Vaillant VCW NL 180 E slaat niet aan bij warmwatervraag

Paddepoef

  • #1
Hallo,
Wat een gaaf forum!

Direct een vraag: ik heb een Vaillant Thermocompact VCW NL 180 XE uit 1994.

Als je de warme kraan open doet slaat hij vaak niet aan. Na een paar keer op de aan/uit-knop te hebben gedrukt slaat hij aan met het volgende geluid; tik, tik, tik,... woeshj. Die woeshj is dan dat de branders aangaan. Na een tijdje, (een paar minuten, soms korter) gaat hij dan vanzelf weer uit ook al is de warme kraan nog steeds open. Dit doet hij bij alle kranen (2 mengkranen en een thermostaatdouche).

Als je met z'n tweeen woont is het nog wel te doen want dan gaat er eentje bij de ketel staan als de ander doucht maar in je eentje is het verrekte lastig!
Iemand hier verstand van?

(Reacties graag met tekst en uitleg, ben best handig maar heb van vakjargon geen kaas gegeten.)
Groetjes Poef
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Als je de frontplaat verwijderd zie je in het midden een rond ding met 4 koperen buisjes eraan.

Aan de achterzijde van dit ronde ding zit een hevel welke een schakelaar bedient.

De hevel zelf wordt bediend door een stift welke uit het waterblok komt.
Deze stift wil nog wel eens verkalken door een defect membraan in het waterblok.
Controleer deze stift op ongerechtigheden.
Tevens als deze stift niet goed werkt wordt de drieweg klep niet volledig in ww-bedrijf gestuurd waardoor er geen ontbranding is.
Je kan de hevel met de hand in ww-stand zetten als je nu tijdens ww-bedrijf deze hevel even helpt en hij slaat dan wel aan moet je het waterblok reviseren.
 

Paddepoef

  • #3
Hoi, bedankt voor je snelle en duidelijke (!) reactie maar ik denk niet dat dit de oorzaak is. De stift ziet er ok uit en de hevel werkt goed. Als ik de hevel met de hand bedien slaat hij nog steeds niet aan. Ik hoor dan wel tikjes maar de woeshj blijft achterwege. Dus hij ontbrandt niet. Andere mogelijke oorzaken???
 

Ketelman

  • #4
Ja er is nog een andere oorzaak maar daarvoor moet het cv water eraf.
aan de linkerkant van de ketel zit een zilverkleurige omstelklep welke het water (cv zijdig) naar de platenwisselaar stuurt of naar de cv, afhankelijk van tapwater vraag.

Zoals bijna alles in deze ketel is deze klep hydraulisch gestuurd, met waterdruk dus.
In 1 van de aansluit leidingen (zeskante moer) zit een stiftje met een schijfje erovereen, een soort klepje.
Het is allemaal erg klein en gaat na verloop van tijd vastzitten.

Deze klep en stifje kan je gewoon verwijderen, het heeft geen functie.
Ok... het had op de tekentafel wel een functie, men was bang dat als de klep van cv naar tapwater bedrijf ging dit met een klap zou gaan maar in de praktijk gebeurde dat niet.
Wat wel gebeurde was dat de klep ging vastzitten of verstopt raakte met als gevolg de klacht die jij nu hebt.
Latere modellen van dit toestel hadden dat klepje ook niet meer.

Om dit te verwijderen moet je de ketel cv zijdig aftappen, ik heb geen tekening van de aansluitingen van de klep anders kon ik je duidelijker aangeven welke leiding het is, zoek naar een zeskante moet aan het achterste deel van de omstelklep.

Als je toch bezig bent kijk dan even naar de 2 micro schakelaars (rode schakelaars) boven op de klep, worden deze helemaal gemaakt en verbroken? maw loopt de klep goed om?
Als je zeker weet dat het kleine klepje er niet meer inzit en de schakelaars worden niet goed gemaakt/verbroken kan je dit eventueel een beetje bijstellen maar alleen als alles verder goed werkt.

Bij twijfel een service monteur raadplegen.
 