CV ketel lijkt zijn vermogen niet goed kwijt te kunnen

Hi allemaal,

Ik heb een Intergas HReco30 waarvan ik het gevoel heb dat deze zijn vermogen niet goed kwijt kan.
Ik heb het maximale vermogen teruggeregeld naar 40 procent.
Minimale pompcapaciteit verlaagd naar 25 procent, maximale staat op 85 procent.
De delta T tussen aanvoer en retour is altijd heel erg klein.
Wanneer ik de modulerende thermostaat (Nest) heel hoog zet en de setpoint op 75 graden wordt ingesteld, dan is de aanvoer 70 graden en de retour 65 graden.
Wanneer de kamer op temperatuur is, en de thermostaat stelt de setpoint in op 40 graden, dan loopt de temperatuur langzaam op richting de 50 en dan gaat de ketel in zijn anti-pendel vergrendeling omdat hij deze aanvoertemperatuur niet kan handhaven. De retourtemperatuur is dan maar 3 graden lager.
Ik heb alle radiatoren beneden open staan (1 grote en 5 kleine) type 10, type 11, type 22, type 20 door elkaar en boven staat alleen de badhandoek radiator in de badkamer open. Er zit geen bypass/drukverschilregelaar (niet zichtbaar tenminste).
Het huis wordt volgens mij ook niet echt snel genoeg warm, hij heeft er vandaag bijvoorbeeld 2 uur over gedaan om van 16 naar 19 graden te gaan. (slecht geïsoleerde tussenwoning uit 1959).
Maar het ketel rendement zou volgens mij wel hoger moeten kunnen, de retourtemperatuur van het cv water lijkt mij aan de hoge kant.

Heeft iemand een idee? Zou er in het verleden iets verkeerd aangesloten kunnen zijn?
Een delta T van 5 graden bij 70 graden aanvoer is toch veel te klein?

Mvg,

Lucas
 
Laatst bewerkt:
Systeem niet ingeregeld waardoor er een kortsluiting ontstaat.
De badkamer radiator is altijd een van de hoofdverdachten.
 
Zou je dat kunnen toelichten? Als ik aan een kortsluiting denk, dan denk ik aan een direct verbinding tussen aanvoer en retour? De badkamerradiator is inderdaad wel dramatisch qua vermogen bij lage temperaturen. Als ik deze uit zou zetten, zou dT dan groter kunnen worden?
 
als je de thermostaat hoger zet dan voelen aan de retouraansluiting van elke radiator, diegene die als eerste warm is iets knijpen
 
Ik had in het verre verleden ook zoiets. De badkamer was altijd bloedheet
En het dichtst bij de ketel.
Het water ging wel via de kortste weg.
Een badkamer mag voor mij best als eerste lekker warm zijn, maar daarna dus ook de rest.
Een radiator thermostaat heeft dit probleem prima opgelost.
 
Waterzijdig balans aanbrengen werk beter dan een thermostaat, ook dan moet je waterzijdig balans hebben voor een hoog installatierendement.

Dus watwrzijdig inregelen opzoeken op youtube onder installtv staat een simpele methode.
 
Ik heb geprobeerd waterzijdig in te regelen. Alleen heb ik geen debiet kranen maar gewoon ouderwetse draaiknoppen. Het probleem was dat wanneer ik overal dezelfde delta T had, de kleine radiatoren te weinig warmte gaven. Ook had ik het probleem dat na een paar dagen 1 of 2 radiatoren zo ver geknepen waren dat ze ineens helemaal niks meer deden (misschien vuil oid). Ook zorgde het nou niet bepaald voor een betere delta T over het geheel. Toen was ik het zat en heb ik alles weer open gegooid zodat het in ieder geval weer gelijkmatiger op temperatuur kwam.
 
Dan is je afgifte niet juist berekend, en je kleine radiatoren zorgen voor je probleem, deze krijgen teveel water.

Reken eens uit wat het vermogen voor elke ruimte zou moeten zijn en of je daar ook in de buurt komt.
 
IMG-0003.jpg

Ik heb een probleem gevonden.
Deze radiator is ooit verplaatst, retour en aanvoer zijn omgedraaid waardoor hete water vrijwel direct retour gaat.

WhatsApp Image 2023-11-27 at 17.58.20.jpeg
 

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu