. alles spanningsloos is.

Ook (zeker) in een (grond-) kabel, uitsluitend 1 groep doorvoeren!!
 

ET67

  • #3
Bedankt, zit inderdaad wat in de gedachte dat op een deel anders nog spanning kan staan.

Als ik dan toch eindelijk in de kruipruimte lig, zal ik gelijk maar 2 kabels trekken :D.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Die extra aders in een kabel zijn handig als je nog eens een deel van je buiten installatie, van binnenuit wilt kunnen schakelen. Dus bijv verlichting schakelen, de vijverpomp continue van spanning voorzien, uiteraard wel gevoed door één en dezelfde groep.
 