Vraag watertemp. hoger dan daadwerkelijke temp. aanvoerwater

Jeroentje72

  • #21
OK, duidelijk.

Na hier nog wat gelezen te hebben kwam ik erachter dat gemiddeld genomen 70 watt nodig is per kuub inhoud woning. Klopt dit?
Vraag me namelijk af of die 16 kw dan niet veel te weing is.
Hebben namelijk een langsdwarskapwoning van 465 m3 (dus zeg maar een hoekwoning). In een ander topic gelezen dat er dan 15% extra gerekend wordt.
Als ik het dan uitreken kom ik op een ketel van 37,4 Kw? :(

Of bereken ik het dan verkeerd?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #22
Neen

je moet het per ruimte berekenen :wink:
 

Jeroentje72

  • #23
Hoe bedoel je precies, per ruimte uitrekenen :-| . Bij elkaar opgeteld komt er dan toch hetzelfde uit?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #24
Nee
elke ruimte heeft een andere verm-factor, een woonkamer is geen slaapkamer en ook geen keuken of gang !!
 

Jeroentje72

  • #25
Had ook begrepen uit andere topics dat die 70 watt een gemiddelde is. Er werd ook met 80 watt gerekend zag ik.
Waar vind ik die verm-factor van elke ruimte? Als ik bij Google verm-factor intyp vind ie alleen factory's in Vermont :(
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #26
verm-factor = vermenigvuldigings factor :lol:
 

Jeroentje72

  • #27
Even gegoogled en daar vind je wel meer op :)
Maar als ik dat zo lees ga je er dan wel heel diep op in.
Het gaat er nu om of de ketel, die blijkbaar teruggezet is naar 16 Kw, niet een te kleine capaciteit heeft. Zeker gezien het feit dat de ketel erg lang nodig heeft de woonkamer op temp. te krijgen (een uur per graad is geen uitzondering).
Als je met die gemiddelde van 70 watt rekent zou je een grotere ketel nodig hebben.
Ook heb ik eens een aantal sites van div. fabrikanten geraadpleegd vandaag en daar heb je vaak ook van die "ketelkiezers".
In alle gevallen komt er een zwaardere ketel uit dan er nu hangt.

Vraag blijft dus nog steeds of het niet slimmer is om de ketel weer terug te zetten naar 24 Kw (wat dan misschien nog te weinig is).
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #28
Je kan wel een paleis je hebben , maar als je maar 3 radiatortje hebt staan met een vermogen van 10KW bijvoorbeeld , dan heeft het weinig nut om ketel op 30kw in te stellen.

advies :
per ruimte berekenen wat benodigde vermogen is .
per ruimte berekenen wat de aanwezige radiator vermogen is

benodigd bij elkaar optellen
aanwezig bij elkaar optellen
en je komt een hele stuk verder
 

Jeroentje72

  • #29
Natuurlijk is ons huis een paleis :wink: maar er hangen wel meer dan 3 radiatoren.
Hoe kom ik erachter hoeveel watt een radiator is? Zijn daar ergens tabellen voor? En waar kan ik vinden wat benodigd is per ruimte?
Anders wordt het lastig uitrekenen.
 

Chathanky

  • #30
Op de site`s van radiatorfabrikanten vind je de vermogens terug.
voor standaard paneelradiatoren verschillen de vermogens niet of nauwelijks van de verschillende fabrikanten.
Je hoeft er dan maar een willekeurige te vinden.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #31
Jeroentje72 schreef:
Natuurlijk is ons huis een paleis :wink: maar er hangen wel meer dan 3 radiatoren.
Hoe kom ik erachter hoeveel watt een radiator is? Zijn daar ergens tabellen voor? En waar kan ik vinden wat benodigd is per ruimte?
Anders wordt het lastig uitrekenen.
Een standaard tabeltje zoals hieronder kan je aardig op weg helpen , voor echte berekeningen heb je meer gegevens nodig ,zoals ligging ,isolatiewaarde ,warmteverliesberekenning.......

Ruimte Gewenste temperatuur Benodigde capaciteit
Hal 18 graden 70 Watt per m3
Toilet 18 graden 70 Watt per m3
Slaapkamer18 graden 70 Watt per m3
Keuken 20 graden 77 Watt per m3
Woonkamer22 graden 85 Watt per m3
Badkamer 24 graden 93 Watt per m3

Vermogen van huidige radiatoren kun je bij elkaar googlen , gewoon die dingen opmeten ,type en je krijgt ongeveer juiste vermogen.


