Hi,
In onze woning hebben we vloerverwarming als hoofdverwarming. Het duurt ontzettend lang voordat de vloer is opgewarmd. Nu hebben we een houten vloer (multiplanken 9+4mm, rc waarde 0,09), dus het zal altijd wat langer duren dan als je pakweg tegels hebt. Maar dan nog. Afgelopen winter stond de ketel vaak 8-10 uur non stop te loeien om de kamer met 0,5 graad op te warmen/warm te houden. In deze periode pasten we ook geen nachtverlaging toe, uit ervaring (obv metingen per dag/uur) weet ik dat dat, als het erg koud, is tot een nauwelijks lager verbruik leidt terwijl je wel comfort inlevert. Sinds enkele weken passen we de nachtverlaging wel weer toe. Thermostaat staat overdag op 19,5 graad. S nachts koelt het af tot ca. 18-19 graden. Ketel heeft de volgende dag, ook met dit relatief zachte weer, zeker 4-6 uur nodig om ruimte op gewenste 19,5 graad te krijgen. De vloer - gemeten met infrarood thermometer - koelt s nachts af tot ca. 20 graden oppervlaktetemp en bereikt na 4-6 uur verwarmen een temp van ca. 23 graden (waarmee gewenste kamertemp dus wordt bereikt). Ik vind dit heel erg lang. Van veel mensen hoor ik dat temperatuurstijging ca. 1 graden per uur moet kunnen zijn. Dat haal ik bij lange na niet. Zal dus deels komen door houten vloer maar dan nog.
Watertemp CV ketel (Intergas HR 36) staat op 60 graden aanvoer. Modulerende thermostaat (Honeywell touch modulation) vraagt echter maar 45 (ingestelde minimum op ketel), omdat te overbruggen afstand (max 1,5 graad) klein is. Thermostaatknop op verdeler vvw heb ik verhoogd naar 45 graden aanvoer. Had het idee dat het op 35 graden nog langer duurde voordat vloer warm was. Houten vloer kan dit ook aan, want die mag tot 28 graden oppervlaktetemo worden (hij wordt over het algemeen dus 23 en als ketel eens heel lang aanstaat - in de winter - max 25).
Ik heb zelf het idee dat water dat vanuit verdeler de vvw wordt ingepompt niet warm genoeg is. Thermostaatknop staat dus op 45 graden (ventiel staat ook echt zo ver open), echter metertje op vvw verdeler (zie foto) geeft nooit meer dan 30 graden aan. Dit is toch de temperatuur van water dat daadwerkelijk de vloer in gaat? Of geeft metertje de temperatuur ergens anders van weer? Slangen voelen ook niet echt warm aan (voor zover je dat goed kan voelen). Mogelijk is verdeler dan defect (of is daar een maximumtemp ingesteld).
Wat denken jullie?
Alvast dank voor het meedenken.
Groeten, Martijn
In onze woning hebben we vloerverwarming als hoofdverwarming. Het duurt ontzettend lang voordat de vloer is opgewarmd. Nu hebben we een houten vloer (multiplanken 9+4mm, rc waarde 0,09), dus het zal altijd wat langer duren dan als je pakweg tegels hebt. Maar dan nog. Afgelopen winter stond de ketel vaak 8-10 uur non stop te loeien om de kamer met 0,5 graad op te warmen/warm te houden. In deze periode pasten we ook geen nachtverlaging toe, uit ervaring (obv metingen per dag/uur) weet ik dat dat, als het erg koud, is tot een nauwelijks lager verbruik leidt terwijl je wel comfort inlevert. Sinds enkele weken passen we de nachtverlaging wel weer toe. Thermostaat staat overdag op 19,5 graad. S nachts koelt het af tot ca. 18-19 graden. Ketel heeft de volgende dag, ook met dit relatief zachte weer, zeker 4-6 uur nodig om ruimte op gewenste 19,5 graad te krijgen. De vloer - gemeten met infrarood thermometer - koelt s nachts af tot ca. 20 graden oppervlaktetemp en bereikt na 4-6 uur verwarmen een temp van ca. 23 graden (waarmee gewenste kamertemp dus wordt bereikt). Ik vind dit heel erg lang. Van veel mensen hoor ik dat temperatuurstijging ca. 1 graden per uur moet kunnen zijn. Dat haal ik bij lange na niet. Zal dus deels komen door houten vloer maar dan nog.
Watertemp CV ketel (Intergas HR 36) staat op 60 graden aanvoer. Modulerende thermostaat (Honeywell touch modulation) vraagt echter maar 45 (ingestelde minimum op ketel), omdat te overbruggen afstand (max 1,5 graad) klein is. Thermostaatknop op verdeler vvw heb ik verhoogd naar 45 graden aanvoer. Had het idee dat het op 35 graden nog langer duurde voordat vloer warm was. Houten vloer kan dit ook aan, want die mag tot 28 graden oppervlaktetemo worden (hij wordt over het algemeen dus 23 en als ketel eens heel lang aanstaat - in de winter - max 25).
Ik heb zelf het idee dat water dat vanuit verdeler de vvw wordt ingepompt niet warm genoeg is. Thermostaatknop staat dus op 45 graden (ventiel staat ook echt zo ver open), echter metertje op vvw verdeler (zie foto) geeft nooit meer dan 30 graden aan. Dit is toch de temperatuur van water dat daadwerkelijk de vloer in gaat? Of geeft metertje de temperatuur ergens anders van weer? Slangen voelen ook niet echt warm aan (voor zover je dat goed kan voelen). Mogelijk is verdeler dan defect (of is daar een maximumtemp ingesteld).
Wat denken jullie?
Alvast dank voor het meedenken.
Groeten, Martijn