Geachte l.
ik ben wat aan het stoeien met het inregelen van mn cv installatie, ik heb een intergas hre 28/24
berekening radiatoren. 12kw (rest staat altijd dicht)
standaard instelling = 19,1kw - versteld naar 16,4 kw
nu lees ik wel:
let op , het vermogen tijdens het branden wordt langzaam verhoogt en wordt verlaagt zodra de ingestelde aanvoer temperatuur wordt bereikt (modulatie op TA).
m.a.w. doe ik hier goed aan ?
ook de standaard pomp stand verlaagt van stand '3' naar stand '2' ivm stromingsruis, is nu stuk minder.
Om het temp verschil van 20c te verkrijgen moet ik wel alle (ook de verste) radiatoren knijpen.
(ik laat de installatie dan 45min op vollast draaien)
zit ik nu redelijk in de richting is eigenlijk mn vraag ??
Alvast bedankt.
Chili