Vragen over nieuwe 3-fasen meterkast aanleggen

Slumpa

  • #1
Hallo,
ik heb een paar vragen over het gebruik van installatiedraad voor mijn nieuwe 3fasengroepenkast

de situatie is als volgt:

huidig:
er zit een 1fase meter bij de benedenburen, vanaf daar lopen er 2 fasen naar mijn hoofdschakelaar, die in mijn eigen huis zit.

straks:
ik krijg (bij mijn benedenburen) een nieuwe 3fasen meterkast. Achter de meterkast plaats ik een nieuwe hoofdschakelaar(dit is nog steeds bij de benedenburen). Tussen de nieuwe hooofdschakelaar en mijn bestaande hoofdchakelaar moeten dus nieuwe draden komen.

vraag 1:
Vanaf de meterkast (beneden) lopen nu 2 fasen naar mijn hoofdschakelaar, die in mijn eigen huis zit. Dat moet dus 3fasen worden maw er moeten 2 draden bij. Mag ik 4 zwarte soepele 6mm2 draden door de bestaande buis (proberen te ) trekken naar mijn eigen hoofdschakelaar?

vraag 2:
Ik heb ook een grijze 4-aarderige kabel van 6mm2 die ik ook hiervoor kunnen gebruiken, ipv de oude buis+draden. Deze grijze kabel bevat wel de juiste draad-diktes (4x6mm2) maar niet de juiste kleuren (zwart/bruin/wit/geel-bruin).
Mag ik deze kabel hiervoor gebruiken?

vraag3:
mag ik überhaupt soepele draden voor de verbinding tussen de meterkast en groepenkast gebruiiken (als ik ze een mantel geef)?


alvast bedankt voor de reacties!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Gezien deze vragen, met alle respect, zou ik hier even een elektricien naar laten kijken. Drie fases gaan iig via 5 aderige kabel / 5 draden te weten 3 fases (bruin, zwart, grijs), nul (blauw), en geel/groen (aarde). Waarschijnlijk moet deze kabel ook afgezekerd worden direct na de eerste hoofdschakelaar. Verder valt er met je beknopte informatie over deze installatie weinig zinnigs over te zeggen.
 

NIZO HANDIG

  • #3
Ik ben het eens met SXNDER.

Als ik het jouw verhaal lees Slumpa durf ik het jou ook niet aan te raden het zelf te doen.

Ten eerste het feit dat je het hebt over 2 fasen?? Ik denk dat jouw woning op dit moment gewoon een 1 fase (Bruin - Blauwe ader) heeft.
of zelfs nog oudere kenkleuren.
*************************************************************
note:
In oude huizen (voor ca. 1970) is voor de bedrading veelal de oude kleurcode gebruikt, de kleurcodering is onder meer vanwege rood-groen-kleurenblindheid veranderd.

groen - fase (230 volt)
rood - nul
grijs - veiligheidsaarde
zwart - schakeldraad; via een schakelaar verbonden met fase
*************************************************************

In ieder geval dien er naast de 4 aders waar jij het over hebt een aarde aanwezig te zijn.
Deze voorziening kan:
-door het energieleverend bedrijf worden binnengebracht -> in dit geval zul je een vmvk 5x6 kabel aan moeten brengen.
- er zit een aardrail in de meterkast van jouw buren waarop een aardpen is aangesloten.....

Wat betreft het alleen plaatsen van een hoofdschakelaar is denk ik ook niet de correcte wijze. een hoofdschakelaar is namelijk niet een beveiliging. dit is alleen een middel om een installatie in 1 handeling uit te kunnen zetten. Je zult de afgaande kabel naar je nieuwe verdeelkast tegen kortsluiting moeten beveiligen (zekeringen).

Soepel mag wel (in buis) je zult alleen wel kabelhulsen/schoenen met de goede diameter en tang moeten persen! NOOIT DIRECT AANSLUITEN ZONDER KABELSCHOEN!!!

bla die bla... zoals je ziet zijn er erg veel zaken waar je op moet letten.
Haal er alstublieft een professional bij. Met elektra kan je het vaak maar 1 keer goed doen. Je zult niet de eerste zijn die zijn huis in de as lkegt... en die van je buren ook.


Mocht je toch besluiten dit zelf te gaan ondernemen. dan raad ik je aan om de boel wel te laten keuren... de verzekering staat op het spel!!!
 

Slumpa

  • #4
Allereerst bedankt voor de reacties.
ik was niet van plan het zelf te installeren, dat lees ik ook niet terug in mijn vragen overigens.

Mijn opmerking over 2fasen is inderdaad niet correct, dat moeten 2 DRADEN zijn.

Wat betreft de hoofdschakelaars, dat is niet mijn idee, maar het idee van de mannen van de netwerkbeheerder (essent), dat zal vast wel kloppen ;-)
ze gaan het hele verhaal achteraf uiteraard ook weer gaan keuren dus ik zie daar geen problemen...

verder is er al aarde aanwezig, die loopt rechtstreeks naar mijn groepenkast. Die groepenkast zit weer achter mijn hoofdschakelaar. niks mee mis toch?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Heel vreemde constructie.
Normaal zit de hoofdzekering en de meter beneden bij de buren en gaat er een kabel naar de eigen meterkast en die heeft een hoofdschakelaar.

