Vereffenen, nut?

Heiloklus

  • #1
Ik heb het netjes gedaan volgens de voorschriften, en de CAP op de aarde aangesloten van mijn centraaldoos(die ook het enige WCD voedt in de badkamer)

ALleen dat vereffen. Waarom? Aarden snap ik. Maar wat is het nut als overal dan evenveel spanning op staat?
 

Pepjo

  • #2
Àls er twee verschillende metalen delen zijn, en een heeft meer spanning dan de ander, dan kan het zijn dat wanneer je beide tegelijk vastpakt, ze jouw lichaam gebruiken om zich te vereffenen. ( gelijk te trekken in spanning)

En dan heb je daar liever een draadje voor. :wink:
 

Heiloklus

  • #3
Okee. Maar ik fungeer dan zoiezo toch als aarde? Dus ik krijg dan alsnog een optetter toch?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Nee je moet een potentiaalverschil hebben tussen 2 delen en als je vereffening juist is hebben alle gelijktijdig aanraakbare delen dezelfde potentiaal en dus gaat er geen stroom lopen en dus voel en merk je er niets van.

Vergelijk het met 2 vaten met water met een lang ertussen.
zit het ene vat vol en is de andere leeg dan zal er water kunnen stromen zijn beide vaten even vol dan gaat er geen water stromen, de vaten zijn dan vereffend.
 

Pepjo

  • #5
Nee, want als het goed is zijn niet alleen alle delen vereffend, maar ook verbonden met het CAP. Dus kan je die optetter niet meer krijgen.
 

Heiloklus

  • #6
Sorry hoor ben een leek. Maar stel

CV en waterleiding in mijn handen

Zonder vereffening CV 220 en waterleiding zeg 0. Ik ben dan de 'schakel' en krijg een optetter.

Nu CV 220 en waterleiding beide 220? Dan ben ik toch aarde als ik op de vloer sta? en krijg ik ook een optetter?

Ik snap het als ik zou staan op een rubberen mat ofzo. Dan is er geen verschil.


edit: Ik heb de CAP ook op aarde aangesloten. Maar stel dat dat even niet zo is
 

Pepjo

  • #7
CV en waterleiding beide 220 : beiden zijn vereffend en aangesloten op het CAP, en dus denkt de aardlek : wat raar, en schakelt de boel uit.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dat is zo fout Pepjo zelfs zonder aardlek, en zelfs zonder dat de CAP verbonden is met aarde zal vereffening perfect werken.

Alle vreemd geleidende delen moeten vereffend zijn, dus of je vloer is geïsoleerd opgesteld van aarde, dus geen geleidend deel, of hij maakt deel uit van je vereffening en daar staat dan dus ook 230v op.
 

Pepjo

  • #9
Okay, dank voor deze wijze les. Dus alleen al door het opheffen van het potentiaalverschiel voorkom je de optetter. Is dit ook voor het voorkomen van schokken door statische electriciteit ?
 

Fiesiekus

  • #10
Pepjo schreef:
Is dit ook voor het voorkomen van schokken door statische electriciteit ?
Goede vraag; dat hangt er vanaf waar die lading zich bevindt. Als die op het lichaam zit, zal je dat wegvloeien naar aarde wel voelen, maar is ongevaarlijk.

Bovendien is een badkamer meestal vochtig en heb je geen kunststof vloerbedekking (nylon was berucht vroeger) waardoor ladingopbouw moeilijk plaats kan winden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Nee, jij bent dan geladen tov een ander object. de capaciteit van het object veroorzaakt de oplawaai.
Daarom krijg je bv ook een tik van een deurklink.
Vereffening gaat je pas helpen als jij ook deel uitmaakt van die vereffening.

Dat doe je door bv en lucht vochtig genoeg te maken zo vereffend de lading zich over de omgeving.
 

Heiloklus

  • #12
The headhunter schreef:
Alle vreemd geleidende delen moeten vereffend zijn, dus of je vloer is geïsoleerd opgesteld van aarde, dus geen geleidend deel, of hij maakt deel uit van je vereffening en daar staat dan dus ook 230v op.
De vloer 'zat er al' Heb alleen nieuwe CV opgehangen. En wilde deze meteen aarden natuurlijk. Als extra meteen de CAP gedaan. Maar er bestaat dus de reeele kans dat mijn badkamer vloer wel 'aard'

Maar door de aardedraad op de CAP ben ik alsnog veilig...Maar even simpel zegt vereffening werkt(waarschijnlijk) dus niet goed bij mij...

Voor enkel 'aarden' (wel via een CAP punt) moet dit ook in het zicht? Of mogen deze klemmen wel uit het zicht?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
Klemmen, CAP, lasdozen enz moeten op een blijvend bereikbare plek zitten, dus bijv achter de spiegel/kastje/inspectieluikje, onder de radiator enz. en niet instorten/wegsmeren/overtegelen/inmetselen enz. Dit heeft niks met in of uit het zicht te maken.
 

Heiloklus

  • #14
Duidelijk. De klemmen van de leiding komen dan aan de achterkant van de douche. En deze ruimte (net als CAP) is bereikbaar via en luikje in de slaapkamer...
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #15
Verder niks te vereffenen? Metalen bad/douchebak, aardmat in de vloer?
 

Heiloklus

  • #16
Wel ik bedoel leidingen wel. Maar zoals boven beschreven, de vloer zat er al in. Ik neem aan dat deze op de 'ouderwetse' manier gelegd is, en dus niet vereffend is. Dus ik fungeer zelf als aarde...

Is er een manier om dit te testen? (op een veilige manier)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Nee niet zonder de juiste meetapparatuur.

Je zegt een luikje te hebben.

Kap achter dat luikje een stuk beton weg totdat je de wapening ziet.
Zet een klem op de wapeningsstaaf en koppel deze aan je cap.
Nu is je vloer opgenomen in de vereffening.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #18
Hoe is die badkamer vloer opgebouwd? Waaruit concludeer je dat die geaard is? Als die inderdaad geaard is (dus bijv dmv een aardmat) moet deze ook plaatselijk op het CAP vereffend worden.
 

Heiloklus

  • #19
Excuus voor de onduidelijkheid:

1. Het luikje maak ik in de wand. Dus niet in de vloer

2. Ik bedoel ik denk dat ik via de grond van de badkamer aarde maak(en dus een optetter kan krijgen)

De vloer is van hout, en begreep van de vroige bewoner dat er gewoon een dun laagje cement overheen gestort is.


edit: verder heb ik helemaal geen stroomkabel in de buurt van leidingen. En al helemaal niet in de badkamer. Enkel een 12V draadje voor een spot...Dus het is alnog wel veilig. Maar indien mogelijk wil ik me natuurlijk aan de richtlijnen houden.
 

Fiesiekus

  • #20
Cement./beton is als 't vochtig wordt, een goede stroomgeleider!
edit: verder heb ik helemaal geen stroomkabel in de buurt van leidingen. En al helemaal niet in de badkamer. Enkel een 12V draadje voor een spot...Dus het is alnog wel veilig. Maar indien mogelijk wil ik me natuurlijk aan de richtlijnen houden
Daar gaat vereffenen ook niet om; dat vereffenen gaat om spanningen die van buitenaf op metalen delen in de badkamer komen te staan. Overige stroomdraden (12 of 230 V) doen in die context niet te zake.
 