Een type 10 radiator heeft 1 plaat en geen convector.
Een type 11 radiator heeft 1 plaat en 1 convector.
Een type 21 radiator heeft 2 platen en 1 convector
Een type 22 radiator heeft 2 platen en 2 convectoren
Een type 33 radiator heeft 3 platen en 3 convectoren
 

Jeroentje72

  • #32
Bedankt voor het lijstje.

Heb het benodigde vermogen al even uitgerekend dat zou alles bij elkaar opgeteld 29,4 Kw zijn.
Dan heb ik de garage even niet meegeteld, die is niet geïsoleerd maar heb ik wel een radiator hangen als vorstbeveiliging (wasmachine staat daar ook). Deze draait echter amper mee (handknop halve slag open).
Kan ik nu al concluderen dat de ketel aan de magere kant is???
Want hier is geen rekening nog gehouden met het feit dat het een langsdwarskapwoning is (extra warmte verliezen).

Ga vanavond of morgen op zoek naar de vermogens van de radiatoren die er hangen.
Is er ook nog iets te zeggen over vloerverwarming en het vermogen wat dat afgeeft?
Is bij ons bijverwarming, om de kou van de vloer te halen, er hangen dus ook plaatradiatoren in de woonkamer/keuken (open keuken).
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #33
Moeilijk te zeggen , dat kun je alleen concluderen als je de aanwezige radiator vermogen hebt uitgezocht , misschien heb je maar 16KW aan radiatoren hangen? misschien dat er in de loop der jaren her en der wat radiatoren bijgehangen zijn door een handige klusser zonder ketelvermogen aan te passen.

zo niet dan ketel opvoeren naar max vermogen . maar heb je nu een 24KW of 28KW ketel hangen?
 

Jeroentje72

  • #34
Er hangt een Vaillant 24-28/3c.
Volgens het typeplaatje onderop levert die max. 24 Kw.

Enige wat anders is dan tijdens de oplevering van de woning in 1992 is de vloerverwarming (die is later ooit door iemand geplaatst en zat er al in toen deze ketel geplaatst werd) en ik heb zelf toen we hier kwamen wonen een designradiator in de badkamer gehangen maar ook die hing er al toen de ketel geplaatst werd (die is pas een paar jaar oud namelijk)
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #35
Ken jij het vermogen van de vloerverwarming ? is dat hoofd of bijverwarming ? wat voor ketel hing er eerst ? hoe groot ?
 

Jeroentje72

  • #36
Vloerverwarming is bijverwarming maar het vermogen weet ik niet.
Weet ook niet hoe ik daar achter kan komen. Gaat om 70 m2 ongeveer.

En gegevens van de oude ketel heb ik helaas niet, behalve dat dat de ketel was die er vanaf de bouw ingehangen heeft (en wellicht door bijplaatsen vloerverwarming ook te klein is geweest).
 

Chathanky

  • #37
Als hoofdverwarming komt de vloerverwarming uit tussen de 100 en 130 watt/m2. Dus 7 a 9 kw.

Wat is de totale woonoppervlak van je woning?
Als je daadwerkelijk 29 kw hebt + wellicht de vloerverwaming er bij moet het een hele flinke woning zijn.
Dat is dan zeker ook de oorzaak dat de aanvoertemperatuur niet gehaald wordt.

Wat dan weer niet klopt is dat je ketel op 57% van z`n vermogen draait.
Van belang is dat als het volle vermogen nodig is om de radiatoren te laten werken de installatie goed ingeregeld dient te zijn. Dit komt dan ook heel kritisch, meer dan bij ruim oververmogen.
 

Chathanky

  • #38
Wat is je jaarlijks gasverbruik al ik dat vragen mag?
 

Jeroentje72

  • #39
Gasverbruik afgelopen jaar is 2975 kuub geweest.

Woning heeft een woonopp. van plusminus 180 m2.

Hoeveel watt is vloerverwarming als bijverwarming?

En als ik zo jouw tekst lees kan het dus ook liggen aan het feit dat de boel niet goed ingeregeld zou zijn?
 

Chathanky

  • #40
Tussen de 70 en 100 wattm2.
Het hangt ook af van hoe warm de vloer gestookt wordt.
Dit zijn de maximaal gezonde temperaturen van de vloer.

Dat kan een mogelijkheid zijn dat de cv niet goed ingeregeld is.
Dit geldt voor heel veel woningen in Nederland. Zeker de wat oudere huizen.

Meestal is het goed merkbaar bij het aanwarmen van de woning. Elke radiator moet bij de opstart vrijwel gelijktijdig warm worden. en met een half uur op temperatuur zijn.
 