Vraag watertemp. hoger dan daadwerkelijke temp. aanvoerwater

Jeroentje72

  • #1
Wie kan mij helpen?
Ik heb sinds kort een Honeywell Chronoterm Vision Modulation opgehangen.
Ik kwam er achter dat je in het installateursmenu heel mooi kunt zien wat de aanvoerwatertemp. is en wat de aanvoerwatertemp. is die de thermostaat vraagt.
Nu duurt het best lang voordat de woonkamer (ruim 1 uur voor 1 graad) opgewarmd is dus heb ik eens gekeken wat de watertemp. zijn.
De thermostaat vraagt een aanvoerwatertemp. van 80 graden maar de ketel geeft maar 59 graden. De retourwatertemp. is dan 49 graden.
De ketel draait op 57% vermogen.

Is dit normaal? Verklaart dit waarom opwarmen zo lang duurt? En is het verschil tussen aanvoer- en retourtemp. niet erg weinig?
Radiatorknoppen in woonkamer staan allemaal helemaal open, in slaapkamers op stand 2.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Ik weet wel dat een chronotherm modulation de installatie langzaam op temperatuur laat komen. Is de 80 graden die je uitleest niet een maximum?

Over de delta t: niks mis mee. zeker bij lagere aanvoertemperaturen is dit een hele nette waarde. (10 graden)
ook draait de ketel op 57 procent. Als dit 100% is, zit hij ongeveer aan 20 graden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Hoe hoog staat de temp. op de cv-ketel?
als die op 60 gr. staat zal die nooit hoger willen, ook al wil je thermostaat
het wel :wink:
 

Jeroentje72

  • #4
Goeie tip, ketel stond op 65 graden :oops:
Heb hem nu op 75 graden (=max.) gezet.
Ingmar89 schreef:
Ik weet wel dat een chronotherm modulation de installatie langzaam op temperatuur laat komen. Is de 80 graden die je uitleest niet een maximum?
Nee die 80 graden was niet het maximum, ook dat geeft ie apart aan.
En ik heb in het installateursmenu van de Honeywell de instelling verandert in snel opwarmen (stand 3 ipv de fabrieksinstelling stand 2)

Blijft dat ie veel tijd nodig heeft om op te warmen en vaak de tijd die ingegeven is als tijd waarop het een bep. temp. moet zijn bij lange na niet haalt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Je hebt nu iets veranderd.
De thermostaat heeft een zelf lerende functie.
Net een klein kind dat moet leren en dat lukt echt niet in 1 a 2 dagen.
Geef hem eens een week de tijd zonder verdere veranderingen aan te brengen.
Dan zal het wel werken.
 

Chathanky

  • #6
Wat voor ketel mogen wij aan denken?
 

Jeroentje72

  • #7
Obelix2 schreef:
Je hebt nu iets veranderd.
De thermostaat heeft een zelf lerende functie.
Net een klein kind dat moet leren en dat lukt echt niet in 1 a 2 dagen.
Geef hem eens een week de tijd zonder verdere veranderingen aan te brengen.
Heb nu alleen de aanvoerwatertemp op de ketel verandert. Heeft hij dan weer een week nodig?
Die instelling van snel opwarmen was al een week of 2 à 3 geleden gemaakt.
Chathanky schreef:
Wat voor ketel mogen wij aan denken?
Is een Vaillant Hr Solide 24-28
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Volgens mij kan je bij zo'n Vaillant hem gewoon op 85 graden zetten...
ik kan het mis hebben, maar lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat dit niet
zou kunnen
 

Jeroentje72

  • #9
Zit een draaiknop op en als ik die op max. draai geeft het scherm aan dat de aanvoerwatertemperatuur ingesteld is op 75 graden.
Kan ik dat nog in een menu op de ketel wijzigen anders?
 

Jeroentje72

  • #10
Heb het even nagezocht in de installateurshandleiding van de ketel. Temp. is in installateursmenu te wijzigen van 30 tot 85 graden. Fabrieksinstelling is 75 graden.
Waarom is dat en wat is het voordeel/nadeel als ik de temp. hoger instel? Gaat het verbruik dan ook omhoog?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #11
Ja

als je met 120km/h rijdt dan verbruik je ook meer dan wanneer je met 100km/h rijdt.
 

Jeroentje72

  • #12
Is dan die 75 graden wel de meest efficiënte temperatuur? Of kan ik hem beter weer terugzetten op 65 graden waar die op stond?
 

Chathanky

  • #13
Lager is efficiënter.
Probleem is als je hem lager zet dat je het huis niet of slecht op temperatuur krijgt.

In jou situatie is het niet anders om de temperatuur hoog te houden.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #14
Onder de 60 is uiteraard het mooiste, maar dat hangt van je installatie af , want je komt dan enorm veel capaciteit te kort
Hr ketels condenseren niet bij hogere temperaturen en verlies je daardoor je HR rendement.

echter , een modulerende ruimte regelaar regelt zelf de temperatuur , op moment dat setpoint benaderd wordt , wordt aanvoer temperatuur steeds verlaagd . , denk dat je beter een ruimteregelaar van zelfde ketelfabrikant had moeten aanschaffen.
 

Jeroentje72

  • #15
Had in eerste instantie een thermostaat van Vaillant. Waardeloos ding. Als je daar de temp. tijdelijk hoger of lager zette was gelijk het hele programma eruit en kon je hem weer opnieuw inprogrammeren.

Ga het toch proberen om de temp. weer terug te zetten op 60 graden (kijk het eerst even een paar dagen aan).
Zag net ook op het rapportje van de installateur (die de ketel geplaatst heeft en het jaarlijkse onderhoud doet) dat de ketel ingesteld is op 16 Kw.
Maar weer terugzetten naar 24Kw?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #16
Volgens mij heeft jou ketel af fabriek ook geen opentherm, maar heb je er zon kastje tussen. mischien dat het daar misgaat?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #17
Je zet me wel aan het denken :mrgreen:
de HR solide heeft wel een opentherm, maar moet volgens mij wel software-
matig ge-activeerd worden??? of was dat alleen bij de VHR??
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #18
Deze mijnheer heeft de HR solide 24-28/ 3c, de 3c heeft hij er niet bij gezet, de gewone VHR Solide heeft namelijk geen draaiknoppen.

de 3c versie heeft wel degelijk een opentherm aansluiting via een interface printje. Er hoeft niets digitaal te worden ingesteld.
 

Jeroentje72

  • #19
Heb het net even op de ketel gecheckt en het is inderdaad een 3C.

Vraag blijft of het verstandig is de ketel terug te zetten naar 24 Kw aangezien hij nu op 16 Kw staat?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #20
Als je het vermogen hoger zet, dan zal de woning in de regel makkelijker en sneller opwarmen.
Denk er wel bij na dat het gasverbruik ook hoger zal zijn (een auto met 100 motor is ook zuiniger dan een 2 liter).

Wanneer je het vermogen hoger zet wil dit niet "altijd"zeggen dat alles sneller opwarmt. De modulerende kamerthermostaat en de modulerende ketel regeling passen automatisch het vermogen van de ketel aan
 
Status
Niet open voor verdere reacties.