De kabel naar boven word uitgelegd op het vermogen dat de hoofdzekeringen maximaal kunnen leveren, daar hoeft dan ook geen beveiliging extra voor.
Een hoofdschakelaar alleen bij de eigen groepenkast.
Daarvoor kan je de kabel alleen spanningsloos maken door de patronen te trekken.
 

Gerard_nl

  • #6
Na de hoofdschakelaar beneden MOET een installatie automaat ter zekering van je kabel komen.
althans hier in eindhoven, anders geen enerigie aansluiting van essent.

ook wel logisch, wat gebeurt er anders als je een parker ergens door je kabel jast ?

brand, de kabel naar de boven meterkast moet beveiligd worden.
 

Slumpa

  • #7
Ter verduidelijking, het roept nogal wat vragen op zo te zien :-)

er komt idd een kabel van de meter (bij de benedenburen 0e etage) alwaar ook een hoofdschakelaard komt, en nu ook de hoofdzekering zit.
Vandaar gaat er een kabel naar mijn 1e etage alwaar ook een hoofdschakelaar komt (bij de ingang van mijn appartement).
Vandaar gaat er weer een kabel naar de groepenkast die op de 2e etage zit, die ook weer in eigen hoofdchakelaar heeft.

(De schijnbaar overbodige) hoofdschakelaar op de 1e atage bij mijn voordeur dus, is ervoor zodat een externe partij in geval van nood in mijn huis bij de ingang op de 1e etage alles kan aflsuiten.

lijkt mij dat als je de kabel tussen de metyer en de groepnekast beschadigd, dat de hoofdzekering er uit vliegt...toch?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Gerard_nl schreef:
Na de hoofdschakelaar beneden MOET een installatie automaat ter zekering van je kabel komen.
althans hier in eindhoven, anders geen enerigie aansluiting van essent.

ook wel logisch, wat gebeurt er anders als je een parker ergens door je kabel jast ?

brand, de kabel naar de boven meterkast moet beveiligd worden.
Onzin als jij er een parker doorhaan jaagt vliegt de hoofdzekering eruit, daar gaat een hoofdschakelaar niets aan doen.
De hoofdschakelaar bij de buren moet daar niet zitten, zij mogen jouw niet kunnen afschakelen behalve dmv de hoofdzekeringen die normaal in een verzegelde kast zitten.
De meterkast op de eerste moet wel een hoofdschakelaar hebben evenals de kast op de tweede.
 

Slumpa

  • #9
Headhunter: helemaal mee eens. dat is nu ook de situatie. Een meter beneden en een hoofdschakelaar boven.
Maar nu ik 3 fasen wil heeft de man van essent bedacht dat er ook een hoofdschakelaar beneden moet komen.
Wat voor mij weer extra werk en kosten met zich mee brent.
dat is nog tot daar aan toe, maar jou argument dat de benedenburen mij nu kunnen uitschakelen, tja, dat moet niet kunenn natuurlijjk....

hmm, moet ik hierover nog met essent in conclaaf? ja ik denk zelf van wel....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Ik woon zelf in essent gebied, ik doe hier dagelijks mijn kunstje en hebt werkelijk nog nooit , ook niet bij 3 fasen een hoofdschakelaar bij anderen gezien dan in de eigen woning.Ook niet in portiekwoningen waar volgens mij jij ook in woont.

Ik zou in ieder geval nogmaals navraag doen, het blijft een vreemde constructie.
In geval van nood(brand oid) trekt de brandweer toch de hoofdzekeringen eruit hoofdschakelaar of niet.
 

Slumpa

  • #11
Oke, ga ik doen! bedankt coor de tip/info
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #12
Nog ter aanvulling. Kunnen de nieuwe hoofdzekeringen en meter niet nabij de ingang van je eigen appartement worden geplaatst. Dus met een dienst leiding van bg naar 1 hoog. Dat lijkt me een gebruikelijker constructie.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Dat gaat vaak niet ivm brandweer eisen, die willen op de bg bij een hoofdzekering kunnen.

Kijk maar eens in flatgebouwen, deze hebben vaak een verdeelinrichting beneden waar elke etage apart spanningsloos gezet kan worden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #14
In het appartementen gebouw waar ik woon (3 verdiepingen) hebben alle appartementen nabij hun ingang een meterkast met hoofdzekering. Beneden bij de entre zit idd een hoofdverdeler met verzegelde zekeringkasten met dikke (selectieve) zekeringen. Hier geen meter en hoofdschakelaars. Dit zijn dan toch dienstleidingen in beheer van de netbeheerder?
Hier heb je als gebruiker niets te zoeken, ook niet als je hoofdzekering doorbrand.

Ter illustratie een plaatje (een keer gemaakt toen ze met werkzaamheden bezit waren):



Voor de duidelijkheid. Het gaat om 2 hoofdaansluitingen. Links voor de verdeling naar de appartementen, rechts voor algemene verlichting en liftinstallatie.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu