Verwarming slaat af

Vietmark

  • #1
Onlangs heeft mijn verwarnmingsketel een beurt gehad.
Daarna is de verwarming in korte tijd twee keer afgeslagen. Dat ging gepaard met een doffe bonk in de radiatoren. Alsof er iemand er ergens met een moker op stond te slaan. Een geluid waar je echt van schrikt. Na het resetten sloeg de ketel gewon weer aan. Iemand een idee wat hier aan de hand is ?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Graag meer info Merk enz. Onze Glazenbol is ook stuk
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Of je laat de monteur terug komen. Onlangs is garantie toch?
 

Vietmark

  • #4
Heb inderdaad de monteer maar even laten komen. Volgens hem had ik te weinig radiatoren openstaan. Bovendien hadden die radiatoren ook nog een thermostaatkraan erop . Als die afsloeg was er geen circulatie meer,daardoor liep de temperatuur in de ketel te hoog opliep en sloeg die af . En nu maar hopen dat dat inderdaad zo is.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Dat verhaal klopt inderdaad. In de ruimte met de thermostaat (vaak de woonkamer) ALLE radiatoren volledig open zetten. Stookt ook het zuinigst.
 