Vermogen CV-ketel t.o.v. radiatoren

RoCV

  • #1
Ik ben op zoek naar een nieuwe CV-combi ketel voor een goed geïsoleerde 2/1 kap uit 2002, hoge temperatuur radiatoren. We hebben geen verbouwingsplannen. De radiatoren zijn bij de bouw berekend. Het totaal benodigd is 19 kW, het totaal geïnstalleerd 19,2 kW (afgifte). In de praktijk staan normaal, ook bij een beetje vorst alleen de kamer/keuken aan: 7,7 kW en soms ook de studeerkamers erbij: tot 10,7 kW.

Is de verwarmingscapaciteit de beste basis voor het bepalen van het vermogen?

Het maximum vermogen zou tenminste dan 19,2 + delta moeten zijn. Wat is dan deze delta?

Voor de goede modulatie zou het minimum vermogen onder de 7,7 kW moeten zijn. Hoeveel zou het hieronder moeten liggen voor een comfortabele modulatie?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Het opgeteld totaalvermogen is het vermogen waarbij je de ketel moet selecteren.
De delta-T (het temperatuurtraject) is bepalend voor het afgegeven vermogen van de radiatoren.

Als je nu 19kW hebt voor de woning, en daarbij 7,7kW en 10,7kW dan zou de ketel 37kW moeten zijn.
Als er al zeker is dat lang niet alle radiatoren gelijktijdig warmte vragen dan zou je ook een wat kleinere
ketel kunnen nemen.
 

RoCV

  • #3
Dank je wel voor je antwoord.

Even ter verduidelijking: Alle radiatoren tesamen zijn 19,2 kW, waarvan 7,7 kW voor de kamer en keuken en 3 kW voor de studeerkamers. Dit zijn de waarden die bij de nieuwbouw zijn berekend en opgegeven.

Dus begrijp ik het goed dat voor de CV ca 20 kW voldoende is en dat extra vermogen niet nuttig is voor de CV (misschien wel voor het warme water)?

Wat geldt er dan voor het minumum vermogen van de modulerende ketel als er maar 7,7 kW vermogen aan radiatoren aanstaan?
 

Ceeshobby

  • #4
Wat voor ketel heb je nu? Krijg je de woning goed warm en warmwater opbrengst is goed, kunt je een ketel nemen met het zelfde vermogen als wat je nu hebt.
 

RoCV

  • #5
Nu heb ik een 10 tot 28 kW/CW5 ketel. Deze pendelt d.w.z. dat de modulering niet goed werkt.
Nieuwe cv-ketels zijn b.v. 5,5-24kW/CW4 of 7,7-35kW/CW5. Is dan b.v. de eerste keuze beter voor het comfort van de verwarming omdat dan bij 7,7 kW aan vermogen van de radiators de modulatie veel beter werkt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Hoe lager het minimum vermogen hoe beter, is minimum vermogen groter dan de afgifte dan word het CV water heter en omdat de ketel niet lager kan gaat de ketel pendelen.
 

Bernhard

  • #7
Begin eerst met de installatie waterzijdig inregelen.
Alle radiatorventielen met instelsleutel afstellen op de benodigde weerstand.
Na het inregelen zal/moet de retourtemperatuur van alle radiatoren gelijk zijn, max verschil 1-1,5grd.
De retourwatertemp bij de ketel zal door het inregelen lager worden en daarmee is het pendelen van de ketel opgelost.
Inregelen:
- keteltemperatuur tijdelijk instellen op +60grd
- temp.meten op de retour van alle radiatoren
-de radiatorventielen van de radiatoren met te hoge retourtemp knijpen/instellen ( hogere weerstand )
- retourtemperatuur zou ca 50grd moeten worden tijdens instellen.
Een goede inregeling kan met zgn dubbel instelbare radiatorventielen. Instellen gaat met een sleutel via de spindel of met het verdraaien van de instelring op het ventiel.
Mogelijk dat na het inregelen het vervangen van de ketel overbodig wordt.
bernhard
 

RoCV

  • #8
Ketel is 18 jaar oud en wordt minder betrouwbaar. Daarna ga ik de inregeling bekijken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu