Als hij afgeslagen is op die 50 graden, hoe lang duurt het dan voordat hij opnieuw begint? Dat is de pendeltijd.
Hoe snel is snel? minuten of slechts seconden?
Komt het warme water van 50 graden tot aan die bypass?
Plaats ook maar even wat foto's van de rest van de installatie(ketel, vv verdeler)
dat praat wat makkelijker
0,45 is trouwens te hoog denk ik. probeer het eerst eens met laten we zeggen 0,3.
Als je hem te hoog insteld gaat er geen water door als alle kranen dicht zijn. Stel je hem te laag in gaat er altijd water door. Er moet water door gaan als alle kranen dicht zijn.(of bijna alle)