Vloerverwarming te traag ,onvoldoende

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #21
Als hij afgeslagen is op die 50 graden, hoe lang duurt het dan voordat hij opnieuw begint? Dat is de pendeltijd.
Hoe snel is snel? minuten of slechts seconden?
Komt het warme water van 50 graden tot aan die bypass?
Plaats ook maar even wat foto's van de rest van de installatie(ketel, vv verdeler)
dat praat wat makkelijker

0,45 is trouwens te hoog denk ik. probeer het eerst eens met laten we zeggen 0,3.
Als je hem te hoog insteld gaat er geen water door als alle kranen dicht zijn. Stel je hem te laag in gaat er altijd water door. Er moet water door gaan als alle kranen dicht zijn.(of bijna alle)
 

Pippip

  • #22
Momenteel duurt het ongeveer 4 minuten voor hij terug opstart.Maar ik had de indruk dat de afgelopen dagen heel wat trager ging.Misschien komt het omdat alle radiatoren nu open staan.In een half minuutje gaat deze van 50 naar 26 graden.In een halve minuut gaat deze ook van 26 naar 50.
Warme water komt aan de bypass.Ik heb ondertussen ook op dit forum gevonden hoe deze af te stellen.Ik zet hem alvast om 0,3 bar.

 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #23
Op een of andere manier is er te weinig stroming...
Weet je zeker dat je pomp goed is? (te testen met een schroevendraaier op de pompas)
 

Pippip

  • #24
Ik denk van wel maar ben niet 100% zeker.Als ik luister met een schroevendraaier hoor ik een as draaien.Als ik van stand 1 naar 3 zet hoor ik een duidelijk verschil maar ik ben niet zeker als de schroef draait.
Kan ik dit testen zonder water af te laten?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #25
Ja, de schroef op de pomp losdraaien, dan zie je de pompas.
Er zal wel wat water lekker, maar niet veel. Je kunt er een doek onder leggen. Als je de pomp dan tussen stand 2 en 3 zet kun je een schroevendraaier in de as zetten. Als je hem dan aanzet, moet je hem niet kunnen tegenhouden.
 

Pippip

  • #26
De pomp draait
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #27
Nergens lucht?
Gaat de ketel ook zachter branden als hij tegen de 50 graden zit?
als je de temperatuur van de ketel hoger zet, zeg op 70, wat gebeurt er dan?
 

Pippip

  • #28
Alles zou ontlucht moeten zijn,ik denk dat er een automatische ontluchter op de ketel zit en bij de radiatoren ook geen lucht.Als ik de ontluchters openzet krijg ik meteen water bij de radiatoren en vvw
De ketel gaat inderdaad minder snel branden als de temperatuur komt.
Nu op 70 graden gezet en de ketel blijft nu stoken (stookt geregeld licht bij)en ik deze hangt rond de 50 graden en zakt voorlopig niet.
Moet de minimum cv temp ook omhoog?
De mengtemperatuur is al meteen 28 graden.
 

Kacheltje

  • #29
Als ik het zo zie is er cv technisch niet zoveel aan de hand. Er is een bypassventiel opgenomen en als de instelling van het ventiel nooit veranderd is zal dat niet te maken hebben met je huidige probleem afgezien of deze nu wel of niet goed is afgesteld.

Wat wel opvalt is de thermostaat, als je de gebruiksaanwijzing leest zal je lezen dat deze thermostaat afhankelijk hou hj is ingesteld 3 tot 12 maal per uur schakelen en daarnaast een minimaal aanstand hebben.
Dit soort thermostaten werken heel goed op ketels die niet moduleren. Als je bv 20 kw nodig hebt en de ketel is 40 kw zal de thermostaat berekenen hoeveel keer hij de ketel aan en uit schakeld. Het aanleren zal enige tijd in beslag nemen en dat doet hij door de temperatuur in je woonkamer bij te houden. is de instelling bv 6x per uur in dit voorbeeld zan schakelt hij de ketel 5 minuten aan en 5 minuten uit, omgerekend in een uur levert dat 20 kw op.

Wat deze thermostaat in de war schopt is dat de ketel ook varieerd in vermogen, je hebt een modulerende ketel. De thermostaat weet dan niet waar hj aan toe is omdat de ketel ook telkens varieert.

Als je een aan/uit thermostaat kiest moet je er een kiezen die geen schakeltijden heeft en puur schakelt op de ruimtetemperatuur.
Je kunt ook kiezen voor een modulerende thermostaat, deze kan wel overweg met jou ketel.

In de tijd dat je geen deuren had was er geen probleem omdat dat veel van vermogen van je ketel vroeg. Nu is dat heel anders geworden.
 

