Aarden/vereffenen CV

Heiloklus

  • #1
Moet je aarden/vereffenen in het 'zicht' Oftewel moet het vanaf de badkamer zichtbaar zijn? Kan er nu ook nog van achter de leidingen bij nl.. Heb het nu in het zicht gedaan, maar eigenlijk niet zo mooi
 

Pepjo

  • #2
Liever uit het zicht, dunkt me. Het gaat om de fiesieke aanwezigheid, niet om het opvallen ervan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Leidingen moeten zichtbaar zijn vereffend, dwz vereffeningen mogen niet weggesmeerd worden achter/in wanden ed.

Dus vlak bij de radiator kom je uit de wand en dan een klem op de buis.
vlak bij de kraan uit de wand en met een klem aan de kraan.
 

Heiloklus

  • #4
Duidelijk. Ik dacht er nl aan om de leiding/koppeling te aarden/vereffenen en dan dan achter een apart klepje in de gang voor de badkamer(waar alle leidngen de badkamer binnenkomen)

Kortom dat mag dus niet. Helaas
 

1407

  • #5
The headhunter schreef:
Leidingen moeten zichtbaar zijn vereffend, dwz vereffeningen mogen niet weggesmeerd worden achter/in wanden ed.

vlak bij de kraan uit de wand en met een klem aan de kraan.

Hoe doe je dat bij inbouwkranen? (icm kunststofleidingen)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Niet, kunststof geleid niet, officieel moet je na montage dan een controle uitvoeren om zeker te zijn dat de metalen inlage geen contact maakt.

Ook bij koper word een douche kraan niet vereffend, je vereffend de waterleidingen nl onder de wastafel.
 