Pippip

  • #30
Ik weet niet of dit iets uitmaakt maar ik heb vrijdag de thermostaat gezet op manueel , dus een vaste waarde maar geen resultaat.
Dus kan ik best op zoek om te investeren in een open therm modulerende thermostaat.
Nu hebben we een honeywell maar ik heb gelezen dat sommige types problemen geven in combinatie met de bulex.
Andere aan te raden thermostaten?
Dus het effect van de ketel die nu gezet is op 70 graden ipv 50 zal slechts een tijdelijk effect zijn en terug gaan stabiliseren naar huidige situatie of zal dit reeds een psoitief resultaat meebrengen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #31
Kwestie van even uitproberen.
Probeer even uit, met welke temperatuur hij wel blijft branden.
Hoe hoger de temperatuur, hoe lager het rendement.
 

Pippip

  • #32
Alvast bedankt!
Blijkbaar was er toch iets mis met de mieren in de keuken :wink:
Het warm deze morgen ,er was zelf een overschoot.
Bulex was ook al langs geweest in het verleden voor een aantal problemen die nu duidelijk worden
Eerst sloeg de ketel in alarm door overdruk.Die mannen dachten dat er geen bypass aanwezig was dus zeiden ze om een radiator open te zetten.
Wanneer ik thuiskwam deed ik deze natuurlijk terug dicht=>overdruk.
Dit waarschijnlijk omdat de bypass iets te hoog stond.
Toen hebben ze het vermogen naar beneden gedaan en de temp van 73 naar 50,alsook de min. CV temp van 22 naar 28.

Als ik het nu begrijp stuurt de thermostaat vol open naar de ketel maar deze kwam te snel tegen de 50 graden grens aan waardoor deze terug afslaat.
Gevolg ,te weining warmte.Nu op 73 graden komt deze tegen de grens aan waardoor hij kan blijven opwarmen indien nodig.
Maar het beste zou natuurlijk een modulerende thermostaat met open therm zijn om beter te kunnen regelen en verbruik beter af te stellen (misschien terug naar 50 graden te kunnen gaan)
Maar ik vind geen geschikt type,met de honeywell cm937 zouden er problemen zijn in combinatie met de bulex en een andere optie is er 1 van bulex zelf exacom.Deze laatste vind ik nergens terug,eens vragen bij bulex zelf.
Zijn er nog merken/types die in aanmerking komen?
 

Pippip

  • #33
Nog een laatste vraag.
Wat is de invloed van de instelling op de ketel minimale cv temp.
Daarstraks even van 28 naar 22 (fabrieksinstelling) gedaan en de ketel gaat na verloop van tijd in alarm dat het verschil tussen aanvoer en retour te groot is.
Is dit normaal,liggen de waarde min 22 max 73 te ver uit elkaar of moet ik de bypass nog iets minder zetten (radiatoren terug dicht behalve 1 half)
Nu 0,3 bar.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #34
Daar zit nu juist je hele probleem, verschil aanvoer-retour te hoog duidt op weinig doorstroming.
Minimale temperatuur slaat nergens op denk ik, ik denk dat deze instelling het maximale temperatuurverschil is.
 

Pippip

  • #35
Dan weet ik echt niet meer wat nu de grondoorzaak is van dit probleem
 

Pippip

  • #36
De temperatuur door de vvset was nog te hoog dus wat minder gezet en dan zie je de temp in de ketel stijgen doordat er nog minder doorstroom is.
Kan ik de doorstroom nog verbeteren door bv een extra bypass te zetten of meer open te zetten.
Of zal ik dan toch verplicht zijn om een radiator op te zetten?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #37
Hoezo temperatuur te hoog?
Waarom wil je de radiatoren niet open zetten?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #38
Wat je nog even kunt proberen zijn 2 dingen:
-kijken of de bypass in het toestel open staat(moet dicht, want externe bypass)
-kijken of je cv filter vervuild is.
 

Pippip

  • #39
Oke,bedankt.
Dit zal ik nog eens checken.
Ik had gehoord van iemand die hetzelfde voorhad en er zat een klein stukje schilfer tussen de bypass (vervuild )die hetzelfde probleem gaf.
Ik vermoed ook dat ik het ergens in de ketelbypass moet zoeken.
De filter zal ik ook eens checken.
De radiatoren zijn boven momenteel nog niet nodig,enkel in de badkamer staat deze half.
Ondertussen ook een modulerende open therm thermostaat aangeschaft.
 

Pippip

  • #40
Bulex is vandaag geweest en meld dat er een verstopping zou zitten in mijn leidingen.

Wat ik vreemd vind is als ik de bypass volledig openzet er + alle radiatoren dicht (of zelf met 1 open)er nog niet voldoende doorstroming is.
Dan kan de eventuele verstopping toch maar enkel in de toevoer en retour van de ketel zitten of in de collectoren?
Of zie ik dit verkeerd?

Is een doorspoeling aan te raden en heeft dit nu gezien het harde water in de streek wel zin (nadien eventueel zelfde situatie)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu